fugame
*停權中*
 

加入日期: Sep 2013
文章: 282
引用:
作者山賊
其實您不必舉兩個負載為例, 舉一個就可以, 而且把中性線完全斷開, 就可以獲得您所要最極端的例子:

因為要看您對所謂接續不良的定義為何, 若您的定義是完全斷開才是接續不良, 那麼您的 Va 點開路電壓, 我可以簡單地說, 最高就是 110v, 不會超過此值, 因為只要 R1 是完全斷路, 兩組負載只有一組 ON 即可, 此時中性線對地便會如您所願呈現破百的空載電壓 110v; 但不要忘了! 當人體接觸時, 電壓便降低, 因為有負載串聯在上面, 負載本身起著限流作用, 故不再為空載電壓:
 
      +-------+
      |       |
     (∼)   100W loading
      |       |
      |       |
  +---*-R1/ --*--------+ Va=?
  |   |       |        |
  |   |      ...


為什麼要畫出Va對R1函數 進而修改load1與 load2電阻 就能看出關係
乾燥皮膚 與潮濕皮膚 約略電阻值 並聯於線路電阻 也是可以 結果沒多大差異
居家負載不平衡 極其常見 哪來極端條件 這也是中性線不當接地線最大的原因
把使用機器常碰觸外殼 變成電流回流除了中性線外的常態額外路徑
220V熱水器 中性線當熱水器接地線 3C電源線靠近熱水器裝設NFB
偷懶直接從NFB取110V M.C.控制電源 而不是從分電箱拉110V
M.C. coil 微乎其微的控制電流 輕微負載不平衡
就導致熱水鐵管至水龍頭都會感電麻麻
還能確定居家常態負載不平衡下 110V電器中性線當接地線是安全的?
還是接近電器端中性線
漏電用ELB 在住家足以應付漏電而感電情況 在無法設置設備接地的情況下
至於其他高壓設備 感應電壓外殼需接地的範圍不再討論範圍
居家設備因無接地, 所呈現帶電狀況 人體因而觸電ELB跳脫
不維修機器 而怪人體去碰觸導致ELB跳脫無法使用
正常的居家設備 外殼會漏電到ELB跳脫?
http://zh.wikipedia.org/wiki/%E9%9B...%B3%A2%E5%99%A8
一直討論只限於住家情況
     
      

此文章於 2013-11-03 12:02 AM 被 fugame 編輯.
舊 2013-11-02, 11:58 PM #61
回應時引用此文章
fugame離線中  
山賊
Major Member
 

加入日期: Jun 2002
文章: 125
引用:
作者fugame
函數? 看出關係? 嗯! 那就請教您:

 V1 +---------+
    |         |
   (∼)       Load1
    |         |
 0V *---R1----*--Va
    |         |
   (∼)       Load2
    |         |
 V2 +---------+


請教您, 就上面等效電路圖, 函數式 Va = ?


另依照您之前所提, 電路如上, 負載 Load1 與 Load2 各跨不同條火線, 設定 5w 與 100w 負載; 為方便計算, 律定中性線接觸電阻 R1 為 1 ohm (已超過接觸不良條件); 請問 Va 是多少?

如您所說進而修改 load1 負載分別為 50w, 100w, 150w 時; 請問 Va 各是多少?


已知典型人體內部電阻約是 500 ohm 上下, 接觸 Va 點人體接地, 電路同上條件; 請問 Va 是多少?

一樣修改 load1 負載分別為 50w, 100w, 150w; 請問 Va 各是多少?
 
舊 2013-11-03, 01:20 AM #62
回應時引用此文章
山賊離線中  
山賊
Major Member
 

加入日期: Jun 2002
文章: 125
Hello ! 有人在嗎? 怎麼感覺這個議題好像瞬間凍結......
舊 2013-11-03, 09:13 PM #63
回應時引用此文章
山賊離線中  
ruinousdeity
*停權中*
 
ruinousdeity的大頭照
 

加入日期: Jul 2004
您的住址: 一立方公尺的香格里拉
文章: 617
引用:
作者山賊
Hello ! 有人在嗎? 怎麼感覺這個議題好像瞬間凍結......

