APC SMT1000TW Smart-UPS 1000不斷電系統開箱
感謝粉絲團網友熱情出借這台UPS
APC Smart-UPS SMT1000TW產品特色: 1.針對伺服器及網路應用的卓越電源保護方案,有效保護數據及硬體設備 2.升壓(AVR Boost)、降壓(AVR Trim)全自動切換功能,電壓輸入範圍廣,避免頻繁使用電池輸出,並可設定動作電壓門檻值 3.全新設計外觀,性能更好,可靠性更高,電池壽命更長 4.LCD資訊顯示幕 5.高級自我診斷功能 6.QuickSwap使用者可自行更換電池,不必使用複雜工具,只要一支螺絲起子就可以自行更換電池 7.具備電池連接開關,可輕鬆斷開電池電源,方便運送及更換電池 8.具備8個電源插座,並區分兩組,可個別控制 9.具備SmartSlot擴充插槽,可增強UPS管理控制 10.免費提供PowerChute Business Edition管理軟體,透過USB或RS232與UPS進行連接 APC Smart-UPS SMT1000TW產品規格: 1.主要作業輸入電壓:AC82V-144V,50/60Hz±3Hz 2.輸入連接類型:一個NEMA 5-15P,長度1.83公尺 3.標稱輸出電壓:AC120V,50/60Hz±3Hz 4.輸出功率容量:700W/1000VA 5.輸出電壓失真:小於5% 6.UPS結構:在線互動式 7.輸出波形:正弦波 8.使用電池種類:免保養閥控式密閉鉛酸電池 9.典型充電時間:3小時 10.原廠電池型號:RBC6 11.預計電池壽命:三至五年 12.通信連接埠:SmartSlot、USB、RS232 13.內建突波吸收器可吸收能量額定值:459焦耳 14.尺寸:219x171x439mm 15.重量(本體):19.09公斤 16.工作溫度:0-40 17.作業相對溼度:0-95% 18.作業海拔高度:0-3000公尺 19.在設備一公尺範圍可聽到的噪音:41dBA 20.保固:2年產品保固(包含電池) 外箱前後側面有UPS外型及正面/背面簡圖,並印有廠牌及系列名稱 側面上印的UPS特色說明 另一側面有較簡單的特色說明 左右側面有搬運用提把開口 簡易規格表近照 外箱頂部開口處 印在頂部開口的SmartSlot、ProtectNet選購配件近照 印在頂部開口的AVR動作及電池輸出動作高/低電壓分界門檻值,門檻值可透過內置軟體調整 使用不同耗電量負載下的預估使用時間 打開外箱,首先看到頂部的防震包裝 取下防震包裝,UPS本體套在透明塑膠袋中,底部同樣也有防震包裝材料 包裝內容一覽,有連著電源線的UPS本體,還有一個裝有說明文件、軟體光碟、傳輸線等物品的夾鏈袋 夾鏈袋內裝有說明文件、說明書光碟、PowerChute Business Edition軟體光碟、USB傳輸線、RS232傳輸線 APC Smart-UPS SMT1000TW正面面板,整部UPS顏色為消光黑 正面面板上方有電源開關、四個狀態燈號、資訊顯示LCD、四個操作按鍵,面板前方貼了一張保護膜 下方APC立體商標及Smart-UPS 1000產品系列名稱 本體背面,出廠時有貼一張警告貼紙,提醒使用者使用UPS前先連接電池連接端子 背面頂部有USB傳輸介面、RS232傳輸線接口、Smart Slot插槽,中/英文警告訊息提醒使用者內部沒有可自行維修的零件,只能自行更換電池 電池連接端子,UPS運送時將其取下,內部電池會斷電,避免電池電力消耗及產生危險,要開始使用裝置時要先插上,電池才能接上電路系統 左下為鎖式接地線端子、中央有兩排共八個NEMA 5-15輸出插座,SMT1000TW機種共可提供1000VA/700W、最大9.1A輸出,右排四個插座標示為Group 1,可在UPS內獨立控制輸出ON/OFF,左排未標示的四個插座為UPS主群組插座,最右邊為過載保護開關及輸入交流電源線,右下角標示UPS產地為菲律賓 APC SMT1000TW採無風扇設計,由機身兩側孔洞進行自然通風對流 頂部外殼前端有簡易安裝/開機/面板操作說明貼紙 機身上貼了一張通過出廠測試項目的文件 