Advance Member
加入日期: Sep 2011
文章: 314
|
請教一下關於冷氣空調的問題
請問在約6坪的密閉的房間裡面,設備的總耗電量是7.5KW~7.6KW
只用一台冷房能力7.4KW的冷氣足夠控制住溫度嗎? 目標是要將室溫在只有一台冷氣運作的狀態下控制在22度上下 但目前是要兩台7.4KW的冷氣同時運作溫度才壓得下來, 如果只開一台的話溫度會逐漸上升,沒過多久就會衝破30度 問過2間做機房的廠商都只說房間這麼小, 現行一台7.4KW就夠了,說是要做隔熱加強空氣循環就可改善 但似乎都沒問到或提到設備的發熱量,還是說這真的不重要呢? 此文章於 2017-03-23 03:26 PM 被 lis29570 編輯. |
|||||||
2017-03-23, 03:23 PM
#1
|
Junior Member
加入日期: May 2004 您的住址: 修得文武藝, 賣與帝王家
文章: 770
|
引用:
一台冷房能力7.4KW...有"足"嗎? 冷房能力是變動的,是特定條件下才能達到 您也知道要看 "設備的總耗電量" 廠商會說房間大小即表示他是用(冷房能力/單位面積)在看的...這樣會對嗎? 假設 "總耗電量是7.5KW~7.6KW"是真的,"一台冷房能力7.4KW的冷氣"也是真的 那當然不夠啊...發熱量大於散熱量溫度當然上升阿
__________________
|
|||
2017-03-23, 07:08 PM
#2
|
Major Member
加入日期: Oct 2003
文章: 189
|
總耗電量是7.5KW~7.6KW的設備 產生廢熱不會是這個數字,就算是電暖氣也是
設備效率越好,廢熱會越少 曾經幫一家公司機房裝溫度警告設備,光一個測溫點位置,就討論了很久 我建議循環很重要,不要光想用冷氣壓下"溫度的數字" 此文章於 2017-03-23 09:17 PM 被 rvnk 編輯. |
2017-03-23, 09:10 PM
#3
|
Advance Member
加入日期: Sep 2011
文章: 314
|
引用:
設備吃掉的電除了極少部分用來傳遞信號到外部其他設備,剩下的除了變成廢熱還會轉換什麼形式嗎? 效率高不是指說同樣得耗電量下可以得到較好的效能或者同樣效能下需要比較少的電 跟廢熱的關係也不是絕對吧? 如A設備跑分1000分的吃掉100W的電,B設備跑分2000分的設備吃掉150W的電 雖然B的效率比較高但產生的廢熱會比A少嗎? 測溫點也有照其中一間廠商的建議調整過位置了也是一樣.... 目前是擔心說花錢加強隔熱跟循環後溫度依舊壓不下來 |
|
2017-03-23, 10:56 PM
#4
|
Junior Member
加入日期: May 2004 您的住址: 修得文武藝, 賣與帝王家
文章: 770
|
引用:
除非是作功到室外(如馬達作功),或是轉成其他能量形式輸出室外(如電能輸出) 不然依熱力學角度都是變成熱 依室內的整體來說就是輸入能量大於輸出能量造成室內溫昇 加強隔熱跟循環只是能讓室內溫度更平均(加強循環也會讓輸入能量增加) 但輸入能量大於輸出能量仍未解決,怎可能壓下溫度呢 除非你室內的牆也是輸入能量的大宗,那麼加強隔熱或許有效
__________________
此文章於 2017-03-23 11:54 PM 被 my755 編輯. |
|
2017-03-23, 11:49 PM
#5
|