Elite Member
加入日期: Apr 2004 您的住址: 港都
文章: 6,019
|
APC Back-UPS 650 BN650M1不斷電系統簡介及測試
APC Back-UPS 650 BN650M1是一款結合排插與不斷電系統的產品,適合家用及辦公室場合使用,使用情境如下圖:(圖片取自APC官方網站)
BN650M1-TW產品規格: 額定輸入:120VAC,50/60Hz 額定輸出(電池模式):115V正負百分之八,50/60Hz 架構:備用/離線式(Stand-by/Off-Line),模擬正弦波輸出 輸出功率:650VA/360W 輸出插座:共7個,5個帶突波保護的備用電池插座,2個僅帶突波保護插座 USB充電埠:5V/1.5A 外型尺寸:274x105x139mm 本體重量:3.5kg 外盒 產品系列名稱及主要特色圖示 BN650M1-TW所屬系列為家用/辦公室系列,最大輸出總功率650VA/實功率360W,最長備援時間4.3小時(連接至網際網路設備) 外盒背面 本體上各項部位文字說明 特色介紹及產品規格說明 搭配不同負載下的備援時間表 產品所屬系列介紹 外盒側面,產品管理條碼黏貼於此處 外盒側面 外盒底部有製造商資訊及技術支援聯絡方式,最右邊有電池資訊及回收標章 內部緩衝材料使用回收紙漿製作,插頭固定在緩衝材料上的凹槽處 包裝內容物以透明塑膠袋包覆 包裝內容一覽,有不斷電系統本體、說明文件、註冊提醒、保證說明、USB連接線 不斷電系統本體外觀為消光黑色 因出貨時電池屬於未連接的完全斷電狀態(避免在運送及儲存過程中消耗電池電力及造成危險),上方插座處黃色標籤提醒使用者必須先將底部電池室蓋板打開,連接電池正極後再開始使用,壁掛側外殼貼上一張出廠測試報告列印單 從斜角出線的正方形扁平插頭,上面有APC商標 線材規格為3x1.25mm² NEMA 5-15(平行帶接地線)插頭,規格為12A 125V,上方有BSMI檢驗標章 不斷電系統本體與紫米10號行動電源大小比較 設置在頂部的七組NEMA 5-15(平行帶接地線)插座,左邊五個為備用電池+防突波輸出,最大總電流5.4A,其中四個有加寬插座間距,可以插上變壓器/充電器等較寬的裝置,右邊兩個為交流輸入直連插座,沒有不斷電功能也不能控制電源的開關,所有插座的總電流值不能超過12A 左下角是電源開關/電源指示燈/靜音按鍵,電源開關旁是USB供電插座,可輸出5V/1.5A,右下角有APC的商標 前方側面在右下角有能源之星商標的貼紙 後方側面上緣有兩個壁掛孔,可以將UPS固定在牆上或是家具側邊等垂直面上 左側面為散熱用平行條狀開孔 右側面也有散熱用平行條狀開孔,底部有配電異常警示燈、連線用USB插座、交流輸入電源線、過載保護開關,輸入電源線為固定式不可移除 本體底部有電池室外蓋,蓋子旁邊有產品規格資訊及警告說明標籤、序號條碼、客戶服務專線、BSMI檢驗標章,此款UPS產地為菲律賓 打開電池室外蓋,取出內部閥控密封式免維護鉛酸電池(VRLA Battery) 於電池端點及接線正負極均有額外絕緣防護措施 電池本體為CSB(原台灣神戶電池,目前為日立化成能源科技旗下公司)的HR高率放電系列12V 28W鉛酸電池,100%放電可循環超過260次,若是採待命使用下,壽命可達3至5年,電池產地為越南 UPS內部結構,頂端為上方輸出插座的導體銅排,電路板安裝在靠近前方側面外殼處 內建按壓式過載開關規格為125V 15A,後方連接端點未包覆絕緣套管 UPS主電路板 黃色框為輸入突波保護、EMI濾波電路及市電/備用電源切換電路 紅色框為UPS控制MCU電路 紫色框為升壓電路,將電池12V轉換成高壓直流電 水藍色框為變流器電路,將高壓直流電轉換成模擬正弦波交流電 藍色框為USB 5V輸出變換電路 輸入突波保護吸收用MOV有四顆(有黑色奇異筆劃記的藍色圓餅狀元件),EMI濾波電路使用一顆共模電感、兩顆X電容、四顆Y電容,左下角為防雷擊感電的玻璃放電管(GDT) 市電/備用電源切換則使用OMRON的繼電器,規格為250V/8A,繼電器為馬來西亞製品 升壓電路的輸入端濾波電容為NCC KY系列105度電解電容 