正面面板從頂部兩端拉開,取下面板後就可以看到電池室金屬門蓋,左上及右上各有一顆螺絲固定門蓋 因為有一條信號線連接至面板,須注意不可過度彎折拉扯,避免造成損壞 打開電池室金屬門蓋,就可以看到電池組,可以見到電池頂部還有預留的空間 電池下端有黏一張塑膠片,可以用塑膠片將電池組拉出來 拉出電池組同時將正(紅)負(黑)線路解開,就可完全取下電池 原廠電池組正極部份有保護框,兩顆電池用膠黏在一起固定,正負串聯處加上一個60A保險絲 電池組採用兩顆CSB日立化成能源GP12120 F2 12V/12Ah閥控式密閉鉛酸電池,可以不用進行保養 電池旁黃色標籤上有製造年月日 UPS前方電池室用金屬機殼包覆,後方空間被變壓器占用,上方安裝主電路板,主電路板背面還有絕緣片 主變壓器負責交流輸出及AVR電壓升降調整,使用耐溫可達180℃的Class-H級產品 八顆功率晶體安裝在四片散熱片上,因為散熱片帶電,所以散熱片間使用透明支架固定及絕緣 散熱片旁有四顆繼電器(左側黑色盒狀元件) 主電路板上大量使用SMD表面黏著元件 機身頂部保護絕緣片下的主電路板焊點做工良好,從電路板布局看來這個部分至少使用了六顆繼電器 同樣採用獨立繼電器切換Group 1插座ON/OFF 躲在變壓器旁邊的輔助電源電路 準備開始使用前,需先將電池連接端子插上,電池才會連接主電路,插上時會出現”啪”聲響,為正常現象 按下電源按鈕,LCD螢幕會依序出現製造商及產品系列名稱/型號 然後會進行自我測試,此時會測試電池輸出,電池輸出橘色燈會點亮,測試成功後會顯示自我測試通過 標準版主畫面顯示輸出功率百分比及電池電量長條圖,可按上/下鍵切換 進階版主畫面顯示較多詳細資訊,可按上/下鍵切換 若偵測到交流電輸入端配線異常(無地線、火線/中性線/地線排列錯誤等),則會輪播顯示配電線路警告訊息 按下ESC/Enter,會顯示設定選單,按上/下鍵選擇項目,Enter進入該項目,ESC退出主畫面 此為進階選單,若為標準選單則會少掉Control跟Logs兩項 Status狀態選單,顯示目前UPS詳細狀態 Operating Mode:目前運作模式,On Utility表示目前由公用電源供電 Efficiency:效率,會依照UPS輸入及輸出實功率自動計算UPS效率 Load Power:負載實功率(W) Load VA:負載視在功率(VA) Battery Charge State:電池充電百分比 Estimated Runtime:電池輸出模式預估運行時間,依照目前負載狀況及電池電量自動預估可用時間 Battery Temp:電池/內部溫度 Input:公用電源輸入電壓/頻率 Output:UPS目前輸出電壓/頻率 Last Transfer:最後一次轉電池輸出原因紀錄 Last UPS Self Test:最後一次UPS自我測試結果 若開啟進階選單,會多出下面的顯示項目 Load Amps:負載電流 Load Energy:負載累計電能(用電度數) Battery Voltage:電池組電壓 Outlet Group 1:Group1插座狀態開啟/關閉 Control控制選單(開啟進階選單顯示),可控制UPS本體及單獨Group 1插座的輸出控制項目,按上/下鍵選擇,Enter執行,ESC退出 No Action:不進行任何動作 Off-Use Delay:延遲設定時間後關閉 Off-No Delay:立即關閉 Reboot-Use Delay:延遲設定時間後重新啟動 Reboot-No Delay:立即重新啟動 Configuration設定選單 Language:語言,可選英文/法文/德文/西班牙文/義大利文/葡萄牙文/日文 Local Power Quality:本地電力品質,可選Good(良好)/Fair(正常)/Poor(較差),選擇Good(良好)後UPS會比較敏感,只要偵測到輸入一有變化,就會轉電池供電,以提供最好的供電品質,選擇Poor(較差)則UPS會承受供電上較不穩定的狀況,並減少轉電池供電的動作 Menu Type:選單類型,可選Standard(標準)/Advanced(進階),標準選單顯示部分子選單與選項,進階選單則顯示所有子選單及選項 