Q1:110V轉換220V的優勢在哪裡?
A1:1.大功率電器,線電流可減少一半,減少因較大線電流於開關/屋內配線/插座/插頭所產生的損失。2.幫助平衡家中兩組火線的電流消耗,避免電流集中在單一組火線上。3.交換式電源等部分電器,使用220V時轉換效率會比使用110V時稍微高一點。

Q2:110V轉換220V的劣勢在哪裡?
A2:1.住宅配線需要重新檢視及布線(多拉一條火線至各燈與插座)。2.開關需換成雙刀形式,同時切斷兩條火線,增加配線數量(目前110V只需要配置單刀開關切斷火線通路)。3.需要完善電源/設備接地,使發生漏電時造成的危害降到最低。4.需要更換成220V電器

Q3:轉換成220V是否更容易電線走火?
A3:電線走火主要都是電流超額絕緣皮受熱熔化或是因絕緣皮破損,內部導體短路同時加速線路及周遭可燃物體燃燒,所以跟所乘載電壓沒有絕對關聯。舉個例子,電腦電源輸出低電壓,但如果輸出電流超過線路可承受的值,一樣會整條線冒煙,導體發紅,直到斷電或燒斷為止

Q4:轉換成220V,哪些電器需要更動?
A4:目前常見家電中,就純電阻電熱類電器,傳統感應/串激馬達旋轉電器,傳統安定器日光燈,鎢絲燈泡等需要更換,其他電器大多小修改就可變成220V或是已經採通用電壓(例如採用交換式電源供電裝置,如充電器/電腦產品/液晶電視等)

Q5:轉換成220V,會不會更容易電死人?
A5:電死人的是電流,而非電壓,但流過人體的電流會受到電壓與當時人體的等效電阻所影響,電壓提高,同樣電阻下電流變大,電阻變小(身體/手腳有水或是潮濕環境),同樣電壓下電流變大,台灣家用單相三線式為兩條火線與一條中性線組成,任一火線對中性線為110V,兩條火線為220V,所以假如人體觸摸到其中一條火線,對地電壓差都是110V,但如果同時碰到兩條火線,就會有220V的電壓差,這時觸電危險性就會大增

Q6:為何家用交流電會導致電死人的狀況?
A6:因為市電能提供相當充足的來源,可視為一個很大的電源,若人體觸電,除非切斷電源或人體脫離帶電物體,使電流迴路中斷,則流過人體的電流不會停止,對人體也持續產生傷害,所以說假使觸電時人手因肌肉收縮導致緊抓電源不放,就會非常危險,電流長時間流過心臟,將影響竇房結(節律點)產生自主心律,心臟也因電流失控產生纖維性震顫,心臟不正常收縮,就會因血液循環停止導致腦部及其他組織缺氧而死亡
另外當流過身體的電流達到一定值,電流經人體電阻所產生的發熱量也會傷害人體組織(P=I*I*R),尤其是脆弱的腦部及器官

Q7:電蚊拍電壓也很高,但為何不會馬上電死人?
A7:因電蚊拍產生的高壓是經由振盪電路及倍壓電路,將電壓逐漸累積在內部儲能高壓電容器上,儲能高壓電容器本身只能攜帶固定的能量,當人體碰到,電容內部儲存的能量的確會造成麻痛感,但當電容內能量釋放完後,流過人體的電流就會停止,麻痛感消失,這時即使持續通電讓內部振盪及倍壓電路,因為加上人體阻抗後高壓電容就會慢慢釋放其累積的能量(當成放電電阻),所以不會對人體造成如初次接觸般明顯的麻痛感,但如果電路的升壓功率較高,或是使用較大可儲存更多能量的高壓電容(例如捕蚊燈),就可能在高壓電容放電中對心臟等其他地方造成影響

