請問這算音響專線嗎?
各位好,此處臥虎藏龍,小弟在此發問,家中的配線示意圖如下:
就不拍照了因箱內電線很亂,畫得不好請海涵,也不方便再申請一個電表,於是我在冷氣專用的NFB又接一個NFB,然後再接插座給音響用(紅色處),請問這樣是否能避開其他電器的影響?算是專用迴路嗎? 對電不瞭解,還請解惑,謝謝。 |
|||||||
2021-03-10, 09:55 PM
#1
|
Advance Member
加入日期: Mar 2003 您的住址: 天上人間
文章: 449
|
可以的,除非你家的冷氣是二三十年前的非變頻冷氣。
__________________
|
||
2021-03-10, 09:59 PM
#2
|
*停權中*
加入日期: Mar 2003
文章: 3,129
|
|
2021-03-10, 10:08 PM
#3
|
Basic Member
加入日期: Nov 2015
文章: 13
|
單衝1P?不懂,右邊兩個NFB配線如下圖:
紅色=火線 黑色=中性線 我有接錯嗎?要換成1P才是專線嗎? |
2021-03-10, 11:13 PM
#4
|
*停權中*
加入日期: Mar 2003
文章: 3,129
|
引用:
是的!通常中性線會接銅板,電箱有兩個銅板:一個是綠色接地銅板,一個是中性線銅板! |
|
2021-03-10, 11:18 PM
#5
|
Basic Member
加入日期: Nov 2015
文章: 13
|
引用:
插座已接上火線及中性線,請問若換成1P的話插座的中性線要拔除嗎?剩一條火線這樣。 我之後再考慮向您購買,謝謝。 |
|
2021-03-10, 11:29 PM
#6
|
*停權中*
加入日期: Mar 2003
文章: 3,129
|
麥拉!不是賣家,NFB都接火線,圖左邊的插座也是這樣接的!廚房專插也是這樣接只是有可能用單P 30A!插座的中性線回到電箱要找個銅板一起鎖講究就要壓接了! 此文章於 2021-03-10 11:42 PM 被 bluse 編輯. |
2021-03-10, 11:35 PM
#7
|
Basic Member
加入日期: Nov 2015
文章: 13
|
引用:
不好意思以為您是賣家,誤會~ 圖右30A、15A的NFB是在二樓的配電箱(無銅排),是從一樓總開關的配電箱接過來的,銅排在一樓的配電箱,請問我可以在二樓配電箱裝個銅排鎖上嗎?好奇問一下若不鎖銅排會怎樣? |
|
2021-03-10, 11:52 PM
#8
|
*停權中*
加入日期: Mar 2003
文章: 3,129
|
冷氣30A也是要搭配中性線也是要從一樓拉上來,所以找出冷氣中性線跟它用銅板接在一起比較符合法規規則!
此文章於 2021-03-10 11:59 PM 被 bluse 編輯. |
2021-03-10, 11:58 PM
#9
|
Basic Member
加入日期: Nov 2015
文章: 13
|
引用:
冷氣那條電線的中性線是接在一樓配電箱的銅排,我不方便接過去,只好先這樣了,謝謝您的答覆。 |
|
2021-03-11, 12:24 AM
#10
|