Arvin L.
Senior Member
 

加入日期: Dec 2001
文章: 1,077
小弟的電腦接的插座,是3孔的(全家唯一的3孔插座)的地線,是搭接到(鐵棟)上面
是有效果啦∼

但是下雷雨時,很害怕.....

還有,大家可以看看自家門口的市內電話跟第四台的線路
有些會有遺留的接地線,就是沒有用的沒接到市話線路保安器或是第四台的烏龜上的
可以拿來利用歐,這些可是有打金屬棒下去的,雖然不是很標準的啦∼
     
      
舊 2004-10-26, 09:45 PM #81
回應時引用此文章
Arvin L.離線中  
Arvin L.
Senior Member
 

加入日期: Dec 2001
文章: 1,077
引用:
作者ac1970
好像這是兼具簡便及美觀(地線不外露)的好方法
請問可以自己去買3孔插座來改嗎??
地線接方形鐵製電線盒上的螺絲釘
這樣接地線就藏在鐵製電線盒裡
比較美觀
若可以這樣
只要白天將總開關關掉
自己動手改一改就行了


這個方法施做上應該很可行

理論上應該也是可以經由鐵盒與牆壁的接觸來接地
只是不知道鐵盒跟牆壁間的阻抗會不會太大∼
 
舊 2004-10-26, 10:00 PM #82
回應時引用此文章
Arvin L.離線中  
bobbkl
New Member
 

加入日期: Jun 2004
文章: 3
提供一個經驗...
不知各位是否有用過 瞬熱式電能熱水器(220V,55A) .....
平常使用時.不會有漏電情形,但身上或手指有傷口時,一觸水面,感覺微微被電到......
經過不斷的檢查,發現主因是接地問題(接地怎麼接都沒用),,,,但非所有使用者有此情形,,
後來跟一些專業及專家討論...總結是:沒有打接地棒(會有殘餘電流回授).....
這也就是為什麼有些人,家裡的家電(電腦),不長命的原因,
舊 2004-10-27, 01:36 AM #83
回應時引用此文章
bobbkl離線中  
mmx168
*停權中*
 

加入日期: Aug 2002
文章: 283
引用:
作者Arvin L.
這個方法施做上應該很可行

理論上應該也是可以經由鐵盒與牆壁的接觸來接地
只是不知道鐵盒跟牆壁間的阻抗會不會太大∼

鐵盒跟牆壁間的阻抗是否太大 其實....(應該蠻大的)
但是正常狀況下一台電腦的漏電流的應該很小,
當漏電流非常小時, 鐵盒與大地之間的電位差還可以保持在零左右,
也就是說鐵殼可以導掉絕大部分的漏電流,
但是當整體漏電流增加時, 比如說我增加一台UPS時,
鐵盒與大地之間的電位差便會上升至6V左右(或更高, 視漏電流大小而定),
此時我再另外拉一條線至浴室水管上, 鐵盒與大地之間的電位差便又下降至0V,
接到鋁門窗的做法, 擔心打雷時可能會有危險.
另外, 此法應該不能稱為'接地', 只是一種能將電磁波排除的方法.
因為真正的'接地'是有嚴格規範的, 接地的目的是要保護使用者當設備漏電流過大時誤觸不會遭電擊, 這些方式,當遇到電腦故障造成漏電流過大時就危險了...
舊 2004-10-27, 05:33 AM #84
回應時引用此文章
mmx168離線中  
flowofsoul
Major Member
 
flowofsoul的大頭照
 

加入日期: Jul 2004
文章: 292
引用:
作者topazs
學校老師有教,如果不知火線是哪個的話,一隻手拿三用電表的負極(手接觸指針),另一之手拿指針(不接觸金屬部分,否則後果自負)去接接頭,有電壓的是火線,沒電壓的是水線(當老師講完時,一時間沒人敢試,怕被老師虎濫,而被電).


要這樣做的話記得身體皮膚一定要有一部份接觸地面才行,不然電表依然不會動。還是買一支驗電筆比較方便。
你穿鞋子身體不接觸牆或地面去摸火線一樣不會被電到的啦,放心。

其實被115v電到不會很痛,小弟我之前為了裝無線搖控1對5開關也被電了好幾下。
舊 2004-10-27, 07:03 AM #85
回應時引用此文章
flowofsoul離線中  
icrt55
Amateur Member
 

加入日期: Sep 2004
文章: 32
真不錯....接地的方法和我一樣說
謝謝你說明詳細
舊 2004-10-27, 07:21 AM #86
回應時引用此文章
icrt55離線中  
Arvin L.
接到鋁門窗上,應該是不能稱為接地...
小弟的作法是,因為住在頂樓,頂樓是加蓋的,屋頂是(搭鐵棟)蓋浪板的
鐵棟的腳,是搭接在鋼筋水泥的房子的柱子的鋼筋上
然後小弟再把插座的地線,接到鐵棟上
所以說,下雷雨時,很害怕....

另外,小弟觀察發現
樓梯扶手的鐵製欄杆,為了穩固,似乎也是有連接樓梯板裡的鋼筋
所以將地線接到樓梯扶手的欄杆上,應該也是可行∼
舊 2004-10-27, 03:17 PM #87
回應時引用此文章
Arvin L.離線中  
cgk
Amateur Member
 

加入日期: Jul 2004
文章: 30
這真是太棒了傑克~~~~~~推推推推推
舊 2004-10-28, 01:58 PM #88
回應時引用此文章
cgk離線中  
true me
Power Member
 

加入日期: Mar 2004
文章: 620
我想知道打雷的時候,危險的說法是電腦會燒掉?還是房子燒掉?
又或者雷會專打這種排除電磁波的方法?
一直看到會很危險,但又沒人說的清楚,能不能麻煩哪位網大說清楚?
又是不是只要打雷時拔掉插頭就好了?
會不會是打雷時,餘波會經由門窗上的接線傳進來?這樣就很麻煩了...(不就每次要把線拆下來)
麻煩哪位能解惑一下....THX!!!

此文章於 2004-10-28 03:02 PM 被 true me 編輯.
舊 2004-10-28, 02:59 PM #89
回應時引用此文章
true me離線中  
Arvin L.
Senior Member
 

加入日期: Dec 2001
文章: 1,077
小弟的想法是

因為小弟是將地線搭接在屋頂的鐵棟的骨架上
所以如果附近落雷,那難保不會因此!@$#!$

如果是正規接地
那是接到打入地下的銅棒
舊 2004-10-28, 03:09 PM #90
回應時引用此文章
Arvin L.離線中  