引用:
作者LSI狼
鉛酸電池最忌深度放電,因為會導致正負極板PbSO4過度沉積,除了增加充電時的阻力外,更會使極板產生不可逆反應,進而使電池電容量受損甚至報廢。

鉛酸電池平常以均充充滿,再以微量充電補足其漏電,測試放電時以不超過電池容量一半為最佳,不用刻意放電。

請教狼大

台達UPS使用手冊和討論區回覆,都建議作深度放電保養
定期保養之深度放電
用深度放電比較好還是拔除市電的放電比較好

不知您的看法如何 謝謝
     
      

此文章於 2007-11-03 05:30 PM 被 mozz 編輯.
舊 2007-11-03, 05:24 PM #61
回應時引用此文章
mozz離線中  
patrick753
Senior Member
 
patrick753的大頭照
 

加入日期: Aug 2000
您的住址: 台北
文章: 1,217
我最近UPS電池有問題
跑到環河南路買電池
發現電池漲的好厲害
現在湯臣一顆要500
據說這個月會再漲50
 
__________________
Intel Core i7-2600K @ 4.1GHz
Scythe BIG Shuriken 2
Team DDR3 1600 8G*2
MSI N670 PE 2GD5/OC
GIGABYTE GA-Z68MA-D2H-B3 Rev.1.0
Intel SSD 530 240GB
Abee acubic CP715G BKK
BenQ 800A
EIZO FlexScan SX2761W
CORSAIR CMPSU-650TXV2
TEAC A-H01 USB DAC
KEF Picoforte 3 media centre edition
舊 2007-11-03, 05:47 PM #62
回應時引用此文章
patrick753離線中  
LSI狼
Elite Member
 
LSI狼的大頭照
 

加入日期: Apr 2004
您的住址: 港都
文章: 6,019
引用:
作者mozz
請教狼大

台達UPS使用手冊和討論區回覆,都建議作深度放電保養
定期保養之深度放電 (http://www.delta.com.tw/ch/product/...&tid=138&page=1)
用深度放電比較好還是拔除市電的放電比較好 (http://www.delta.com.tw/ch/product/...&tid=234&page=1)

不知您的看法如何 謝謝


台達這裡指的是進行完整放電程序,此時UPS將進行放電,直到12V鉛酸電池端電壓接近其最低電壓12.6V,便停止放電程序轉為充電,而在下的深度放電是指過放電到小於其最低電壓(<12.6V),將會對電瓶容量產生影響。
舊 2007-11-04, 02:37 AM #63
回應時引用此文章
LSI狼離線中  
darksnow
Golden Member
 

加入日期: Aug 2002
文章: 2,806
引用:
作者patrick753
我最近UPS電池有問題
跑到環河南路買電池
發現電池漲的好厲害
現在湯臣一顆要500
據說這個月會再漲50


鉛價漲很大
本來1500的汽車電瓶,都漲到2500了
舊 2007-11-04, 03:35 AM #64
回應時引用此文章
darksnow離線中  
hjfrank
*停權中*
 
hjfrank的大頭照
 

加入日期: Feb 2000
您的住址: 台灣
文章: 6,822
引用:
作者青葉大哥
基本上xp內建的ups程式就是以apc為設計的
小弟記得xp的ups管理是在"控制台"的
"效能及維護"的"電源選項",就可以看到ups選項了
如果安裝apc的監控程式,那個xp內建就自動不作用,如果不安裝,xp就會自己抓到


沒錯,
微軟太“偏心”了,
作業系統居然只以 APC 的 UPS 為主,
Windows XP 偵測不到我的 OPTI-UPS 525bt。
舊 2007-11-04, 06:46 AM #65
回應時引用此文章
hjfrank離線中  
stardog
Senior Member
 
stardog的大頭照
 

加入日期: Feb 2002
文章: 1,172
引用:
作者LSI狼
台達這裡指的是進行完整放電程序,此時UPS將進行放電,直到12V鉛酸電池端電壓接近其最低電壓12.6V,便停止放電程序轉為充電,而在下的深度放電是指過放電到小於其最低電壓(<12.6V),將會對電瓶容量產生影響。