把紅色接線前方接頭完全插入被透明塑膠框包圍的電池端點,並將電池裝回電池室,蓋回外蓋後,就可以插上交流電源,開始使用UPS前最好讓UPS充電24小時,只要插著電,無論有沒有開機,UPS都會替電池充電 APC的不斷電系統監控軟體-APC PowerChute Personal Edition必須要上網下載,之後把UPS上的數據端口用隨附連接線插到電腦的USB上,然後開始安裝軟體 APC PowerChute Personal Edition主畫面,雖然下載頁面寫具備多重語言,但在繁體中文系統上只能使用英文版,主畫面常用選項解釋如下圖所示,主畫面下方三個小方框,最左邊的交替顯示每日用電度數、每日電費、CO2排放量三個數據,中間的顯示目前電池預計可輸出時間,右邊的顯示目前電力來源 Performance子頁面,統計電力異常總次數,可統計停電/欠壓/過壓/突波雜訊觸發UPS動作次數 Current Status子頁面,顯示目前UPS狀態,可顯示目前供電模式、每日用電度數、電池電量、電池狀態、上次觸發電池備用輸出的時間、上次手動自我測試時間、目前輸入電壓、負載量直條圖,下方預計可用時間會依照負載量而改變 電池備用輸出模式下,目前供電模式及右下方框會顯示電池,電池狀態會變成放電中,上次觸發電池備用輸出時間會記錄停電發生日期,目前輸入電壓顯示0V,下方中間方框改成顯示系統關機前可用時間 作業系統提示欄也會出現目前UPS沒有接收到交流電源(停電)的訊息,當恢復供電時也會出現提示訊息 Run Self-Test子頁面,UPS每次啟動電源或是每兩週會執行一次自我測試,確保UPS運作狀態良好,這裡可以手動執行自我測試及顯示上次自我測試日期及結果 APC推薦每三年更換一次UPS電池,若是已經更換新的電池,也要在這裡設定新的電池更換日期 Energy Usage頁面,統計程式安裝後累計的總用電度數、總電費、總CO2排放量及可再吸收的樹木棵數 累積的電量/CO2排放量也可換算成可點亮燈泡幾分鐘及等同開車幾公里的CO2排放量 程式安裝的第一天不會列入累計 可以設定每度電費以獲得更精確的電費計算 Options子頁面,可以設定軟體提示聲、工作列圖示、軟體更新通知、檢查更新 也可以選擇是否送出電力品質資訊給APC,作為未來產品強化參考、推出新產品來迎合當地電力品質 Runtime子頁面,可設定UPS於電池模式下輸出時間 保存電力模式是當UPS轉電池備用輸出後,於幾分鐘後就對電腦下達關機指令,可保存較多電池備用電力 維持最長輸出時間模式是當UPS轉電池備用輸出後,直到電池預計時間剩下幾分鐘才下達關機指令,可延長停電後使用時間,設定的時間必須足夠到能讓電腦存檔及正常關機,因此模式下會把電池電量耗盡,UPS於復電後將會拉長電池充電時間 Notification子頁面,設定UPS遇到電力事件時是否發出有聲警報(嗶嗶聲),可設定每次都發出警報、關閉警報、電腦休眠時不發出警報或是指定時間範圍內不發出警報 Sensitivity子頁面,設定UPS對突波雜訊的敏感度,可調整高/中/低,敏感度越高,在偵測到突波雜訊時轉電池備用輸出就越頻繁,敏感度低時雖然不會頻繁轉電池備用輸出,但可能會讓較多突波雜訊干擾到較為敏感的設備 Voltage子頁面,設定UPS於輸入交流超壓(Over Voltage)/欠壓(Under Voltage)時轉電池備用輸出的門檻值 Technical Data子頁面,顯示UPS機型、序號、韌體版本、軟體版本、上次手動自我測試日期及結果 UPS於市電模式下,交流輸入直接送到輸出,此時波形為正弦波 當轉電池備用輸出時,交流由內部電池經轉換電路輸出,採模擬正弦波輸出 電池備用輸出下交流電壓 把輸出波形放大來看 無負載下交流轉電池備用輸出的瞬間斷電時間,約在6.4mS 負載110W下交流轉電池備用輸出的瞬間斷電時間,也在6.4mS,但切換後瞬間的輸出電壓較空載時略低 UPS上搭載的USB埠空載輸出電壓為5.04V,支援的充電定義僅有DCP 1.5A 接上行動電源充電,上圖行動電源(ASUS ZenPower Ultra)可取用超過1.5A的電流,但壓降變大;下圖行動電源(小米10000mAh高配版)因輸入電壓較低,僅以1A進行充電 