[請教]漏電保護插座...

家裡電線箱裡沒安裝漏電斷路器,想在洗衣機和冰箱插座安裝這種...


問題:
請問, 我的插座原本二孔, 後來因現在大部份電器插頭都是三孔,
所以把插座都改成三孔, 純粹不想用轉接頭, 或將插頭的接地折斷,

所以, 現在的插座雖是三孔, 但接地是空的, 這樣買NV-CST2三孔的可以有漏電保護的作用嗎??
因為如用二孔, 又要去將電器插頭的接地折斷了!
     
      
舊 2017-11-22, 08:35 PM #1
回應時引用此文章
mount2.0離線中  
z29112027
Senior Member
 

加入日期: Oct 2004
文章: 1,090
內部線路沒做接地就沒有漏電保護功能,買個2轉3的接頭來用,有這麼難忍受嗎? 就算內部電路沒接地,用轉接頭上的小孔來做接地也可以啊,幹嘛非得要拆掉插頭的第三隻腳哩
 
舊 2017-11-22, 09:10 PM #2
回應時引用此文章
z29112027離線中  
ben_chien
Elite Member
 
ben_chien的大頭照
 

加入日期: Oct 2002
您的住址: 另一個地球
文章: 4,558
弄個三孔轉兩孔的轉接頭,然後那個轉接頭上面有可以所接地的線
這樣應該可以吧?
__________________
大家快來加入World Community Grid(BOINC for Android)與Folding@home(Folding@Home for Android)的行列,一同找出重大疾病(愛滋、癌症、帕金森氏症...等)的解決方案
[YOUTUBE]PPc7gsZIk24[/YOUTUBE]
網路果然很危險,動不動就會被告...
發現自己越來越痴漢了...

此文章於 2017-11-22 09:14 PM 被 ben_chien 編輯.
舊 2017-11-22, 09:11 PM #3
回應時引用此文章
ben_chien離線中  
bluse
*停權中*
 

加入日期: Mar 2003
文章: 3,129


沒接地也可以用吧!
舊 2017-11-22, 09:22 PM #4
回應時引用此文章
bluse離線中  
mount2.0
Major Member
 
mount2.0的大頭照
 

加入日期: Apr 2017
您的住址: 20170414
文章: 280
引用:
作者z29112027
內部線路沒做接地就沒有漏電保護功能,買個2轉3的接頭來用,有這麼難忍受嗎? 就算內部電路沒接地,用轉接頭上的小孔來做接地也可以啊,幹嘛非得要拆掉插頭的第三隻腳哩

可是他們也有做二孔的啊,沒接地就沒漏電保護功能?

..........就算內部電路沒接地,用轉接頭上的小孔來做接地.....

請教詳細怎麼做接地?
舊 2017-11-22, 09:32 PM #5
回應時引用此文章
mount2.0離線中  
TRG
Silent Member
 

加入日期: May 2010
文章: 6
漏電保護,是比較出去和回來兩條線的電流,有無差異。

兩者電流有差異,就是有漏電,自動切斷電源。
舊 2017-11-22, 09:38 PM #6
回應時引用此文章
TRG離線中  
Zeffi
Major Member
 

加入日期: Mar 2010
文章: 126
有用,那顆測試鈕就是手動製造小幅感應電流,給零相比流器一個電流差,看主結構會不會成功跳脫。
(廠商的警語會希望用戶一個月測試一次跳脫功能。)

仍要接地是希望設備線路發生漏電的瞬間就自己跳脫,避免極端絕緣情況,得等到有人觸碰到才跳脫。
舊 2017-11-22, 09:56 PM #7
回應時引用此文章
Zeffi離線中  
mount2.0
加上前幾位的說明,明白了,尤其對接地的說明,讓人恍然大悟
舊 2017-11-22, 10:00 PM #8
回應時引用此文章
mount2.0離線中  
z29112027
Senior Member
 

加入日期: Oct 2004
文章: 1,090
引用:
作者mount2.0
可是他們也有做二孔的啊,沒接地就沒漏電保護功能?
https://i.imgur.com/HsAa8r7.jpg
..........就算內部電路沒接地,用轉接頭上的小孔來做接地.....

請教詳細怎麼做接地?

你貼的那張士林電機的產品圖,其中兩孔的稱有漏電保護功能,你可能要等有懂電學的站友(如狼大)來講解是何原理,小弟只知道沒有接地的話,基本上是沒有漏電保護的功能。

至於接地辦法,很簡單啊,你就去買一個有接地環的2轉3接頭,然後再買一條2mm粗的電線、U型端子、小鱷魚夾,把端子和鱷魚夾用焊接接在電線的兩端,有U型端子的那一邊接在轉接頭上,有鱷魚夾的那一邊夾在金屬釘(先打在地上)上,就完成簡易的接地了

此文章於 2017-11-22 10:05 PM 被 z29112027 編輯.
舊 2017-11-22, 10:03 PM #9
回應時引用此文章
感謝說明, 這樣簡易接地, 我也大概知道, 但有看過說明, 接地最少用要銅棒打入地下至少1.5公尺.

只打個金屬釘, 了不起頂多3公分埋入, 有效果嗎??
舊 2017-11-22, 10:09 PM #10