請教前輩,保險絲的問題

線路如下:
火線 --> 20A保險絲 --> A --> 10A保險絲 --> B
地線 --> C

欲達成目標:若 B、C 之間短路,希望只斷 10A保險絲。

20A採「非速斷型」保險絲、10A採「速斷型」保險絲,能達到目標嗎?
還是會全斷?

tks!
     
      
舊 2018-07-15, 11:25 AM #1
回應時引用此文章
park7離線中  
LSI狼
Elite Member
 
LSI狼的大頭照
 

加入日期: Apr 2004
您的住址: 港都
文章: 6,019
引用:
作者park7
線路如下:
火線 --> 20A保險絲 --> A --> 10A保險絲 --> B
地線 --> C

欲達成目標:若 B、C 之間短路,希望只斷 10A保險絲。

20A採「非速斷型」保險絲、10A採「速斷型」保險絲,能達到目標嗎?
還是會全斷?

tks!


看保險絲動作時間,假使10A保險絲動作速度比20A的要快上許多,則10A會先斷
 