因為不支援Apple充電定義,接上iPad2後僅能以1A進行充電 結論: APC BN650M1-TW定位在家用/辦公室使用,UPS本體結合排插的造型可以直接取代原有延長線排插,平面放置/壁掛兩用,扁平造型輸入插頭可減少連接插座所需深度,帶有過載開關及配線偵測指示燈,提升用電安全;2個防突波插座及5個電池備用輸出插座以搭配不同裝置需求,插座間距加寬設計可插上較占空間的插頭,並具備一組USB 5V/1.5A輸出插座,方便對USB裝置進行供電或充電;免工具可打開電池室蓋子及更換電池,方便進行維護,電池接點絕緣防護良好,使用知名品牌電池確保使用壽命;雖然架構使用備用/離線式設計並採模擬正弦波輸出,但切換時間落在電腦電源供應器的Hold-up Time規範內,模擬正弦波輸出也不會使具備APFC的電源供應器造成運作的異常;APC PowerChute Personal Edition軟體可以監控電力事件、UPS狀態、耗能累計及動作模式設定,僅提供英文版本會增加使用者閱讀及操作上的難度 報告完畢,謝謝收看 |
|||||||
2018-03-20, 12:38 PM
#1
|
Basic Member
加入日期: Sep 2008
文章: 11
|
pcdvd近來少見的開箱文
有狼大我就推!!! 倒 |
||
2018-03-20, 12:42 PM
#2
|
*停權中*
加入日期: Jun 2015
文章: 47
|
公司有20幾台UPS..電池大概5年就掛了..
有變壓器的都會連UPS一起掛掉.. 反而是沒變壓器的UPS都還活著...真奇怪.. |
2018-03-20, 01:31 PM
#3
|
Senior Member
加入日期: Mar 2012 您的住址: 地球
文章: 1,302
|
推一個
想說這軟體介面好眼熟,原來是我之前推薦前公司買的UPS也是這牌的(BR1000TW),它的軟體介面就是這個 (結果是我推薦的後每年就叫我幫忙換電池,因為說我比較懂 ) |
2018-03-20, 01:34 PM
#4
|
Golden Member
加入日期: Apr 2003
文章: 2,592
|
引用:
電池使用3到4年內阻會變大,建議最晚4年就先換掉,我有兩台APC 可能是因為對電壓敏感度太高,常常在AC/電池供電切換,可能有元件提早報銷, 不過也用超過10年了,一年前換一台新的1KVA,APC目前不在考慮名單, 還有比他便宜功能又多的小UPS,換電池也不麻煩 |
|
2018-03-20, 03:16 PM
#5
|
Golden Member
加入日期: May 2001
文章: 3,356
|
這台 好像找不到 哪裡有賣?!
不知道多少大洋
__________________
無良行政機關 新北市衛生局 新海橋下那棟。交通不方便耶 Ghost island = 呆丸 Welcome to Taiwan! |
2018-03-20, 03:20 PM
#6
|
Regular Member
加入日期: Jun 2013
文章: 76
|
感謝狼大發文介紹!
之前550VA的型號斷電後會逼逼叫, 這次總算改善這個缺點,可以讓你自己選了。 不錯!等鋪貨再幫父母買一台。 |
2018-03-20, 03:52 PM
#7
|
Golden Member
加入日期: Nov 2008 您的住址: 常被查水表的小房間
文章: 3,004
|
請問這東西拿來接在冰箱上面可以嗎?
電腦倒是還好,反正筆電有電池在。 冰箱失效問題比較大 |
2018-03-20, 04:42 PM
#8
|
Advance Member
加入日期: Mar 2002
文章: 449
|
好像還沒開賣 剛好有需要換UPS
列入清單作參考 多謝分享開箱 ^^
__________________
一部敗家史 篇篇凱子淚 |
2018-03-20, 04:48 PM
#9
|
Golden Member
加入日期: Apr 2003
文章: 2,592
|
引用:
有馬達的東西不能接在UPS上 |
|
2018-03-20, 04:57 PM
#10
|