PCDVD數位科技討論區
PCDVD數位科技討論區   註冊 常見問題 標記討論區為已讀

回到   PCDVD數位科技討論區 > 其他群組 > 疑難雜症區
帳戶
密碼
 

  回應
 
主題工具
Paladins
Major Member
 

加入日期: Feb 2001
文章: 101
你在排水管尾端做存水彎後,排水管兩端都被水堵住,裡面的空氣排不出來。
空氣排不出來,水就沒辦法流進水管。水流不出去,就開始漏水了。
     
      
舊 2022-05-06, 10:04 AM #11
回應時引用此文章
Paladins離線中  
abec
Basic Member
 

加入日期: Mar 2005
文章: 19
這樣做的確符合存水彎的功能,沒有說一定要N型,

室內機存水盤通往排水管的出口可以清一下,可能是污垢導致管徑變小,加上存水彎後造成的阻力導致水無法順利排出,類似你說的氣塞。

把存水排通往排水管處清乾淨,讓排水部分不會因管徑過小,水表面張力造成空氣無法通過應該有望解決。
 
舊 2022-05-06, 10:08 AM #12
回應時引用此文章
abec離線中  
typh
Advance Member
 

加入日期: Mar 2010
您的住址: 三界火宅
文章: 374
引用:
作者abec
這樣做的確符合存水彎的功能,沒有說一定要N型,

室內機存水盤通往排水管的出口可以清一下,可能是污垢導致管徑變小,加上存水彎後造成的阻力導致水無法順利排出,類似你說的氣塞。

把存水排通往排水管處清乾淨,讓排水部分不會因管徑過小,水表面張力造成空氣無法通過應該有望解決。

看到這裡總算有篇比較完整的論述出來了!關鍵字整理一下:表面張
力、氣塞、孔徑。

驗證的方法很簡單,等下次室內機開始滴水的時候,馬上把彎曲處解
開,看看會不會從上面立刻流下一大盤水?如果水管是透明的話可以
簡單用眼睛看。

如果不是因為水盤不淨所導致(樓主說機器新裝的),那這問題應該
是無解,改架空法或掛尿袋。

不過一般來說,沼氣問題多是發生在公寓大樓的密閉排水管環境,鄉
下獨棟透天很少有這問題,多是水溝加蓋的關係,城市中只要是冷氣
機排水管直接引流至水溝裡的幾乎都會中獎,不管是不是豪宅還是賣
得有多貴……把它拉高遠離水溝,或引到花壇、陽台、地面空曠處者
就不會有事發生。鄉下的水溝很乾淨,人可以直接洗手洗腳的,這種
的冷氣排水管直接放在水溝上也不會有任何問題(不過這種大多是直
接就排到泥土地上了不浪費一丁點水,比較常見的是泥沙葉片或小蟲
在出水口處塞住管道)。

看到鄉間的水溝,心裡想:這才是人住的地方嘛!實在搞不懂為什麼
一堆人老喜歡往城市裡擠,作成人肉罐頭?
__________________
(壇經)至廣州法性寺,值印宗法師講涅槃經,時有風吹幡動。一僧云風動,一僧云幡動,諍論不已。師進曰:非風非幡,仁者心動。一眾駭然。

此文章於 2022-05-06 11:21 AM 被 typh 編輯.
舊 2022-05-06, 11:04 AM #13
回應時引用此文章
typh離線中  
ttsmarco
Power Member
 

加入日期: Jan 2003
文章: 512
感謝大家的回應

引用:
作者Paladins
看來似乎真的要從室內機排水端下手才能找到原因
也許22kw機種的排水孔比較小!?

這部分我這兩周假日找時間弄
有進度再上來回報,感謝

引用:
作者typh
驗證的方法很簡單,等下次室內機開始滴水的時候,馬上把彎曲處解
開,看看會不會從上面立刻流下一大盤水?如果水管是透明的話可以
簡單用眼睛看。
43~

解開確實會看到水開始流動,不過量到是沒感覺非常多到是

至於沼氣,個人是將排水延伸接入2F陽台的落水頭"內" (放流到陽台怕引起壁癌)
陽台排水管通去哪不確定(市區的舊透天)
所以還是會希望能避免
舊 2022-05-06, 04:26 PM #14
回應時引用此文章
ttsmarco離線中  
saiz
Golden Member
 
saiz的大頭照
 

加入日期: Aug 2004
您的住址: 北極星
文章: 2,517
應該就是你管子繞圈會有問題
最近新裝冷暖氣.我老婆開除濕就說會漏水
結果是她把水管放入桶子出問題(避免水直接滴在浴室地板)
因為水管末端不是直直進入
而是靠著水桶上.水管呈小U型 出口朝上了
流出太慢.都塞車了
水出不來塞到最後 冷氣漏水了

個人覺得因為水壓不夠
所以就不要想什麼存水彎了
水管出口不是在水溝正上方+很近的話 怕什麼沼氣回灌

因為水管一放直.一堆水就流山來了..
__________________
良興卡號:0000200412313 盡情使用

推薦好站Android Forum中文討論區
舊 2022-06-02, 04:53 PM #15
回應時引用此文章
saiz離線中  


    回應


POPIN
主題工具

發表文章規則
不可以發起新主題
不可以回應主題
不可以上傳附加檔案
不可以編輯您的文章

vB 代碼打開
[IMG]代碼打開
HTML代碼關閉



所有的時間均為GMT +8。 現在的時間是07:00 AM.


vBulletin Version 3.0.1
powered_by_vbulletin 2022。