引用:
作者LSI狼
基本上如果電源供應器都是全域電壓(FULL-RANGE)AC90-240V輸入的,這樣的壓降不會造成問題,不過能盡量減少切換時的壓降損失才是上策


以下問題應該要去問 UPS 廠商的,但是怕廠商隨意解釋,若狼大有空能否點撥一二。
您說盡量減少切換時的壓降損失才是上策,我看此款 ups 可以設定為 208V 輸出,所以這樣的情況是否 192V-> ups -> 208V 的設定會好些呢?

另外就是這類 ups 為何要設計成 220V -> 192V -> 220V 這樣的型態呢,這樣子電壓升升降降不是損耗更多嘛..
     
      

此文章於 2017-09-27 01:04 PM 被 tbsky 編輯.
舊 2017-09-27, 01:02 PM #31
回應時引用此文章
tbsky離線中  
gdrgdr
Major Member
 

加入日期: Apr 2017
文章: 143
引用:
作者tbsky
應該找廠務電工來看吧,為何要找UPS廠商?
 
舊 2017-09-27, 02:13 PM #32
回應時引用此文章
gdrgdr離線中  
tbsky
Junior Member
 

加入日期: Jan 2002
文章: 853
引用:
作者gdrgdr
應該找廠務電工來看吧,為何要找UPS廠商?


喔,因為以上的兩個問題是跟 UPS 相關的,所以要問 UPS 廠商。如果是源頭 192V/220V 的就去找其他人,不過那就是另一個問題了。
舊 2017-09-27, 02:26 PM #33
回應時引用此文章
tbsky離線中  
sutl
Elite Member
 
sutl的大頭照
 

加入日期: Jan 2002
您的住址: 閃亮亮的永和*~
文章: 6,096
Post

如果是一般個人使用的話,可以用AVR來調整電壓。
__________________
歐洲輪胎滾動阻力&溼地煞車&噪音查詢 日本輪胎滾動阻力與溼地煞車查詢(歐洲阻力A=日本阻力AAA)(歐洲跳過D)
貧弱家庭兒童愛心早餐計畫 手機請勿使用台哥大700MHz 4G LTE頻道,以免干擾無線麥克風運作。 
推薦網站 我不爽健保局 巴士大叔之部<-華航飛安不良的原因 國家的遠見
站內特別推薦連結 yahoo賣片被抓 由於著作權法第八十七條第四款的緣故 賣海外正版是違法的喔(刪除紀念) 又有人受害了
好書推薦:快樂為什麼不幸福? 本書不討論快樂更不討論幸福,講的是大腦如何理解世界。
好書推薦:大腦決策手冊 該用腦袋的哪個部分做決策? 了解自己與別人怎麼使用腦袋瓜(因被發現是抄襲的所以下架了喔)
好書推薦:販賣債務的銀行 了解銀行如何使一般人建立錯誤的借貸觀念,讓老百姓成為金融佃農,一輩子替銀行工作
好書推薦:企業的性格與命運 企業的本質是無道德的,企業努力的把自身成本轉嫁成社會成本,以大幅提高獲利。 DVD
好書推薦:沒有中國模式這回事! 雖然書名有中國,但其實是講近代全球經濟史,讓你從經濟學的角度理解歷史。
好書推薦:搶救35歲 十五張證照找不到好工作、四十歲結婚成家是常態、雙薪家庭也只敢生一胎、房貸要背到七十歲…
舊 2017-09-27, 04:17 PM #34
回應時引用此文章
sutl離線中  
LSI狼
Elite Member
 
LSI狼的大頭照
 

加入日期: Apr 2004
您的住址: 港都
文章: 6,019
引用:
作者tbsky
假如此機房原本就是以192V供電,加裝UPS後應是盡量維持原本的供電輸出電壓,UPS單純扮演電力穩壓及備援角色才是,UPS設計成可調輸出電壓大多也是為了應付這種狀況
依照機種不同,Bypass大多是指輸入電直接到輸出電,這樣才能在後端不斷電下,維護UPS設備(電池、換流器等等)
舊 2017-09-27, 09:56 PM #35
回應時引用此文章
LSI狼離線中  
my755
Junior Member
 
my755的大頭照
 

加入日期: May 2004
您的住址: 修得文武藝, 賣與帝王家
文章: 770
引用:
作者tbsky
...
另外就是這類 ups 為何要設計成 220V -> 192V -> 220V 這樣的型態呢,這樣子電壓升升降降不是損耗更多嘛..


因為你的電池箱裡應該有 16 或 32 顆電池

如果真的是這樣,建議你的市電還是盡可能改為 220 V

至於為什麼要這樣電壓升升降降,多研究一下你現在在用的這台 UPS 就會了解
__________________