醫療用心臟電擊器,也是屬於電容儲能釋放的應用,實施電擊前要經過一定的電量儲存時間(充電時間),才能達到指定的焦耳值(能量),加上將兩個電極安裝在正確的位置(離心尖最近的電流通路),經由一次放電將電能量集中在心臟上以提高電擊效果

以上
 
舊 2018-10-15, 02:05 AM #72
回應時引用此文章
LSI狼離線中  
ckcpro
Advance Member
 

加入日期: Mar 2010
您的住址: 洪爺饅頭
文章: 382
引用:
作者silly_rabbit
好像很多人都誤會了,會電死人的是電流 (單位:安培 A)
而不是電壓(單位:伏特 V)

電壓是基本數字,有台電送電會不帶電流嗎?
....只要被電感事故一樣的電..110V 220V電是不一樣感覺會很快樂
__________________
RD-GM電腦
舊 2018-10-15, 03:34 AM #73
回應時引用此文章
ckcpro離線中  
巨大喵喵
New Member
 
巨大喵喵的大頭照
 

加入日期: Oct 2017
文章: 1
引用:
作者LSI狼
恕刪...

果然還是狼大專業
版上一堆網友的發言真是令人無言...

剛查到一個網站有在介紹各國電壓和插座形式的,貼給大家
世界各國插座及電壓-美國插座、日本插座、中國插座、韓國插座、泰國插座、歐洲插座
舊 2018-10-15, 04:15 AM #74
回應時引用此文章
巨大喵喵離線中  
rainwens
Advance Member
 

加入日期: Jan 2013
文章: 414
引用:
作者巨大喵喵
果然還是狼大專業
版上一堆網友的發言真是令人無言...

剛查到一個網站有在介紹各國電壓和插座形式的,貼給大家
世界各國插座及電壓-美國插座、日本插座、中國插座、韓國插座、泰國插座、歐洲插座 (http://blog.aerobile.com/2018/01/16...88%97%E8%A1%A8/)

前面網兄所貼的台電新插座示意圖,似乎跟這些插座形式都不同
不過許多飯店都有提供雙電壓通用插座,這跟台電的做法有不同嗎?
插座不能直接沿用飯店設計?

另外就是,有的電器也有提供雙電壓,要轉換就很方便

若真能節能,能少蓋幾座火力電廠也是好事
要是能再對低功率用戶加收電費,低效率電器也會被加速淘汰
舊 2018-10-15, 04:35 AM #75
回應時引用此文章
rainwens離線中  
我愛E奶
Regular Member
 

加入日期: Nov 2006
文章: 95
改220V台灣就能省上億度電,美國日本的用電規模可以省幾十億幾百億度電吧?

他們幹嘛不改?
舊 2018-10-15, 04:52 AM #76
回應時引用此文章
我愛E奶離線中  
暴君-T104
*停權中*
 

加入日期: Sep 2018
文章: 0
老實說

要花錢把家中電器給換成吃220V的

還不如像歐美一樣推廣智慧電網跟家用、大樓用、社區用、工業用..等的離峰儲能設備,實現雙向併網儲能互聯

同樣都是花錢,幹嘛不選擇衝擊最小效果最大的方法

政府經常做一些捨近求遠的事情

是不是跟電動機業者談好了利益交換啊?

此文章於 2018-10-15 06:46 AM 被 暴君-T104 編輯.
舊 2018-10-15, 06:39 AM #77
回應時引用此文章
暴君-T104離線中  
gigamo
Basic Member
 