Audible Alarm:有聲警報,可設定On/Off,設置關閉後UPS會將所有警報靜音 Display:顯示,可設定LCD顯示幕為Auto Dim(自動變暗)/Auto Off(自動關閉)/Always On(永遠開啟) Battery Install Date:電池安裝日期,更換新電池後,可重置此日期 Reset to Factory Defaults:恢復出廠預設值,可用此選項將所有設定值恢復成出廠預設值 若開啟進階選單,則會多出下面的顯示項目 Sensitivity:轉電池輸出靈敏度,可選擇Normal(正常)/Reduced(減少)/Low(低),決定UPS轉電池輸出的靈敏度,若連接負載對電壓十分敏感,則將靈敏度設為正常,UPS偵測到輸入發生異常就會轉電池輸出 Low Transfer:轉電池輸出低壓門檻,如果輸入電壓長期偏低,但負載可以接受這種條件時,可將轉換點門檻值設置低一點,減少電池輸出轉換的頻繁度 High Transfer:轉電池輸出高壓門檻,如果輸入電壓長期偏高,但負載可以接受這種條件時,可將轉換點門檻值設置高一點,減少電池輸出轉換的頻繁度 Low Battery Warning:電量不足警報,當電池輸出可運行時間少於此設定值(120秒)時,UPS就會發出警報音 Auto Self Test:自動自我測試,可設定Never(從不)/Start up only(僅啟動時)/Startup + xx Since(啟動時及每7或14天),預設值是每次啟動+開機每14天都會自我測試一次 Reset Energy Meter:重置電能累計,此選項可重置UPS所累計的電能度數 Enter Setup Wizard:進入設定精靈 Modbus:Modbus啟動或關閉 Modbus Address:Modbus位址編號 Config Main Group Outlets設定UPS主群組插座 Turn On Delay:啟動延遲,設定時間可控制啟動後主群組插座開始供電前的等待時間 Turn Off Delay:關機延遲,設定此時間後可控制關機後主群組插座停止供電的延遲時間 Reboot Duration:重新啟動時斷電時間,設定此時間可控制主群組插座重新啟動時裝置維持斷電的時間 Minimum Return Runtime:最短恢復時間,設定此時間可決定裝置啟動後,主群組插座能開始供電的最小電池輸出可用時間 Load Shed Time On Battery:電池供電時負荷減載,開啟此功能後UPS轉電池供電時,將會依照設定的時間過後切斷主群組插座的供電輸出 Load Shed Runtime Remain:剩餘運行時間負荷減載,開啟此功能後UPS轉電池供電時,當電池輸出可用時間減少至設定的值後,會自動切斷主群組插座的供電輸出 Config Group 1 Outlets設定Group1群組一插座 Turn On Delay:啟動延遲,設定時間可控制啟動後群組一插座開始供電前的等待時間 Turn Off Delay:關機延遲,設定此時間後可控制關機後群組一插座停止供電的延遲時間 Reboot Duration:重新啟動時斷電時間,設定此時間可控制群組一插座重新啟動時裝置維持斷電的時間 Minimum Return Runtime:最短恢復時間,設定此時間可決定裝置啟動後,群組一插座能開始供電的最小電池輸出可用時間 Load Shed Time On Battery:電池供電時負荷減載,啟動後UPS轉電池供電時,將會依照設定的時間過後切斷群組一插座的供電輸出 Load Shed Runtime Remain:剩餘運行時間負荷減載,啟動後UPS轉電池供電時,當可用時間減少至設定的值後,會自動切斷群組一插座的供電輸出 Load Shed On Overload:過載時負荷減載,當群組一插座上的負載超過負荷時,將會切斷群組一插座上的負載 Test & Diags測試與診斷選單,可進行UPS自我測試、檢測 UPS Self Test:UPS自我測試 UPS Alarms Test:UPS警報測試 