Master Member
加入日期: Mar 2001 您的住址: 新竹市
文章: 2,285
|
由壁燈拉出電源?
因為不懂AC配線,只好請內行的板友幫忙釋疑
一般壁燈或吸頂燈的AC電源都會經過開關來控制, 請問有無機會直接由燈座拉出不受其開關控制的AC電源?
__________________
Live Long and Prosper. May the Force be with You. |
|||||||
2018-08-29, 12:50 AM
#1
|
Advance Member
加入日期: Mar 2003 您的住址: 天上人間
文章: 449
|
有機會,打開天花板上面的八角接線盒,看有沒有二條線是經過接線盒而沒有接到燈具上,也許會看到。
__________________
|
||
2018-08-29, 06:48 AM
#2
|
Major Member
加入日期: Apr 2005 您的住址: 台北最大的湖
文章: 200
|
引用:
只要把開關的兩條線,拆下焊接或紮緊,再纏膠帶後往管路放。開關就沒有功用了
__________________
以上只是個人意見 皮皮的主人 |
|
2018-08-29, 08:53 AM
#3
|
Master Member
加入日期: Mar 2001 您的住址: 新竹市
文章: 2,285
|
引用:
不好意思,是我沒講清楚:原電燈開關功能仍在,只是多做個電源插座來供電
__________________
Live Long and Prosper. May the Force be with You. |
|
2018-08-29, 11:51 AM
#4
|
Master Member
加入日期: Mar 2001 您的住址: 新竹市
文章: 2,285
|
引用:
謝謝回覆,所以若燈座是線路末端,或者開關到燈座是一對一,那就沒輒囉
__________________
Live Long and Prosper. May the Force be with You. |
|
2018-08-29, 11:53 AM
#5
|
Regular Member
加入日期: Jan 2002
文章: 90
|
要讓壁燈變插座的意思嗎!?
很簡單,把控制壁燈的開關短路就變成插座了 但如果是要壁燈還是能夠由該開關控制的話 那只能在補一條線或是找一下盒子內有無其他火線了 |
2018-08-29, 12:38 PM
#6
|
Regular Member
加入日期: Jun 2003
文章: 57
|
就小弟淺見,必須要再一條N線拉到燈具八角盒處
|
2018-08-29, 12:39 PM
#7
|
Basic Member
加入日期: Mar 2012
文章: 13
|
燈具接2條線,一條控制線一條水線,如果八角盒那邊沒有火線就得從開關那邊補一條火線到八角盒
此文章於 2018-08-29 12:47 PM 被 狼先生part2 編輯. |
2018-08-29, 12:39 PM
#8
|
Advance Member
加入日期: Mar 2003 您的住址: 天上人間
文章: 449
|
引用:
是的,只能依樓上的建議,再多拉一條火線,如果多拉一條不方便,那就是把燈具改為遙控開啟,也可以達到你的要求。
__________________
|
|
2018-08-29, 02:43 PM
#9
|
Junior Member
加入日期: May 2002 您的住址: 地獄第七層
文章: 989
|
引用:
+1 臥室.客廳 燈具可改成遙控開啟的, 很方便 ,起床或是睡覺時遙控器放身邊, 不用特地爬起來開燈 還有一種是改成感應式的 ,適合樓梯....走道 ..等不常開燈地方用 ,也是很方便 ,人到即亮 原本電源就可以拉出來一條做插座 ,一兼二顧 |
|
2018-08-29, 03:40 PM
#10
|