Amateur Member
加入日期: Aug 2006
文章: 34
|
請教各位關於自製突波保護的問題∼
請教各位關於電源處理的問題∼
我最近想自己DIY一個防突波的保護電路 打算用來保護電腦、喇叭、及需要長時間待命的電器。 日前似乎是雷擊打到水塔, 導致家中電視、數位電視盒、電話機、DVD播放器故障 這幾台電器都是插在同一迴路的插座 查了一下GOOGLE 預計是設計成跟下方圖片一樣的電路 目前僅知用在110V時,可以採用140V的壓敏電阻 想並聯數個(拜讀過狼大的文章後得知,加上熱縮套可以延長短路時間 讓保險絲得以熔斷保護電路)分別套上熱縮套延長短路時間 保險絲打算用15A的 然後並接一個0.47uf的Cx電容 預計製作成三組 一組是喇叭專用的(FX4021) 一組給電腦用 一組給網路設備使用 請教各位大大 不知這樣的電路是否洽當? 或是零件規格有需要改進的地方、推薦的嗎? 謝謝各位指教 |
|||||||
2012-06-16, 07:47 AM
#1
|
Elite Member
加入日期: Apr 2004 您的住址: 港都
文章: 6,019
|
引用:
基本上沒有錯,壓敏電阻(也稱作MOV或是TNR)與保險絲選用規格很重要,要依照想要吸收的能量大小與負載承受電流去設定,另外後面可以加上EMI濾波器,可以加強濾波效果 連接時要注意元件接腳及線路焊接必須確實,並注意絕緣 |
|||
2012-06-16, 08:53 AM
#2
|
Amateur Member
加入日期: Aug 2006
文章: 34
|
引用:
謝謝狼大的解說 想請教您關於零件規格 壓敏電阻 我搜尋了一下 找出 似乎 CNR20D221K 這規格的可以符合需求? 另外就是保險絲的問題 安培數的多寡 這邊該如何決定較好? 都使用15A 洽當嗎? 或是有推薦的規格呢? (由於我是要另外製作成一個模組,由他接上插頭後,後端再接上負載設備) 謝謝您 |
|
2012-06-16, 01:37 PM
#3
|
Elite Member
加入日期: Apr 2004 您的住址: 港都
文章: 6,019
|
引用:
保險絲要依照最大負載及線路最大可承受電流下去設定,一般大部份家用標準插座最大承受電流在15A,線路使用14AWG |
|
2012-06-17, 01:55 PM
#4
|