PCDVD數位科技討論區
PCDVD數位科技討論區   註冊 常見問題 標記討論區為已讀

回到   PCDVD數位科技討論區 > 其他群組 > 疑難雜症區
帳戶
密碼
 

回應
 
主題工具
失血過多
Basic Member
 

加入日期: Apr 2017
文章: 22
水塔水位開關疑問

請問這種開關是不是有分浮起來斷開,跟沉下去斷開?? 水塔水位訊號不正常打算自己換了
     
      
舊 2018-01-09, 12:48 AM #1
回應時引用此文章
失血過多離線中  
change88
Senior Member
 

加入日期: Nov 2003
文章: 1,217
引用:
作者失血過多
請問這種開關是不是有分浮起來斷開,跟沉下去斷開?? 水塔水位訊號不正常打算自己換了

都是同一組 功能要設定而已

你要自己調整設定 買來有說明書
如果一樓有小儲水塔 (要一組開關)
要設成浮球掉到底低水位時斷開 高水位時接通

頂樓水塔要設成浮球高水位時斷開 低水位時接通(要一組開關)
這樣才不會沒水燒馬達 也不會溢出水塔
 

此文章於 2018-01-09 01:09 AM 被 change88 編輯.
舊 2018-01-09, 01:07 AM #2
回應時引用此文章
change88離線中  
失血過多
舊 2018-01-09, 08:55 AM #3
回應時引用此文章
失血過多離線中  
缺德
Advance Member
 
缺德的大頭照
 

加入日期: Sep 2003
您的住址: 銀河系獵戶座旋臂
文章: 480
水塔控制進水的方式有很多
常見的用 液面控制器 去開關進水用的馬達
液面控制器上有兩個浮筒
浮筒高低可以調整
低於下浮筒時啟動開關 高於上浮筒後關閉開關



另壹是 自來水不經過加壓直接進水塔的
通常只使用水塔浮球來控制進水
當水位降低 浮球下降開始進水
水位上升 就停止
__________________
比黑暗還要淒涼者,比夜晚還要陰沉者,在混沌的海裡,您偉大的存在,金色的黑暗之王啊,
我在這裡向您請願,我在這裡向您發誓,對於阻擋在我前方,所有的愚蠢之物,
集合你我之力,賜與他們平等的毀滅吧!
舊 2018-01-12, 05:39 PM #4
回應時引用此文章
缺德離線中  