加入日期: Dec 2006
文章: 23
http://diy.shihjie.com/userfile/ima...ws_38_thumb.jpg

看圖。

左邊線圈是高壓端,右邊線圈就是一般住家使用的低壓電。

L1+L2就是220V,右邊低壓端線圈的正中間拉一條線出來叫中性線N,也叫水線。

L1+N就是110V,或L2+N也是110V。

早期有些兩光水電師,只拉L1+N給所有插座,會不平衡,L1很容易過戴。

正常要預估計算每個房間的用電量,L1+N及L2+N會平均分配。

臺灣兩孔110V插座,是兩個長方孔,其中一個比較長的洞,是中性線。

比較短的孔是L1或L2或線。

有的插座會再多出一個圓孔,那就是地線,早期的房子很多根本沒地線,

或兩光水電師,地線去接中性線。

有些兩光水電師,會把N孔接成火線,火線孔接成地線。

我家就有兩光水電師接的插座。



現在臺電要推的新設計插座,110V電器還是可以用,不用另外換電器插頭,

而且不會造成110V電器誤同時插入兩火線220V的問題。

國外,只要有110V/60Hz電源,220V必定也是60Hz。



臺電還有一個應該改變。長距離高壓電運輸,應該由交流改成高壓直流。

到用電區域再變成交流並降壓。


維基的高壓直流輸電

https://zh.wikipedia.org/wiki/%E9%A...%BC%B8%E9%9B%BB

此文章於 2018-10-15 07:08 AM 被 gigamo 編輯.
舊 2018-10-15, 06:52 AM #78
回應時引用此文章
gigamo離線中  
暴君-T104
*停權中*
 

加入日期: Sep 2018
文章: 0
引用:
作者我愛E奶
改220V台灣就能省上億度電,美國日本的用電規模可以省幾十億幾百億度電吧?

他們幹嘛不改?

我覺的那是誇張說法,又或者沒考慮到現實情況,一整個理論派

又不可能今天改220V,明天所有家電都變成吃220V

能同時支援110V跟220V的都低耗能電器,能省的電本身就九牛一毛

何況就算能同時支援2種電壓,接頭形狀還是110V的

接頭有了防呆設計,也不可能拿去插在220V的插頭,用轉接頭只是增加麻煩

絕大多數人一定還是繼續插在110V的插座上繼續使用

更別提烤箱、電鍋、微波爐、飲水機、冰箱這些高耗能也很少能支持萬國電壓的了

台灣人收入都不高了,誰還有錢給你換家電? 我老家的冰箱都使用快20年了

靠220V來改善缺電,那根本是緩不濟急

推廣智慧電網跟雙向並聯儲能還差不多點

再不然就像前面有人說的,改成高壓直流傳輸,到了用電區再轉成交流

此文章於 2018-10-15 07:05 AM 被 暴君-T104 編輯.
舊 2018-10-15, 06:57 AM #79
回應時引用此文章
暴君-T104離線中  
goodpig
Master Member
 

加入日期: Sep 2001
您的住址: 高雄
文章: 2,169
明明就還停留在學術討論階段,一堆人又被誇大的新聞標題牽著走

日本也是學術討論改電壓很久了,基本上跟台灣差不多

結果一堆人罵日本都沒改台灣憑什麼改

光是要過修法這一關就非常難了

不過一般民眾還是可以從自己做起

如果有重新裝潢,除了冷氣之外,浴室暖風機、廚房高耗電電器、洗衣機等都可以拉220

像是我家的TOTO浴室暖風機就是直接拉220

原廠說明書有把220V與110V機種的乾燥時間標定出來,220V明顯快很多
__________________
「原本我以為從三島由紀夫以後,日本再也沒有天才,但這個叫YOSHIKI的男人和他的音樂打破了我原本所抱持的觀念。」
By XJAPAN YOSHIKI 時代

此文章於 2018-10-15 08:38 AM 被 goodpig 編輯.
舊 2018-10-15, 08:34 AM #80
回應時引用此文章
goodpig離線中  


    回應


POPIN
主題工具

發表文章規則
不可以發起新主題
不可以回應主題
不可以上傳附加檔案
不可以編輯您的文章

vB 代碼打開
[IMG]代碼打開
HTML代碼關閉



所有的時間均為GMT +8。 現在的時間是02:52 AM.


vBulletin Version 3.0.1
powered_by_vbulletin 2025。