請問家用電線,火線與中性線... 與雜七雜八問題
電燈開關
家中電燈開關壞掉了,於是自行買一個來DIY 現在已經裝好了,當初拆下舊品時有記住線怎麼裝,就兩條線而已很簡單 不過在過程中有被電到,只是小麻一下,反而比靜電還不痛 之後跟喜歡DIY的老爸討論... 他說算我運氣好,如果"相打電"下場會很慘 因為他曾經用尖嘴鉗不小心"阿速"到,結果尖嘴鉗被炸的缺了一角 幾個問題請教... 1.正負極阿速到,威力真的那麼強喔? 連尖嘴鉗都被炸掉一塊 ![]() 2.電線只要有絕緣的東西就不會被電到或阿速到嗎? (例如尖嘴鉗,但手握的地方有橡膠,這樣還會被電到嗎?) 3.換燈具(重新拉線),只需關閉電燈開關即可,不用關總開關? (今天看我爸拆下舊燈具換上新燈具,過程中用手直接去摸電線都沒事) 4.發現房屋的電線有許多顏色,光看顏色不準... 黑色有可能是正極,也有可能是負極,該如何正確分辨呢? (坊間有一種產品"檢電筆",接觸電線燈泡若有發光表示該線為火線,這種準確率高嗎??) 5.我看燈具說明書,上面提到火線與中性線 所謂火線表示正極,中性線表示負極.... 是這樣的意思嗎? 此文章於 2013-10-23 03:28 PM 被 超級果子狸 編輯. |
|||||||
![]() |
![]() |
Master Member
![]() ![]() ![]() ![]() 加入日期: Sep 2001
文章: 2,462
|
1.冷氣用220的比較嚴重 110的比較輕微
但是都不要用隨便的心態去操作 110也是能電死人的 2.這個要看當初水電簽開關的時候有沒有水火線亂接 正常來講開關段的是火線的話整個電路就沒有電 水電亂接斷的是水線就...身體有接地的話就電的爽歪歪 3.會亮就代表有電沒錯 但是也有可能兩條都有電 水火線電壓差是110就能WORK了 也有可能一條是160 另一條是50 這要看你家大樓的總變壓器怎麼接的 4.一邊家庭用的110是一條火線110v 一條水線0電位 但是也有水線不是0電位的 總之 電器施工注意絕緣 不要去拼 |
||
![]() |
![]() |
Golden Member
![]() ![]() ![]() ![]() 加入日期: Jul 2001
文章: 2,846
|
引用:
1. 是...I=V/R, 短路就是R極小,V=110V,電流I有多大應該不用講了...正常CB會跳掉,或保險絲會瞬間燒掉... 2. 基本上是...除非絕緣耐壓<電源電壓, 一般電工膠帶纏兩層記得是可以確保600V絕緣耐壓 3. 要看配線...通常電燈開關會配在火線, 負載的燈具會配在開關後, 所以開關關了就不會電人 但這是鬼島....當初怎麼配沒人清楚的話,還是拿驗電起子碰一下確保作業安全 4. 最簡單的工具就是驗電起子, 便宜,簡單,辨識度高 5. 單相二線式來說, 可以這樣理解沒錯... |
|
![]() |
![]() |
*停權中*
加入日期: Sep 2013
文章: 282
|
完全不懂的人 付錢請專業的來 搞定
為個開關把命拼 不值得 ![]() |
![]() |
![]() |
Elite Member
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 加入日期: Aug 2003
文章: 10,522
|
110還好
沒把握就關總開關這是正確作法 一般兩孔壁座就火線和水線 你燈具接上去就有迴路 |
![]() |
![]() |
*停權中*
加入日期: Mar 2002 您的住址: 新北市
文章: 257
|
引用:
+1 這東西不是書看一看就懂得!! 技職的東西,還是有眉角在..換個開關感覺是很簡單啦!! 但是電線走火卻得不償失...... 例如線沒壓好、沒插緊等等∼阻值會變大,容易發燙... 總之,花點錢少個專業的來弄吧,以免因小賠大! |
|
![]() |
![]() |
Major Member
![]() 加入日期: Apr 2008
文章: 104
|
因為簡單的東西有時候急用,總是希望能快速解決
雖然叫水電最安全,但花費也不小(常常得換東換西) 希望自己能具備一點簡單的DIY能力 大家說的水線跟中性線是一樣的嗎? 我爸跟我都只說正極跟負極,因為都沒什麼用電常識....哈 正極等於火線,負極等於水線(中性線),這種說法正確嗎? 0919兄提到"例如線沒壓好、沒插緊等等∼阻值會變大,容易發燙" 我當初開關裝好後,開啟電源(樓梯的電燈),有聽到趴趴趴的聲音,有點像相打電 之後我發現是開關後方有一根銅線(用來連接隔壁開關)好像沒插緊所導致 之後換長一點的銅線就正常了,所以沒插緊的確會有這種狀況嗎? ![]() 此文章於 2013-10-23 03:57 PM 被 超級果子狸 編輯. |
![]() |
![]() |
*停權中*
加入日期: Mar 2010
文章: 11
|
NFB無熔絲斷路器的規格有: (AF框架容量) (AT額定電流) (IC啟斷容量)
AF框架容量:是指整個NFB內部導電結構框架,就是可以通過這個斷路器的最大電流 AT額定電流:或稱跳脫電流,代表電流達到此數值時,會跳脫切斷電路,以保障設備安全。 相當於閘刀開關內保險絲規格 IC啟斷容量:啟斷容量指能容許故障時的最大短路電流,短路電流依照線路、機械種種特型而不同 理論上瞬間短路電流都是幾千安培以上 超過NFB啟斷容量則無法保證可以跳脫 甚至可能NFB內接點熔掉黏在一起 |
![]() |
![]() |
Elite Member
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 加入日期: Aug 2003
文章: 10,522
|
引用:
你壁座打開假如只有兩條就火線,水線 當初建造或拉線有做接地,就會多條地線 (三孔那種) 照火,水線順序接是比較好 有些電器接反會有漏電現象(摸金屬外殼像被靜電電到) 可以去買驗電筆來用,有些水電行也是隨便亂接沒在在意這問 題...... 換換開關,壁座不難,沒把握跟前面講一樣,關掉總開關 此文章於 2013-10-23 04:01 PM 被 cys070 編輯. |
|
![]() |
![]() |
Master Member
![]() ![]() ![]() ![]() 加入日期: Sep 2001
文章: 2,462
|
引用:
正負極觀念適用於直流電 交流電是火線那一段端電壓會由正轉負再轉正一直循環 水線一般兩相供電就是0電壓 線沒壓好、沒插緊電組會變大 電組變大就會發燙 發燙又沒辦法散熱 超過耐熱溫度下場就是用於絕緣的塑膠燒起來起火 |
|
![]() |
![]() |