PCDVD數位科技討論區
PCDVD數位科技討論區   註冊 常見問題 標記討論區為已讀

回到   PCDVD數位科技討論區 > 其他群組 > 海外購物,居家修繕,DIY專區
帳戶
密碼
 

  回應
 
主題工具
imggy
Golden Member
 
imggy的大頭照
 

加入日期: Mar 2004
文章: 3,612
就是因為看過配線的相關書籍...大家只說正確(普遍)的做法
當提出天馬行空的想法...得到的不是很肯定解答
常常得到回答是那種很模糊的概念(感覺.可能.....)

以前當學生大腦還沒開竅...出來工作之後大腦開竅了...發現超級會想問題
當會想問題之後...會慢慢了解概念...然後知道解答(為何會這樣)
後來(今年)就跳出來自己創業了...不想墨守成規工作了

我會想問這個...其實就是略懂概念(感覺可行)...提出討論
想看看還有哪裡沒注意到的
或許這問題去問配電老師傅...他也只是會跟你說...就是不能這樣

PS:我當初裝潢的時候有問施工大哥...為何有一些好東西台灣都沒有人再用
施工大哥因為和我熟了才跟我說...其實很多好東西不是他們不推廣
而是這些東西正常能用時大家用爽爽不會說話...當一有問題
業主會怪施工人員怎麼配一些和一般人不一樣的東西
離題了
     
      
__________________
主力效能機
CPU : R9 5900X
RAM : DDR4 32G*4
主機板 : X570S Aorus Elite AX
顯式卡 : RTX2060S
硬碟 : 1TB SSD + 1TB SSD
螢幕: BDM4350

監控伺服器系統
CPU : E5 2699V3
RAM : DDR4 32G*4
主機板 : X99-E
顯式卡 : RTX2060S
硬碟 : 1TB SSD + (ST3000DM001)x4 RAID0
螢幕: AOC 39 曲面 + PHILIPS 43" 4K
舊 2017-12-31, 08:16 PM #21
回應時引用此文章
imggy離線中  
Caution!
Power Member
 

加入日期: Jan 2006
文章: 651
一個只會講英文
一個只會講中文
最後只會雞同鴨講
所謂通訊協議是要雙方達成一樣的共識
網路協定就是大家都遵照同樣的一套公認標準
配電配線也是

你要怎麼改,那是你個人區域的私訂協議
最好就不要有外人來使用這屋子

但你使用的東西都是公定標準
你的做法有可能讓人在公定標準的器材下
於110V的環境誤觸220V的電
而且如果110V的保護器不能承受220V的衝擊
意外怎麼發生那都不奇怪
傷到自己還好,波及其他人,追究起來,你就等著吃官司

家用220V走的迴路是兩條110V共構的220V
因此兩條電線的無熔絲開關同時跳脫(2P)[兩條火線]{連動}
才能達到保護狀態

一般110V都是1P的無熔絲開關[一條火線]
你的做法了不起可能一個無熔絲開關跳開
但另一邊的熔絲開關沒有跳脫
依舊是帶電狀態
前述所言
電死人的不是電壓
當電流有充足的時間
意外就很容易發生
 

此文章於 2017-12-31 08:34 PM 被 Caution! 編輯.
舊 2017-12-31, 08:24 PM #22
回應時引用此文章
Caution!離線中  
typh
Advance Member
 

加入日期: Mar 2010
您的住址: 三界火宅
文章: 396
這很簡單,不用想太複雜。譬喻一下就知道了。來個猛一點的例子……

「人肉可以吃。」這個概念是對的,可是沒有人這麼做。

今天若有人做了國王,統治世界無人可敵。那人肉要怎麼吃就怎麼吃,要殺誰來吃就殺誰來吃。

今天搞的配線,永遠不會有不知情的親朋、好友、遠房、生人去接近,那當然,想怎麼弄就怎麼弄。

OK,概念可行……
__________________
為天地立心,為生民立命,為往聖繼絕學,為萬世開太平。
舊 2017-12-31, 08:39 PM #23
回應時引用此文章
typh離線中  
cys070
Elite Member
 
cys070的大頭照
 

加入日期: Aug 2003
文章: 10,210
配電那個不是墨守成規
有些是有前人教訓和經驗
搞這個本來就要嚴謹

當然你可以自認比寫電工規範專家還厲害就是....

