Elite Member
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 加入日期: Aug 2003
文章: 10,512
|
應該說看你牆裡電管規格和電線線徑哪種種類能放多少條
然後那些電線不能佔超過電管面積多少%(詳細忘記) 你放越多條空間越擠,散熱越差,用電有負載可能發熱 電線上標的電流和最高溫度那些就要打折,所以也是不建議刻意去穿降低規格電線使用 前面講的網路線一條加外皮就比很多常用電線規格粗 所以要增加穿這種線時候最好也考慮一下相關問題 現在不少裝潢為了美觀不喜歡走明管,但也不是全部都可以塞同一條暗管.... 另外燒在裡面還有一種可能就是穿線時候就弄破電線絕緣皮 此文章於 2021-04-23 05:08 PM 被 cys070 編輯. |
|||||||
![]() |
![]() |
Regular Member
![]() ![]() 加入日期: Feb 2013 您的住址: Republic of Chunghwa (ROC)
文章: 84
|
引用:
還有廚房專用插座是5.5平方絞線 老實說 缺德 大,你要不要先確認一下是多粗的管子,這師傅的功力 ![]() 其實我前面就很想講一件事,家裡電路重新換新,第一件事是確認師傅有確實將所有的電線抽出,留下牽引線,之後才讓師傅重新穿線 之前有看苦主,師傅舊的線剪掉一些,接上新的線,然後把接的部分塞到管子裡,露出來的線看起來就像抽換過
__________________
小肥羊是提醒自己在台灣不要被無良商人當肥羊宰。 ![]() 騙創投的訣竅不在你的企劃多漂亮,在你能不能騙進第一個大咖投你,只要有一個頂峰大咖投你,其他創投就會無腦搶了。而頂峰大咖真的那麼聰明睿智眼光準確嗎?才怪,他是靠一個成功的投資抵掉二十個看走眼的失敗而已。 ![]() |
|||
![]() |
![]() |
Elite Member
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 加入日期: Mar 2003 您的住址: Vancouver, Canada
文章: 15,006
|
引用:
![]() ![]() ![]() ![]() 還有這樣的事情 |
|
![]() |
![]() |
*停權中*
加入日期: Mar 2003
文章: 3,129
|
引用:
廠房的電燈都接單線220,為什麼不接雙線110?但家用沒三相電可省線徑開關! |
|
![]() |
![]() |
Master Member
![]() ![]() ![]() ![]() 加入日期: May 2001
文章: 2,327
|
引用:
你搞錯啦 ,不是煮飯的電子鍋。 是炒菜用的IH電子爐 |
|
![]() |
![]() |
*停權中*
加入日期: Mar 2003
文章: 3,129
|
|
![]() |
![]() |
New Member
加入日期: Apr 2017
文章: 5
|
引用:
2個插座同迴路當然沒用 要2個20A開關才是不同迴路 此文章於 2021-04-25 11:58 AM 被 Double A 編輯. |
|
![]() |
![]() |
Major Member
![]() 加入日期: Feb 2006
文章: 224
|
家裡的廚房也要多加一條迴路了,不然危險.
因為一個額外插上去的小插座(附開關/燈) ,內部塑膠有溶掉的現象. |
![]() |
![]() |
Major Member
![]() 加入日期: Feb 2006
文章: 224
|
請問:
用粗電線2MM, 19A, 有建議高容量插座嗎? 或是再加個連接電線讓兩個普通插座15A並聯使用? |
![]() |
![]() |
*停權中*
加入日期: Feb 2021
文章: 0
|
引用:
這麼粗的, 多是牽電纜線明線 |
|
![]() |
![]() |