Elite Member
加入日期: Aug 2003
文章: 10,210
|
引用:
熱水器那邊熱水管開關關掉試試 關掉沒在那樣就是這邊金屬暗管有破洞 |
||||||||
2020-12-30, 03:55 PM
#31
|
Senior Member
加入日期: Jul 2001 您的住址: 台南
文章: 1,342
|
不定時加壓的狀況,我家第一台九如的
第一次 壓力開關的微動開關故障壞了,我自行修好 第二次 泵體漏水,把壓力關關調到最小,減少啟動時間,最後是馬達噪音變大才換掉,用了約六年 現在換木川 KQ-200n 用Q水流模式,大約可以減少40%的啟動 (有裝電量插座監控) 家人小水流洗蔬果也不會頻繁啟動 |
||
2020-12-30, 04:00 PM
#32
|
Advance Member
加入日期: Mar 2003 您的住址: 天上人間
文章: 449
|
引用:
水壓夠不代表壓力桶的壓力是足夠或壓力開關沒有老化。
__________________
|
|
2020-12-30, 04:25 PM
#33
|
Major Member
加入日期: Feb 2017
文章: 298
|
壓力開關
1.怎麼測試是它老化?自己更換簡單嗎? 2.五金行買材料? 3.白色的壓力桶會漏氣嗎?怎麼測試?有零件買嗎? 可以換成鐵製的壓力桶嗎? 此文章於 2020-12-30 04:51 PM 被 welive-3 編輯. |
2020-12-30, 04:50 PM
#34
|
Major Member
加入日期: May 2001
文章: 116
|
引用:
如果長時間沒用水還是偶爾會打一下,除了管路或末端漏水外, 還有馬達上的逆止閥要檢查一下,有時候是逆止閥老化或磨損 導致水從這邊漏掉。 另外末端的檢查重點不是水龍頭有沒有漏水, 重點在馬桶水箱跟熱水器內部,因為這兩個地方是最不明顯, 尤其是馬桶水箱,因為這個很多時候是看不出來的。
__________________
台灣環島一週 需時22小時 全長1000公里 高速公路380公里再加上瑞濱到高雄的海岸公路 中間休息4小時 |
|
2020-12-30, 05:34 PM
#35
|
Advance Member
加入日期: Mar 2003 您的住址: 天上人間
文章: 449
|
引用:
壓力開關可以上網買,不用測試了,它本來就是消耗品,三、五年一換是正常的。 把壓力桶拆下來,它有個補氣嘴,拿去打氣,打到3~5公斤,這個壞掉的機率低,不用更新,除非你是放在大太陽底下的地方,被紫外線照到老化,網路上也有的買。 看你是用那個牌子的加壓泵,水管搜一下,都有教學影片。
__________________
|
|
2020-12-30, 05:48 PM
#36
|