關於漏電保護器加上斷路器的接法
請問大大
目前我要設計有兩個220V的插座 , 分別要40A &16A 目前買了兩個士林電機BH 2p的斷路器 , 加上一個 NVKF 2p 40A的漏電保護器 , 這個高安培的充電設備會放在戶外風吹雨打 , 請問這個時候 漏電 跟斷路器 的接法 , 這些斷路器都是在同一個迴路上的 電源進來先到斷路器 還是先到漏電保護 然後再接插座? 我們的設備一定要接地 , 所以這部分也會有接地端子 . 謝謝各位的幫忙 蔡R
__________________
|
|||||||
2017-03-22, 06:53 AM
#1
|
*停權中*
加入日期: Sep 2001
文章: 1,253
|
不是有一種叫作 漏電斷路器 ?
|
||
2017-03-22, 07:38 AM
#2
|
*停權中*
加入日期: Apr 2003
文章: 96
|
電>nbf> 漏電斷路器>裝置
其實我看不懂你的問題,不過保護器原理就是兩條線通過電流差異太大時會自動將電路關閉。 |
2017-03-22, 07:38 AM
#3
|
Major Member
加入日期: Dec 2000 您的住址: TAIPEI
文章: 145
|
因為漏電斷路器太貴了
所以才會用 兩個斷路加一個保護器
__________________
|
2017-03-22, 07:45 AM
#4
|
*停權中*
加入日期: Apr 2003
文章: 96
|
|
2017-03-22, 07:51 AM
#5
|
Major Member
加入日期: Dec 2000 您的住址: TAIPEI
文章: 145
|
這樣買兩個要花 900
我如果買 兩個斷路器 加上 一個漏電保護 只要花586 不過不知道這樣是不是可以達到一樣效果? 有沒有那位先進可以解惑一下 引用:
__________________
|
|
2017-03-22, 08:44 AM
#6
|
*停權中*
加入日期: Apr 2003
文章: 96
|
引用:
電>NFB>漏電斷路器>器材 這樣只要一個啊? ~~~~~~~~~~~~~ 還是你打算??? 電>NFB 1號>器材1號 >NFB2號>器材2號 如果是後者,你要兩個斷路器。 或者買兩個NFB帶漏電斷路器的裝置(二合一) 電>NFB 1號>漏電斷路器>器材1號 >NFB2號>漏電斷路器>器材2號 OR 電>NFB漏電斷路器1號>器材1號 >NFB漏電斷路器2號>器材2號 |
|
2017-03-22, 09:00 AM
#7
|
Regular Member
加入日期: Mar 2002 您的住址: 天外天~
文章: 98
|
引用:
對電有危險的東西 別在那省小錢花大錢了 漏電斷路器一個迴路該一個就一個 漏電斷路器2個迴路該2個就2個 你想的是先裝漏電保護再裝2個斷路器 別鬧了 你這樣配法一個迴路漏電 結果還是會影響另一個迴路 然後直接買 NFB漏電斷路器2個就可以了 別想到 兩個斷路器 加上 一個漏電保護
__________________
天使的技巧 此文章於 2017-03-22 09:35 AM 被 zeroadi 編輯. |
|
2017-03-22, 09:32 AM
#8
|
Junior Member
加入日期: May 2002 您的住址: 地獄第七層
文章: 989
|
引用:
也沒差多少錢阿,亂接設備壞了更慘 直接買漏電斷路器2顆 |
|
2017-03-22, 10:14 AM
#9
|
Elite Member
加入日期: Apr 2004 您的住址: 港都
文章: 6,019
|
直接買漏電斷路器就好,大電流下流過的接續端子越少越好
|
2017-03-22, 12:26 PM