問一個插座電工的問題...

家中角落有個插座,如果無負載(沒有插上任何插頭)時,溫度一切正常無異狀

前幾天發現

只要一有負載,哪怕只有區區120w(電扇一台+準系統一組,變電家量測),插座溫度會馬上狂飆,插頭會升到大概70度,插座更誇張,會飆到攝氏90度,一拔掉插頭,就會馬上降溫...

因為覺得很恐怖,就把這個壁插廢棄不用,整個封死
同時仔細測量家中其它壁插有無不正常發熱情形......好在其它壁插都一切正常

有人可以解釋一下,這可能是壁插裡面的什麼問題嗎?
     
      
舊 2018-05-10, 02:24 PM #1
回應時引用此文章
42章經離線中  
florance
Golden Member
 
florance的大頭照
 

加入日期: Dec 2003
文章: 3,688
溫度飆升應該是阻值過高(連通狀態下)
是否該檢查該插座或是此處連接電線是否有其他問題?

引用:
作者42章經
__________________

報導者 疫苗進行式:COVID-19全球疫苗接種即時追蹤

真的珍惜自己帳號的人: 停權帳號 申請復帳方式。
台灣事實查核中心 為IFCN國際事實查核聯盟合作夥伴, 為台灣打擊錯誤訊息
滑坡謬誤 (Slippery slope) 是一種非形式謬誤,使用連串的因果推論,卻誇大了每個環節的因果強度,而得到不合理的結論

LGBT人物列表 世界會因為不同的崎見而多樣化, 卻會因為歧視而步向對立。
美研究壓倒性共識:同性戀家庭與異性戀養育的子女並無差異, 發明癌症試紙的同志男孩

[分享]Asrock 939Dual-SATA2 與 BBA X800XL 相容性問題!!

使用 Microsoft TweakUI 關閉 Autorun.inf
死雞 11 SMART BAD 請注意
手上有 死雞 12 的朋友請注意!! 屎雞 韌體更新!! 上映中 Barracuda 7200.12 Firmware Update "CC3E"
Amazfit 米動手錶青春版 錶面更換步驟 & 錶面下載
舊 2018-05-10, 02:31 PM #2
回應時引用此文章
florance離線中  
wja12345
Junior Member
 
wja12345的大頭照
 

加入日期: Apr 2002
您的住址: 台中市
文章: 796
就整個插座換掉看看
__________________
燦坤卡號:35171847
舊 2018-05-10, 02:32 PM #3
回應時引用此文章
wja12345離線中  
nick6666
*停權中*
 
nick6666的大頭照
 

加入日期: Jun 2015
文章: 47
電切掉 打開看看 , 短路 潮濕 破皮 都有可能..

公司有一個被老鼠咬到破皮 碰到牆壁就發熱...
舊 2018-05-10, 02:33 PM #4
回應時引用此文章
nick6666離線中  
albertfeng
Major Member
 

加入日期: Sep 2001
您的住址: 流浪中
文章: 177
去五金行買一顆松下電工插座換換看
舊 2018-05-10, 02:39 PM #5
回應時引用此文章
albertfeng離線中  
老柏(第四)
Senior Member
 
老柏(第四)的大頭照
 

加入日期: Mar 2012
您的住址: 地球
文章: 1,302
阻抗增加,很危險,請換線或換插頭,不然就不要用

簡單的觀念
電送來時被線路、插頭傳送到電器上使用,理論上線路不會有負載(假設線路消耗0%、電器消耗100%),但如果線路有阻抗,結果變成一種負載(假設線路消耗20%、電器消耗80%)串聯在電器上,這樣看起來電器可能還可以正常使用(還在有效範圍內),但結果是線路消耗的部分變成熱能最後引起電線走火把插頭燒掉


我猜接觸不良,要嘛插頭裡面氧化,要嘛線路到插頭這段線快斷了或氧化
__________________
[/url]
老柏                 老柏(第二)

老柏(第三)              老柏(第四)

此文章於 2018-05-10 02:54 PM 被 老柏(第四) 編輯.
舊 2018-05-10, 02:52 PM #6
回應時引用此文章
老柏(第四)離線中  
sdaaron
Regular Member
 

加入日期: May 2001
您的住址: 家裡的房間
文章: 67
引用:
作者nick6666
電切掉 打開看看 , 短路 潮濕 破皮 都有可能..

公司有一個被老鼠咬到破皮 碰到牆壁就發熱...


我也是覺得短路,潮濕,破皮,氧化嚴重這幾點機率大

拆開換品質好一點插座看看

注意用電安全
舊 2018-05-10, 02:53 PM #7
回應時引用此文章
sdaaron離線中  
cys070
Elite Member
 
cys070的大頭照
 

加入日期: Aug 2003
文章: 10,208
插座老舊,內部金屬氧化接觸面積變少
使用時有可能過熱
這種我碰過負載高過熱
插座和電線部分會有融掉現象....

此文章於 2018-05-10 03:02 PM 被 cys070 編輯.
舊 2018-05-10, 02:55 PM #8
回應時引用此文章
cys070離線中  
michaelweng
Regular Member
 

加入日期: Jun 2004
文章: 79
插座,開關,其實都算是半消耗品
壽命到也是該換了
舊 2018-05-10, 02:58 PM #9
回應時引用此文章
michaelweng離線中  
42章經
Senior Member
 
42章經的大頭照
 

加入日期: May 2010
您的住址: 東郊皇陵
文章: 1,012
知道了....