因為難度太高了,高到完全不知道怎麼搭話,我本來只是想解決家中電力不穩跟突波的問題
舊 2013-11-03, 10:06 PM #64
回應時引用此文章
ruinousdeity離線中  
fugame
*停權中*
 

加入日期: Sep 2013
文章: 282
KCL 就能算的東西 也懶得算
畫圖 KEYIN 進去
https://www.desmos.com/calculator
y=Va x=r1 a= load1電阻 b=load2電阻 c=人體電阻
方程式不需要我列出來吧
舊 2013-11-03, 10:37 PM #65
回應時引用此文章
fugame離線中  
山賊
Major Member
 

加入日期: Jun 2002
文章: 125
引用:
作者ruinousdeity
因為難度太高了,高到完全不知道怎麼搭話,我本來只是想解決家中電力不穩跟突波的問題


嗯! ......那就怪我吧, 因為這裡有我的一份.......

一般電力不穩多跟線路老舊或接續不良有關, 少數是配線或設計問題; 解決問題的方法有好幾種, 法律沒有規定一定得選哪一種方案才行, 不要在那個房間用電腦或也是可行方案之一; 您父親既已找電氣從業人員處理, 花了錢他們就一定要為你們消災; 不曉得目前您的問題解決了嗎?
舊 2013-11-03, 10:49 PM #66
回應時引用此文章
山賊離線中  
山賊
為何您不列出方程式? 您都可以打出 "KCL" 三個英文字母, 代表您知道那是什麼, 相信列出推演過程對您也不難呀? 而且列了之後不就很容易可以知道 Va 與 r1 , load1 電阻, load2 電阻, c 人體電阻之間的關係, 以及它的限制與範圍? 而這也可以用來說明與指出您所說的那個熱水器帶電的矛盾在哪裡..

此文章於 2013-11-03 11:02 PM 被 山賊 編輯.
舊 2013-11-03, 11:01 PM #67
回應時引用此文章
山賊離線中  
fugame
*停權中*
 

加入日期: Sep 2013
文章: 282
提出熱水器實例 就是說明只要越接近負載端的中性線
只要負載不平衡 越容易成為電流回流的另一個路徑而感電
舊 2013-11-03, 11:20 PM #68
回應時引用此文章
fugame離線中  
LSI狼
Elite Member
 
LSI狼的大頭照
 

加入日期: Apr 2004
您的住址: 港都
文章: 6,019
引用:
作者我要開機啦
請問電腦POWER可以去用冷氣的220V插座嗎?(POWER是100~240V通吃的)
一直不敢試

冷氣我知道是用兩條火線(正負110V)
一般插座是一火線一中性線

所以我很好奇
兩條火線正負110V構成的220V

一條火線就220V加一條中性線

兩種迴路在電器的設計上會有什麼差異呢?


如果有切換開關,則把電壓選擇切換到230V端,就可以使用
如果是自動切換(AUTO SWITCH或AUTO RANGE)或是全域(FULL RANGE),則可直接使用

需特別注意,使用的電源線與延長線也要符合230V耐壓,最好使用不同插頭或顏色,並貼上明顯標籤以資區分,另外裝置須進行良好接地,以免經由EMI濾波器中的Y電容產生110V的分壓造成觸電或損壞裝置(電腦外殼直接與電源端GND以級直流端GND相通)

引用:
作者山賊
若確定是 110/220 Vac 通吃者, 是可以用; 這一般有兩種, 一種是需要切換開關, 一種是不需要, 其差異在於前者是利用開關, 在使用 110v 時, 整流電路為全波倍壓整流, 在使用 220v 時, 切換整流電路為全波橋式整流, 因此整流之後都是得出直流 311 Vdc, 以供應開關式電晶體電路直流電源所需:

以橋式整流配合開關構成手動切換式 220/110 Vac 整流濾波:



目前APFC電源也屬於FULL RANGE(全域)輸入,所以也是AC85~230V通吃
舊 2013-11-04, 01:10 AM #69
回應時引用此文章
LSI狼離線中  
LSI狼
Elite Member
 
LSI狼的大頭照
 

加入日期: Apr 2004
您的住址: 港都
文章: 6,019
另外提出山賊兄的一接地一未接地兩設備通訊纜線互接的問題,雖然經過EMI的Y電容會產生Vin/2的電壓差,但這應該算是Ghost voltage,也就是說有壓差但無電流流過(或是電流微小),當兩設備連接上後也就同時把這電壓拉到同一水平(接地端的電位),而不會造成裝置的損壞

不過之前有一次神智不清,把G端子接到L線,結果連接測試電腦,通訊纜線連接器一碰到設備接頭時,瞬間就發出火花,搞到斷路器跳脫,還把連接頭端熔掉一角,不過還好通訊埠沒有故障