六分管與四分管的流量

若相同的流速下,相同時間下,六分管的流量約是四分管的幾倍?有到兩倍那麼多嗎?
     
      
舊 2017-11-06, 05:47 PM #1
回應時引用此文章
bass1.離線中  
Zeffi
Major Member
 

加入日期: Mar 2010
文章: 126
假設條件上
流量Q=AV
V固定
截面積正比流量,六分管四分管看內徑平方,一般差距是1.5~1.8倍


不過,pipe flow流量是看水頭差,不會因為你加大截面積,流速還能維持一樣

放大管徑會造成
直徑D↑
流速V↓
在計算主要損失差距會很大,同樣長度水管,損失和V^2成正比,D成反比

能用大管就用大管。
 
舊 2017-11-06, 06:12 PM #2
回應時引用此文章
Zeffi離線中  
n_akemi
Junior Member
 

加入日期: Dec 2003
您的住址: Earth
文章: 916
管截面積 = 半徑×半徑×圓周率

四分管 = 4/8"、六分管 = 6/8"
面積比 = 四分管半徑^2 : 六分管半徑^2 = 1 : 2.25

不算摩擦損失就已經超過了...

此文章於 2017-11-06 07:45 PM 被 n_akemi 編輯.
舊 2017-11-06, 07:42 PM #3
回應時引用此文章
n_akemi離線中  
absolute
Master Member
 
absolute的大頭照
 

加入日期: Mar 2001
您的住址: 新竹市
文章: 2,285
引用:
作者bass1.
若相同的流速下,相同時間下,六分管的流量約是四分管的幾倍?有到兩倍那麼多嗎?

誠心建議:水源處加個1/4HP甚至1/2HP加壓馬達會比較實用,若能直上變頻更優
舊 2017-11-06, 09:13 PM #4
回應時引用此文章
absolute離線中  
bass1.
Advance Member
 
bass1.的大頭照
 

加入日期: Aug 2013
您的住址: 台南or台北
文章: 398
引用:
作者absolute
誠心建議:水源處加個1/4HP甚至1/2HP加壓馬達會比較實用,若能直上變頻更優


有加馬達。說一下狀況:
出租套房處為太陽能電熱水器,四樓住戶只要樓下有人用熱水就會
被搶水,熱水完全出不來。我就利用暑假自己加了兩座1/4HP加壓
馬達一座冷水用一台熱水專用,太陽熱水器出口為六分轉四分長五米的白鐵
波紋管(此設備為前屋主時代繼承下來的),然後接加壓馬達,我想說懶得換管了,有了
加壓馬達應該就可改善四樓被樓下搶水熱狀況,想不到最近她跟我說
狀況還是一樣,所以我想把太陽能出水口的四分波紋管改六分看看能
不能改善....如果還是沒用那大概要重新拉明管加一條專門給四樓浴室
用的熱水管路了

此文章於 2017-11-07 12:05 AM 被 bass1. 編輯.
舊 2017-11-07, 12:03 AM #5
回應時引用此文章
bass1.離線中  
cys070
Elite Member
 
cys070的大頭照
 

加入日期: Aug 2003
文章: 10,201
頂樓有水塔或是太陽能熱水器儲水桶
水壓是低樓層比較大

加壓馬達冷熱水管其實不用都裝....
裝在總進水那隻管(分成冷熱水管之前那隻)就可以

加壓馬達裝的位置不好
你換大口徑管對改善高樓層被搶水幫助不大.....

不然就是高樓層要加裝馬達

此文章於 2017-11-07 06:38 AM 被 cys070 編輯.
舊 2017-11-07, 06:28 AM #6
回應時引用此文章
cys070離線中  
隨風浮雲
Advance Member
 
隨風浮雲的大頭照
 

加入日期: Mar 2003
您的住址: 天上人間
文章: 449
引用:
作者bass1.
有加馬達。說一下狀況:
只要是你的熱水管是立管在管道間,你加什麼東西都是無解,水往低處流,當然愈高樓層愈沒有水。

解決方案,在最高樓層做一段大口徑水平管約一米長,至少為40A,然後在水平段分出多個三通,每個樓層獨立一隻管路接到三通,四層樓就四個三通加四隻15A管。
__________________
舊 2017-11-07, 06:30 AM #7
回應時引用此文章
隨風浮雲離線中  
bluse
*停權中*
 

加入日期: Mar 2003
文章: 3,129
熱水軟管蠻常石灰質多塞住

考慮改波紋硬管請水電行幫忙做喇叭口
舊 2017-11-07, 06:51 AM #8
回應時引用此文章
bluse離線中  
coutsight
Major Member
 

加入日期: Aug 2005
文章: 110
理論值是對的,前面有大大算過了.
但實際上,有兩個問題:
1.要確認全部流經管路都是六分管.除非自建透天有特別注意,一開始就拉了六分管,不然一般上了年紀的大樓公寓的室內管路都是四分管.這樣只有中間一段是六分管也是沒用.

2.要買的到真正的六分管.編織軟管就不用講了,台灣買不到六分管.波紋管不是兩端都是六分頭就是六分管,中間的管子可能還是四分.我在淘寶跟台灣水電材料行找了很久,買不到內徑是真六分管的成品,最後只能自己買管子跟打波器diy.

為何我會這麼清楚?因為我沒事從日本買了一台24公升熱水器,冷熱水瓦斯全都是6分,排氣管直徑是10CM,這些配件不是沒有就是開天價,最後還是全部從淘寶定材料來自己diy.
舊 2017-11-08, 12:12 AM #9
回應時引用此文章
coutsight離線中  
站長
Administrator

 
站長的大頭照
 

加入日期: Nov 1999
文章: 624
六分波紋管用好多年了,黃銅接頭還有切管,壓喇叭頭的工具加起來沒多少錢,哥買的是金屬XD

本來是1/4馬達配四分管,TMD就是爛,配1/2馬達四分管=還ok,不過我是淋浴柱,還是不夠爽,後來淘了六分管=爽XD

但是.......變成熱水強壓冷水,好險我們是裝溫控熱水器,洗澡就是熱水全開,沒在混冷水的
上傳的圖像
文件類型: jpg 1510077192262.jpg (108.2 KB, 14次瀏覽)
__________________
PCDVD斗內專用街口QR code,感謝各位的贊助,希望能長長久久走下去


我的全支付帳戶,全支付(389) 11016033425340,
或是點擊連結開啟全支付APP轉帳給我喔!點此進入全支付
舊 2017-11-08, 01:56 AM #10
回應時引用此文章
站長離線中  


    回應


POPIN
主題工具

發表文章規則
不可以發起新主題
不可以回應主題
不可以上傳附加檔案
不可以編輯您的文章

vB 代碼打開
[IMG]代碼打開
HTML代碼關閉



所有的時間均為GMT +8。 現在的時間是12:41 PM.


vBulletin Version 3.0.1
powered_by_vbulletin 2024。