Junior Member
加入日期: Aug 2002
文章: 805
|
有沒有人買過(機房)USB溫度計?
有沒有人買過USB溫度計? 插在機房的伺服器上,超過一定溫度可以發信告警的哪種,還有溫度log可查
類似這種東西 https://blog.pmail.idv.tw/?p=2362 是否有推薦品牌? 謝謝 |
|||||||
2018-01-17, 06:20 PM
#1
|
Power Member
加入日期: Jun 2002
文章: 594
|
這東西測的是環境溫度,
UPS本來就有這功能也有log和mail, 應當不用買了。 話說某上市櫃(26xx)貨櫃運輸公司機房UPS可以從外部登錄預設帳密也沒改, 好幾年前就打電話跟他們提醒了, 現在還是沒有改進, 就不怕別人給他關機嗎? |
||
2018-01-17, 08:50 PM
#2
|
Regular Member
加入日期: Jul 2014
文章: 89
|
我自己有用過這個組合
https://www.ibuttonlink.com/products/linkusbi + https://www.ibuttonlink.com/products/t-sensesd sensor可以多買幾顆 USB插機器(我用Linux),另外一頭是RJ45(網路頭) 每一個sensor都是兩面頭, 把master上的RJ45接sensor的RJ45(一般網路線即可) 如果要加sensor, 原本串出來的sensor屁股就是拿來串接的, 連接線材也是網路線即可 他上面是說如果只掛一個sensor,可以打到300M 我自己試過4顆sensor,20M內都沒看到問題 他整包軟體我沒用過,我自己處理外掛 把sensor掛在冷氣出口, server定期讀資料,如果過熱就打電話出來通知,一般正常就是把讀值丟到Cacti或者Zabbix來畫圖監控 警戒值設定我是自己寫在DB,可以透過command line去調整,或者打電話進去系統經過驗證後就可以調整了 有監控濕度需求就買濕度+溫度監控模組 也有光源,電流,電壓監控等模組可以掛 |
2018-01-18, 12:26 AM
#3
|
Major Member
加入日期: Jul 2000
文章: 214
|
|
2018-01-19, 07:50 AM
#4
|
Junior Member
加入日期: Aug 2002
文章: 805
|
謝謝大家回覆,因為我公司機房UPS間跟主機房是分開的,隸屬不同空調的空間
所以無法直接利用UPS溫測功能去看主機房溫度 我最近會下訂一個國產品牌的USB溫度計,插在Server2008上,透過軟體設定並告警,如果使用都正常的話再上來回報 感謝大家 |
2018-01-24, 05:48 PM
#5
|