Calibration Test:校正測試 Logs歷程記錄選單,可記錄最後10組UPS轉換及失效事件的紀錄 Xfer(Transfer) Events 1-10:轉換事件1-10 Fault Events 1-10:失效事件1-10 About關於選單 UPS Model:UPS機型名稱 UPS Part No:UPS型號 UPS Serial No:UPS序號 UPS Manufacture:UPS製造日期 Battery Part No:電池組型號 Battery Install Date:電池安裝時間 Replace Battery by:下次預計更換電池時間 UPS Firmware:UPS韌體版本 按鍵關閉UPS時,螢幕會先出現確認是否關機,用上/下鍵選擇”Yes”並按下Enter後,會再顯示立即關閉/延時關閉/立即重啟/延時重啟選項,使用上/下鍵選擇,按下Enter確認 LCD會顯示UPS關機指令來自本機操作面板,然後畫面就會熄滅 長時間開機後,內部電池充飽時會跳至節能模式,LCD螢幕上會出現Green字樣,此狀態下可降低整機耗電 無負載下公用電源交流輸出波形 一半負載(350W)下公用電源交流輸出波形 APC Smart-UPS SMT1000TW具備AVR(自動電壓調節)功能,兩檔升壓,一檔直接輸出,一檔降壓 以下影片示範模擬輸入電壓上升時,UPS輸出電壓的反應 APC SMART-UPS SMT1000TW模擬輸入電壓電壓上升(左邊為UPS插座輸出電壓,右邊為交流輸入電壓) [YOUTUBE]WDKfeyMztGM[/YOUTUBE] 電壓上升時,在超過98V會從升壓一檔切換至二檔,超過110V時會從升壓二檔切換至直接輸出,超過127V時會從直接輸出切換至降壓檔 以下影片示範模擬輸入電壓下降時,UPS輸出電壓的反應 APC SMART-UPS SMT1000TW模擬輸入電壓電壓下降(左邊為UPS插座輸出電壓,右邊為交流輸入電壓) [YOUTUBE]mwPQgK8o6uc[/YOUTUBE] 電壓下降時,低於123V會從降壓檔切換至直接輸出,低於106V時會從直接輸出切換至升壓二檔,低於92V時會從升壓二檔切換至升壓一檔 當使用AVR時,面板LCD螢幕會顯示目前為公用電源+AVR供電 狀態選單內的操作模式也會多顯示AVR字樣 當公用電源電壓低到82V以下時,UPS會轉成電池輸出 無負載下公用電源轉電池輸出瞬間,會造成4mS左右的電壓中斷點 一半負載(350W)下公用電源轉電池輸出瞬間,造成兩個共6mS左右的電壓中斷點 無負載下電池輸出模式的輸出交流波形,為正弦波 一半負載(350W)下電池輸出模式的輸出交流波形,同樣是正弦波 電池輸出模式的交流輸出電壓,固定在120V 當公用電源輸入電壓高到86V以上時,UPS會轉回公用電源供電+AVR模式 由電池模式轉回公用電源模式,交流波形無出現明顯中斷 APC SMART-UPS SMT1000TW轉電池輸出動作電壓點(左邊為UPS插座輸出電壓,右邊為交流輸入電壓) [YOUTUBE]ebmmnFwjMp0[/YOUTUBE] 結論: APC Smart-UPS SMT1000TW在線互動式不斷電系統整合AVR(自動電壓調節)功能,即使在較大輸入電壓變動範圍中仍然可以穩定輸出電壓,輸出正弦波同時維持高效率,使其具備700W實功率負載能力,LCD顯示面板提供詳細狀態資訊及設定選項,隨機附贈商用版監控軟體,除了使用USB/RS-232連接電腦外,也可從SmartSlot搭配選購的網路介面卡,實現網路介面控制,使用者能輕鬆自行更換電池。UPS本體有一定重量,雖然沒有內建風扇的噪音,但在安靜環境中,於電池輸出模式下可以聽到UPS內部變壓器所產生的哼聲 報告完畢,謝謝收看 此文章於 2018-06-15 12:34 PM 被 LSI狼 編輯. |
|||||||
2018-06-15, 12:32 PM
#1
|
Regular Member
加入日期: Nov 2002
文章: 75
|
請問「電池輸出模式下可以聽到UPS內部變壓器所產生的哼聲」的聲音大嗎?
