RS232 串接介面卡抓不到

請問小弟在網路上買一張RS232 串接介面卡抓不到相關的資料
但是驅動是可以正常安裝的
請問是否還有什麼方式可以讓小弟順利使用該串接卡呢
謝謝
     
      
舊 2019-04-04, 09:26 AM #1
回應時引用此文章
perasa離線中  
stanleywang
Amateur Member
 

加入日期: Oct 2017
文章: 38
看不懂甚麼叫做 「抓不到相關的資料」,
話說 RS232 買USB 的不好嗎?
 
舊 2019-04-04, 10:36 AM #2
回應時引用此文章
stanleywang離線中  
perasa
Basic Member
 

加入日期: Jul 2010
文章: 26
因為USB的介面,需要手動控制傳輸的接收
所以小弟是購買PCI介面的接收資料
無奈不知是設備接收資料的問題
或是卡片的相容性不佳
造成無法順利接收資料...
舊 2019-04-04, 12:45 PM #3
回應時引用此文章
perasa離線中  
GCVincent
*停權中*
 

加入日期: Nov 2018
文章: 1,088
會不會是鮑率不對,從300, 1200, 2400, 9600, 19200, 38400, 115200試試?
舊 2019-04-04, 12:57 PM #4
回應時引用此文章
GCVincent離線中  
stanleywang
Amateur Member
 

加入日期: Oct 2017
文章: 38
引用:
作者perasa
因為USB的介面,需要手動控制傳輸的接收
所以小弟是購買PCI介面的接收資料
無奈不知是設備接收資料的問題
或是卡片的相容性不佳
造成無法順利接收資料...


這是有點怪,對系統來講,COM Port 都一樣,
如果是 windows 的話,都是COMx 的代號,
想不出哪種情況會出現 USB要手動控制 而pci-e不用。

還有你的問題需要再說明清楚一點,
到底是 抓不到 COM Port,
還是COM Port 接收不到資料。
另外 有時候外觀看起來像 RS232,可是事實上卻不是 RS232。
舊 2019-04-04, 01:46 PM #5
回應時引用此文章
stanleywang離線中  
eves
Major Member
 

加入日期: Aug 2001
文章: 172
一般CNC機台,預設9600胞率,停止位1,無奇偶校驗
胞率可以更低或更高,要實際更換胞率測試...

如果你不會自己用C++或C#寫串口程式..
還可以下載,串口調試助手來發送ASCII字元測試..

另外兩串口對接null modem Rx端Tx端要記得交叉跳線..
__________________
Eves
舊 2019-04-04, 09:23 PM #6
回應時引用此文章
eves離線中  
gdrgdr
Major Member
 

加入日期: Apr 2017
文章: 143
你的設備該不會寫死只能用 0x2f8/0x3f8,那你只能去找原生com port的工業電腦或SERVER
舊 2019-04-07, 10:57 PM #7
回應時引用此文章
gdrgdr離線中  
perasa
Basic Member
 

加入日期: Jul 2010
文章: 26
設備是工業生產的主機,
因為有上過其他的主機電腦
是可以正常收資料的
但是因為有蠻多工業主機要傳輸資料至該電腦
故採購了RS232 1 to 8的串接擴充卡
安裝於新的電腦(舊PC重灌系統)資料卻無法接收
因此才想要請問是否有方式能夠解決該問題呢??
畢竟一張串接卡要價幾千元
也沒有那麼多錢可以這樣玩
舊 2019-04-08, 09:50 AM #8
回應時引用此文章
perasa離線中  
疾如風
New Member
 
疾如風的大頭照
 

加入日期: Aug 2006
文章: 9
建議先做個loopback test, 確定RS232介面卡沒問題 (http://www.ni.com/tutorial/3450/en/)
卡沒問題再檢查傳輸線和傳輸協定
舊 2019-04-08, 10:26 AM #9
回應時引用此文章
疾如風離線中  
perasa
Basic Member
 

加入日期: Jul 2010
文章: 26
小弟使用AccessPort1.36測試後
發現可以接收到資料
但是使用Tera Term Pro卻出現"未連線"的訊息
不知"未連線"應該要怎麼排除這個問題呢??

驅動抓取的狀態


超級終端機出現已中斷連線的訊息


Tera Term出現未連線的訊息


麻煩知道該如何解決Tera Term錯誤訊息的大大幫忙一下
讓小弟能夠順利解決該問題
謝謝

此文章於 2019-04-08 04:47 PM 被 perasa 編輯.