想請問狼大 ~
如果說一個UPS的可用規格為300W那麼電腦的電源供應器如果是400W的是否就無法使用,還有聽說APFC電源供應器無法使用UPS是正確的嗎?如果是的話又是為什麼呢?
感謝 ^^

PS.之前一直疑惑為什麼明明規格就是500VA但是卻只能支援到300W 現在才知道原因哩
舊 2007-11-04, 09:48 AM #66
回應時引用此文章
stardog離線中  
darksnow
Golden Member
 

加入日期: Aug 2002
文章: 2,806
引用:
作者hjfrank
沒錯,
微軟太“偏心”了,
作業系統居然只以 APC 的 UPS 為主,
Windows XP 偵測不到我的 OPTI-UPS 525bt。


如果你UPS廠商有給inf檔就可以讓winxp電源選項抓到了。
像是我的台達 Victor 1000,裝好inf檔就可以在電源選項內看到。
舊 2007-11-04, 08:25 PM #67
回應時引用此文章
darksnow離線中  
呆子饅頭
*停權中*
 
呆子饅頭的大頭照
 

加入日期: Oct 2003
您的住址: 蒸籠
文章: 1,149
Red face

引用:
作者LSI狼
鉛酸電池最忌深度放電,因為會導致正負極板PbSO4過度沉積,除了增加充電時的阻力外,更會使極板產生不可逆反應,進而使電池電容量受損甚至報廢。

鉛酸電池平常以均充充滿,再以微量充電補足其漏電,測試放電時以不超過電池容量一半為最佳,不用刻意放電。

該怎麼看電池是哪一種類型 ~ (還有哪幾種類型呢 ?)
又其他類型的充放電特性是甚麼 ??? 狼大能指點一二嗎 ??? 感謝 !!
舊 2007-11-04, 08:47 PM #68
回應時引用此文章
呆子饅頭離線中  
LSI狼
Elite Member
 
LSI狼的大頭照
 

加入日期: Apr 2004
您的住址: 港都
文章: 6,019
引用:
作者stardog
想請問狼大 ~
如果說一個UPS的可用規格為300W那麼電腦的電源供應器如果是400W的是否就無法使用,還有聽說APFC電源供應器無法使用UPS是正確的嗎?如果是的話又是為什麼呢?
感謝 ^^


要看電源供應器用電量,當電源供應器未滿載輸出時,其耗電量自然也不會達到其最高值,在UPS容量許可範圍內,就可以承受其輸出,但需要注意電源供應器自身效率問題,此時效率較高的電源供應器,UPS的容量門檻就可以低一些。
主動PFC因為會對電源供應器輸入交流整流後進行升壓以及調整,本身也是升壓交換式電路的應用,而中低階UPS換流器輸出大多為方波、階梯波、比較好的是模擬正弦波,並非完整的正弦波,因為主動PFC的功能就是將電流波形修正與電壓波形同相以達成功率因數接近1,所以非正弦的波型對部分APFC控制電路將會產生運作異常現象(例如發出噪音,功因修正能力下降等等)

引用:
作者呆子饅頭
該怎麼看電池是哪一種類型 ~ (還有哪幾種類型呢 ?)
又其他類型的充放電特性是甚麼 ??? 狼大能指點一二嗎 ??? 感謝 !!


因為鉛酸電池在同等價位中電流提供能力相當好,且無記憶效應,所以大部分UPS多採用之,惟其過充與過放能力承受程度低以及重量較重,所以需要注意避免過充與過放,以免減損電池容量甚至損壞電池。
未來小型化UPS可能會朝向鋰離子電池作為儲能元件,其能量密度也很高,記憶效應輕微,重量也十分輕,不過需要複雜的充放控制電路以維持電池組的性能與穩定。
舊 2007-11-06, 01:30 AM #69
回應時引用此文章
LSI狼離線中  