另外請問SMT1000TW和SMC1500TW的差異是? 看到無風扇,有點心動
__________________
能為他人的幸福祈求 能為他人的不幸感到悲傷 此文章於 2018-06-18 10:59 AM 被 花菱薰 編輯. |
||
2018-06-18, 10:55 AM
#2
|
Elite Member
加入日期: Apr 2004 您的住址: 港都
文章: 6,019
|
引用:
如果房間安靜,轉電池輸出一瞬間有較明顯聲音,之後聲音會下降至輕微 SMT系列主要是多了SmartSlot擴充槽,電池輸出效率更高(1KVA機種,SMT實功率700W,SMC實功率600W),LCD顯示與設定資訊較豐富,用的電池比較大顆 |
|
2018-06-19, 12:28 PM
#3
|
Junior Member
加入日期: Feb 2013
文章: 718
|
請問狼兄, CyberPower 正弦波1500VA 在線互動式UPS 和這台有很大的差價,
有辦法從規格上看出 APC 的優點是在那嗎? |
2018-06-19, 08:29 PM
#4
|
Elite Member
加入日期: Apr 2004 您的住址: 港都
文章: 6,019
|
引用:
1.LCD顯示與設定資訊詳細度 2.具備SmartSlot擴充 3.電池容量較大(12V/12Ah*2 VS 12V/8.5Ah*2) 4.1000VA/700W(PF=0.7) VS 1500VA/900W(PF=0.6) 5.工作輸入電壓略廣一點 6.輸出插座具備組別控制 7.滿載/半載電池輸出時間略長(5.8/19.1 VS 2/11) 8.商用版UPS監控軟體 9.最重要的一點,APC品牌光環 |
|
2018-06-20, 12:24 PM
#5
|
Elite Member
加入日期: Aug 2003
文章: 10,207
|
現在不少有增加個液晶顯示
不知道這部分容不容易先掛掉 以往構造簡單沒那樣複雜,感覺UPS比較耐用 |
2018-06-21, 12:22 PM
#6
|
Elite Member
加入日期: Sep 2006 您的住址: 人群中
文章: 4,204
|
APC這台肯定比CyberPower 正弦波1500VA更好,
因為價格不是在一個階。APC這台定價原本要大概1萬台幣上下。 CyberPower 正弦波才大概半價,算是入門低價正弦波。 公司這邊用了5個CyberPower 正弦波1350VA, 我前兩個月才全換了電池,因為其中一個UPS出問題,同一時間買的,就全換了。 讓人無法置信的,它裡面電池是中國BB電池,2x12V/4A 我後來全換成Yuasa的2x12V/7A兩顆。 |
2018-06-21, 09:03 PM
#7
|
Regular Member
加入日期: Jul 2004 您的住址: 台北市
文章: 81
|
借個版面問一下,小弟最近這台UPS通知要換電池了,
想請問一下是換原廠的好還是有不錯品質的副廠可以購買(如何購買、型號怎麼看) 請各位給個建議,感恩捏
__________________
我的電腦 中央處理器:AMD FX6300 主 機 板:華碩 M5A97 R2.0 顯 示 卡:ASUS STRIX-R9380-DC20C-4GD5-GAMING 顯 示 器:華碩PA328Q 機 殼:ANTEC P280白 硬 碟:美光 m4 128GB Hitachi HDS723020BLA642 購入日期 100 10 Hitachi HDS722020ALA330 購入日期 98 09 記 憶 體:Kingston 4GB DDR3-1333 X2 HyperX FURY 白 DDR3-1866 8GB X2 電源供應器:ANTEC HCG650 光 碟 機:先鋒DVR-S19LBK 購入日期 100 10 電 視 盒:圓剛 1920電視器3 購入日期 100 10 喇 叭:Edifier C2 購入日期 100 09 |
2018-06-25, 11:39 AM
#8
|
Elite Member
加入日期: Apr 2004 您的住址: 港都
文章: 6,019
|
引用:
其實還好,比較怕陽光直射導致偏光膜變質,倒是AVR機種裡面的電壓切換繼電器如果常常動作,接點也容易損耗 引用:
電池成本不便宜 引用:
先看原本電池的型號、尺寸,然後選同樣尺寸規格,知名的電池廠牌(CSB、YUASA等),另外系列也有差異,例如YUASA的REW系列就比標準型NP系列要長壽(正常使用下) |
|||
2018-06-25, 12:56 PM
#9
|
Regular Member
加入日期: Jul 2004 您的住址: 台北市
文章: 81
|
引用:
抱歉是我沒說清楚 我的意思是我的ups就是狼大開箱的那一台 如果去店家買是不是看到有掛湯淺小招牌的就可以進去問啊 小弟只有買過乾電池 沒買過這種的所以說想請教一下 所以請狼大推薦一下REW系列的電池感恩
__________________
我的電腦 中央處理器:AMD FX6300 主 機 板:華碩 M5A97 R2.0 顯 示 卡:ASUS STRIX-R9380-DC20C-4GD5-GAMING 顯 示 器:華碩PA328Q 機 殼:ANTEC P280白 硬 碟:美光 m4 128GB Hitachi HDS723020BLA642 購入日期 100 10 Hitachi HDS722020ALA330 購入日期 98 09 記 憶 體:Kingston 4GB DDR3-1333 X2 HyperX FURY 白 DDR3-1866 8GB X2 電源供應器:ANTEC HCG650 光 碟 機:先鋒DVR-S19LBK 購入日期 100 10 電 視 盒:圓剛 1920電視器3 購入日期 100 10 喇 叭:Edifier C2 購入日期 100 09 |
|
2018-06-25, 03:39 PM
#10
|