Basic Member
加入日期: Apr 2002
文章: 29
|
<<水冷問題>>關於水管
我想請問使用水冷的網友們您的水管是用2分還是3分的ㄋ?
我買了一顆1200L的幫浦,大概是用2分管的關係,水流速度好慢喔! 又如果要使用3分管的話那又該如何接到水冷塊上的孔ㄋ? 可否指教一下ㄋ? 感謝您唷! |
|||||||
2002-07-02, 08:10 AM
#1
|
Basic Member
加入日期: Jun 2002
文章: 25
|
ㄑ買轉接頭ㄚ
我ㄉ馬達5分`水冷頭3分 都能轉ㄌ 如果你住北市ㄉ話 我建議你ㄑ太原路買 那裡什麼怪規格都配ㄉ到 |
||
2002-07-02, 01:03 PM
#2
|
Basic Member
加入日期: Apr 2002
文章: 29
|
感謝您的回覆喔!
但我現在的頭都是2分的ㄋㄟ! 我不知道該如何接說,用3分的水管水流速度會不會比較快ㄋ? 可以請您將您的接法告訴我ㄇ? 感謝您唷! |
2002-07-02, 04:34 PM
#3
|
Advance Member
加入日期: Jun 2001 您的住址: 20幾坪大的烤箱
文章: 376
|
單純將水管加大,並不能加快流速
而是要整個水冷系統理的管徑同時加大到同一尺寸 比如說水管是10mm,水冷器的水道還是5mm 流量還是會受限於水道的5mm 想要加快冷卻水循環速度 另一個方法是換出水量較大的PUMP (這是單純討論流速,當然需要考慮PUMP的發熱量) |
2002-07-02, 06:04 PM
#4
|
Basic Member
加入日期: Apr 2002
文章: 29
|
JAN24:
感謝您的回覆,PUMP我已經換成1200L的了ㄋㄟ,難道還是不夠ㄇ? 現在用起來的水流速度居然比金冷的還要慢,CPU溫度升高了4~5度! 請問一下water-8水冷塊水道是多少的ㄋ?單顆售價多少ㄋ? 再次謝謝您唷! |
2002-07-02, 08:44 PM
#5
|
Advance Member
加入日期: Jun 2001 您的住址: 20幾坪大的烤箱
文章: 376
|
以1200L/H馬達來說應該足夠了
若是更換之後反而溫度升高 要看看水冷器是否移動位置了 PS:若需小弟服務,請按下列連結 http://home.pchome.com.tw/todo/jan2424/watercooling.htm 版上希望能就技術性探討,不大適合回應買賣問題 |
2002-07-02, 09:23 PM
#6
|
Basic Member
加入日期: Apr 2002
文章: 29
|
JAN24:
再次感謝您的回覆喔! SORRY在版上的確是不適合講買賣的事! 我換上1200L的PUMP後,只有出水口的部份用水管來轉接變成2分,其他的地方都沒有動到,都是口徑都是2分大小! 若是出水口不接上管子的話,出水量蠻大的,但是接上後就變的很小! 我在想應該是管徑太小了吧! 可否提供一下您的接法ㄋ? |
2002-07-03, 12:53 AM
#7
|