*停權中*
加入日期: Nov 2015
文章: 46
|
關於抽水馬達
小弟家建築大概超過35年了 抽水馬達常常說罷工就罷工
要是把抽水馬達整個換新不知道能不能根除問題 早上又沒水可以刷牙洗臉 剛剛樓上的才修理好 |
|||||||
2018-12-17, 09:21 AM
#1
|
Major Member
加入日期: Aug 2004
文章: 186
|
會不會是浮球開關的問題?
|
||
2018-12-17, 03:15 PM
#2
|
Advance Member
加入日期: Mar 2003 您的住址: 天上人間
文章: 449
|
引用:
如果懂電,就先找出罷工問題點,基本上泵要就是全壞,要就是全好,沒有半壞不壞的問題。 會半壞不壞,常見的問題是,泵入口的水源不穩定,控制泵啟動的浮球或是電磁開關故障,一次側電線沒有鎖緊/固定導致要脫落不脫落,泵入口有空氣進入導致空蝕或是加壓能力不足,壓力開關老化無法控制壓力。
__________________
|
|
2018-12-17, 03:49 PM
#3
|
Elite Member
加入日期: Aug 2003
文章: 10,208
|
我碰到是浮球開關
頂樓和一樓(或地下室)蓄水池其中一個開關故障 時好時壞,最後就壞掉 |
2018-12-17, 04:31 PM
#4
|
New Member
加入日期: Apr 2017
文章: 5
|
找水電阿
隔空抓藥怎麼醫 獨立水塔或共用水塔都不知道 |
2018-12-17, 06:43 PM
#5
|
Major Member
加入日期: Feb 2004 您的住址: 台中市
文章: 276
|
東西都有壽命的...
|
2018-12-17, 07:35 PM
#6
|
New Member
加入日期: Oct 2017
文章: 2
|
浮球 極棒 液位控制器故障假訊號頻繁啟動操到罷工?
|
2018-12-17, 08:10 PM
#7
|