PCDVD數位科技討論區
PCDVD數位科技討論區   註冊 常見問題 標記討論區為已讀

回到   PCDVD數位科技討論區 > 其他群組 > 疑難雜症區
帳戶
密碼
 

  回應
 
主題工具
cys070
Elite Member
 
cys070的大頭照
 

加入日期: Aug 2003
文章: 8,794
用傳統無熔絲開關不一定會因為這種狀況跳
電線爆掉不一定是超載,等你看過超載壁插爆掉就知

高耗電電器電線若絕緣皮外觀有融掉現象就該換掉
不是電線老化有阻抗發熱就是用料爛
建議平常多注意這類高耗電電器電線和接頭
     
      
舊 2021-10-01, 07:55 AM #11
回應時引用此文章
cys070離線中  
GCVincent
Junior Member
 

加入日期: Nov 2018
文章: 798
引用:
作者joe3970
謝謝回答

是原廠的沒改過
也從來都不知道電鍋還可以改
廚房有四個插座
當時插座上只有電鍋

除非你有配線圖可查,否則插座屬於1∼4個迴路都有可能。
同一迴路就很危險,大電器全 on 的話,87% 會超載。

如果有空,可以依電箱 NFB/MCCB 開關切換,查每一個插座
與開關有沒有過電。
知道迴路以後就可以測試了,迴路插上可能使用的電器並打開,
拿紅外線測溫槍檢查 NFB 與電線溫度,拿勾錶查電流。
(線路有沒有異常發熱?
接點螺絲有沒有鬆脫、袘k?
你的電器額定電流加總與勾錶是否一樣?
請使用電工絕緣起子,並做好絕緣防護,還有手電筒。)

如果只有一個人查線真的很累,至少 30min 左右,大概要準備飲料。
冰箱可以先拔電,等測完再插電,一定要記得插電!
如果你有很多小夜燈,就可以插滿插座,開關 NFB 看那些燈熄滅或者
打開,就是那個回路。用小夜燈/驗電起子或者電錶一孔一孔插就會很累……

當初水電可能便宜行事,怎麼方便怎麼接,反正是別人家……

*我不是專業的,也許板上專業的水電有正確與更好的做法。
 
舊 2021-10-01, 08:19 AM #12
回應時引用此文章
GCVincent現在在線上  
GCVincent
Junior Member
 

加入日期: Nov 2018
文章: 798
引用:
作者Axel_K
這種情況要斷電,要有內建電弧故障斷路器的無熔絲開關 AFCI才能偵測,

這種開關慢慢受到重視,它可以防止線路老舊或電線破皮導致短路發生走火的危險。
它會偵測電弧現象的跳電。

印象中美國已經強制規定必須用 AFCI 。
台灣好像還沒有。

老房子電線走火而失火,好像佔比蠻高的?

引用:
摘要
根據內政部消防署資料統計,近 10 年(96-105 年) 火災起火原因以電氣設備為最高,佔33.6%,其中積污導電為引起電氣火災的重要因素之一。積污導電經常發生於長時間未拔除的電器設備之插頭與插座間,尤其在沒有人注意而未立即處理或滅火時,極易引發電氣火災。為有效降低因積污導電而引發工廠或住家之電氣火災,本計畫進行插頭(座)之積污導電模擬實驗,並評估利用電弧故障斷路器(AFCI)之保護功能,防止積污導電之電氣火災可行性。
主要研究發現:(1)插頭(座)之電路未加裝AFCI,於模擬積污導電下,插頭(座)將因高溫與電氣火花而起火燒毀;(2)在插頭(座)之電路加裝AFCI,於模擬積污導電下,能夠跳脫切斷電路,防止持續電弧火花產生,其中結合型AFCI效果最好,分支/幹路型AFCI效果其次;(3)在插頭(座)周邊存在易燃物之實驗中,於模擬積污導電下,結合型AFCI能快速跳脫切斷電路,防止周圍易燃物引燃物。 本研究試驗結果,電弧故障斷路器可於插頭(座)發生積污導電時立即斷電,因此為防止積污導電引起插頭(座)燒毀或引燃周圍易燃物,產生電氣火災危害,建議可在插頭(座)之電氣分路上加裝結合型 AFCI,以防止因積污導電引起之電氣火災事故,保障工廠及居家之人員與財產安全。
關鍵詞:電弧故障斷路器、電氣火災、積污導電
舊 2021-10-01, 08:28 AM #13
回應時引用此文章
GCVincent現在在線上  
cys070
Elite Member
 
cys070的大頭照
 

加入日期: Aug 2003
文章: 8,794
大同的線沒多耐用

樓主電鍋不知道是不是類似這種線
https://24h.pchome.com.tw/prod/DSAO16-A900AVUPX
插電鍋屁股那頭那個老化也是阻抗高會發熱
大同這類可以拆電線洗方便
不過缺點就是太多接點,老舊氧化後電鍋使用都是發熱點