C大講的NFB也是問題,看你電箱兩個1p
原本就沒有給220V用,想搞偷吃步省錢,至少也要加裝2p的

此文章於 2017-12-31 08:51 PM 被 cys070 編輯.
舊 2017-12-31, 08:47 PM #24
回應時引用此文章
cys070離線中  
credopcdd
Advance Member
 

加入日期: Feb 2017
文章: 300
科學>>>技術>>>工程

工程本來就很死

就是要跟著工程常規作

而工程常規常常來自於以前工程的慘痛經驗

工程常規會形成刑法上注意義務的來源之一



舉個爛例子

我作電梯的想要省錢

用8951取代三菱的plc

然後電梯故障死人

我司最少是業務過失致人於死耶
舊 2017-12-31, 08:49 PM #25
回應時引用此文章
credopcdd離線中  
bluse
*停權中*
 

加入日期: Mar 2003
文章: 3,129
[YOUTUBE]2_cDB2pR6eY&start=133[/YOUTUBE]

插座三兩火是跟這實驗一樣?
舊 2017-12-31, 10:06 PM #26
回應時引用此文章
bluse離線中  
imggy
恩...有在動腦看到的問題就是不一樣
1.關於通訊協定...我以前都以為網路線顏色都是固定必需要這樣配
看來顏色並非固定...只要兩頭配對按照協定就可以了

2.關於1P和2P無熔絲開關...我很好奇的想了一下
一般220V都是用2P...如果電量超載他會2P連動跳掉...很正常
但如果220V由兩組1P組成...很好奇...如果超載他也會同時做動嗎??

還有按照C大的說法...如果在相同的環境(電器)下...電流才是電死人的主因
那麼110V的環境應該更容易電死人...對嗎?? 怪怪的...我在去翻一下資料
舊 2017-12-31, 10:47 PM #27
回應時引用此文章
imggy離線中  
ff1073
Golden Member
 
ff1073的大頭照
 

加入日期: Apr 2003
文章: 2,592
引用:
作者imggy
恩...有在動腦看到的問題就是不一樣
1.關於通訊協定...我以前都以為網路線顏色都是固定必需要這樣配
看來顏色並非固定...只要兩頭配對按照協定就可以了


1236兩對線TX/RX 100M以下OK,Gigabit建議是按照AB接法,
我遇過沒有按照慣例接的,網卡會自動降速
舊 2017-12-31, 11:00 PM #28
回應時引用此文章
ff1073離線中  
dillas
Basic Member
 
dillas的大頭照
 

加入日期: Aug 2005
文章: 17
引用:
作者imggy
這個方法可以在不用從拉線的狀況用偷吃部的方式讓插座存在110V和220V
大家可以討論看看
我有問過配電師父...他說概念可行...只是沒人會這樣做
不用擔心220V的電線粗細問題...因為電壓越大...電流越小...所以原本的電線就夠用了
目前想到的缺點是地線失去作用...漏電斷路器一並失去作用
其他問題大家一起討論看看


撇開法規的接地,線色來說,
一般電器用品220V插頭都是6-15P或6-20P
如果插座是6-15R或6-20R,那基本上都是單插或雙插一組,
你想要220V跟110V裝同個接線盒不太可能.
,所以你要並存的話,那插座3一定是要兩個線盒,
這樣還有需要用原本的線路去改嗎?

而你如果是用5-15R的插座,那就是要自製電器的插頭?
而5-15R標示的電壓是125V,
你要用到220V那真的出問題的話不是自找苦吃嗎?

最後,如樓主說的220V跟110V共用,
其中原本原火線是共用同一迴路的,這樣會不會有干擾的狀況?
__________________
1998年
炎熱的夏天
不知不覺中
深深的愛上了ZARD


雖然女神已離我而去
但是她會一直活在我的心裡
舊 2017-12-31, 11:40 PM #29
回應時引用此文章
dillas離線中  
Caution!
一個是電"壓",一個是電"流"
如果不懂,請從中文字的字面去理解
中文字的用法是有其含意

重力加速度聽過吧
滴水穿石也聽過吧
地面出現的坑就是"功"的表現

今日我要用鉛球造成地面上出現一個坑
鉛球從110CM對地面的撞擊與220CM會是一樣的嗎?

假設鉛球一公斤
如果我從220CM創造出與110CM一樣的破壞力
我僅需要110CM墬地那一半的鐵球重量就能達到效果
但反過來
從220CM丟下的一公斤的鉛球造成的破壞
從110CM得丟下兩次才能達到一樣的效果

電流頻率就是次數

假設你的腦袋被二樓的花盆砸到
被一盆砸到或許還活著
但被連擊可能就歸西
從四樓的花盆砸到一次就歸西
不用第二盆

漏電保護器就像偵測到花盆跌落的那瞬間
二樓的第一盆或許砸到你了
但第二盆它幫你擋開了
但同樣的漏電保護器用在攔截四樓掉落的花盆
在第一盆你就歸西了,它就算能擋下第二盆也改變不了結果
因為它反應速度只足夠應付二樓的花盆
這樣能理解嗎?

此文章於 2018-01-01 02:44 AM 被 Caution! 編輯.
舊 2018-01-01, 02:43 AM #30
回應時引用此文章
Caution!離線中  


    回應


POPIN
主題工具

發表文章規則
不可以發起新主題
不可以回應主題
不可以上傳附加檔案
不可以編輯您的文章

vB 代碼打開
[IMG]代碼打開
HTML代碼關閉



所有的時間均為GMT +8。 現在的時間是11:21 PM.


vBulletin Version 3.0.1
powered_by_vbulletin 2024。