可以拆開來檢查,若要自己DIY做電鍋線
這個頭留著,新電線用o型端子壓接然後鎖上去

此文章於 2021-10-01 08:36 AM 被 cys070 編輯.
舊 2021-10-01, 08:31 AM #14
回應時引用此文章
cys070離線中  
Axel_K
Elite Member
 
Axel_K的大頭照
 

加入日期: Sep 2006
您的住址: 人群中
文章: 4,077
引用:
作者GCVincent
這個有專業的器材可以幫助查線,除了從插座或燈開關回查到總開關的無熔絲外,
(插座端插一個個信號產生器,然後在總開關處測測器偵測哪條線路有信號。)

也有器材可以偵測同一個線路的微弱電壓降,用來測同一條線路上的插座,哪個離總開關最遠。也可以偵測三條線有沒有接妥,有無接地等等。

看得我都手癢想買來玩了
舊 2021-10-02, 12:10 PM #15
回應時引用此文章
Axel_K離線中  
Axel_K
Elite Member
 
Axel_K的大頭照
 

加入日期: Sep 2006
您的住址: 人群中
文章: 4,077
最近查了一下,美國老牌Leviton有二合一插座
就是「漏電斷路/電弧斷路」(GFCI/AFCI),零售一個接近$30美元,
其實滿適合拿來裝在廚房的

https://www.amazon.com/Leviton-AGTR...ps%2C162&sr=8-3
舊 2021-10-02, 10:36 PM #16
回應時引用此文章
Axel_K離線中  
GCVincent
Junior Member
 

加入日期: Nov 2018
文章: 798
Amazon 一顆 AFCI breaker 也才3、40鎂起,電箱 MCCB 直接換掉不是更安全?
https://www.amazon.com/Arc-Fault-Ci...node=8618821011

西門子這一顆雙功能 AFCI/ GFCI 42鎂。
(請自行確認規格是否合乎需求!)
https://www.amazon.com/Siemens-Q115...fci+gfci&sr=1-3

老房子要裝這些,還蠻複雜的,
FYI:
http://syurong1116.blogspot.com/201...b.html?m=1#GFCI

此文章於 2021-10-03 12:41 AM 被 GCVincent 編輯.
舊 2021-10-03, 12:19 AM #17
回應時引用此文章
如果走專線,可以直接換Breaker,
否則,AFCI是容易受到其它因素干擾,例如日光燈、甚至LED燈。
這時候單獨換廚房插座可以減少干擾問題的跳電。
舊 2021-10-03, 01:15 AM #18
回應時引用此文章
Axel_K離線中  
quvu2uzu2u
New Member
 

加入日期: Jun 2020
文章: 7
你這個是線徑承受不了高電流而升溫 跟斷路器沒關係 跟使用習慣有關
你長期折來折去 就會造成裡面斷線
線在折彎的地方 溫度上升會比較高
總合長期下來就會造成內部皮溶化 最後剩細細的一根 像保險絲一樣碰一聲燒斷
當然這跟線的品質也是有關係的 你用了幾年呢
舊 2021-10-03, 12:12 PM #19
回應時引用此文章
quvu2uzu2u離線中  
joe3970
Regular Member
 

加入日期: Jan 2017
文章: 61
引用:
作者cys070
大同的線沒多耐用

也沒清過電鍋那端的接觸點
看網路上有很多是在電鍋那端燒掉的

我也不是很清楚是否還有其他迴路
因為配電箱上有貼廚房專用
如果真要查
GCVincent提供小夜燈簡單查法真是個好方法
因為電表和驗電起子一般家裡不一定有

後來上網查
才知道無熔絲斷路器有額定電流和啟斷電流
如果超過啟斷電流
斷路器也不會啟動
https://youtu.be/nKo20Ni2lbY?t=97

短時間短路可能連插座型都不會跳掉
https://youtu.be/2boXm14102U?t=54

謝謝大家回答
用電真要多注意
舊 2021-10-03, 08:25 PM #20
回應時引用此文章