引用:
作者stingo
試送是指變電所的饋線斷路器跳脫後投入,
全地下線路不試送(因為除了被挖到,不會有外物入侵,事故一定有故障且不太可能自動排除);
半地下半架空(混合線路)跳脫後15秒自動試送1次(靠復閉電驛動作),因為大多為外物碰到(松鼠跟鳥巢最多),動物碰到會被電到,然後就掉下去了,常常可以清除故障,再次順利送電,
就算是設備故障(避雷器最多)也有機會試送成功;
純架空可送3次(但幾乎沒有純架空線了),樹竹可能被風吹來吹去...
如果試送失敗,約1分鐘後自動化系統接手,依線路傳回的故障旗標(故障電流經過),
隔離故障位置上下游開關,若可隔離,變電所饋線斷路器投入,上游就復電了,大概1分半鐘,
下游如果有可以轉供的線,就自動轉供,約2分多鐘可以完成,
再來才是人工介入處理了...台電的配電線路早就比幾年前強靭很多了,
也很智慧化,未來還有很多故障指示的sensor裝上去,會更快復電,
兩三年前,我在一個小小的區處...


感謝分享 專業又合理的文

經你的述說整個流程清楚合理多了

此文章於 2022-03-20 07:10 PM 被 GOLDHAN 編輯.
舊 2022-03-20, 07:08 PM #493
回應時引用此文章
GOLDHAN離線中  
Hermit Crab
Golden Member
 

加入日期: Oct 2017
您的住址: 淡水跟北投之間
文章: 2,782
引用:
作者stingo
感謝説明,這樣一分鐘處理就合理了.
舊 2022-03-20, 07:29 PM #494
回應時引用此文章
Hermit Crab離線中  
oversky.
Junior Member
 

加入日期: Feb 2013
文章: 761
同樣是 11.4 KV 的電,
台電員工因電弧導致人員 1 死 5 傷。
在有戴避電手套、雨鞋等防護具的狀態下,還避免不了死傷。
桃園機場那兩名「竊賊」,「運氣」還真好。

https://www.ilosh.gov.tw/menu/1169/...1260/?cprint=pt
引用:
案例三:

2012年4月台電嘉義營業處,6名台電員工於裝甲開關箱進行11.4KV電源對相測試工作時,疑因控制電纜掉落,致測試人員驚慌之下抽出測試棒時,因電源相間距離不足,產生大量高溫火花電弧,導致人員1死5傷灼傷,如圖3所示。


https://news.ltn.com.tw/news/societ...kingnews/629256
引用:
台電公司嘉義民雄變電所今(18)日驚傳工安意外,6名工人因「電弧」造成嚴重灼傷,緊急送醫救治,但因威力驚人,6名工人雖戴避電手套、雨鞋,每人全身仍至少40%大面積灼傷,幾乎體無完膚,其中1人有生命危險。
舊 2022-03-20, 08:52 PM #495
回應時引用此文章
oversky.離線中  
LDSKINGII
Major Member
 

加入日期: May 2021
文章: 235
引用:
作者blair
這幾年不曉得台灣做了什麼事
突然有種整個台灣變成國家公園的港覺
到處都是小動物亂竄
動保團體表示欣慰

停電戶;😡🤬😡🤬😡🤬😡🤬😡🤬😡🤬😡🤬😡🤬😡🤬

快訊/北市內湖凌晨3000戶停電 網哀號「一片黑壓壓」台電曝原因

據了解,疑似是鳥類叼著鐵線在電線桿上築巢,導致電線桿短路冒火花,至少有3000戶停電,影響時長約40分鐘。
舊 2022-03-21, 05:22 AM #496
回應時引用此文章
LDSKINGII離線中  
超軼絕塵
*停權中*
 
超軼絕塵的大頭照
 

加入日期: Feb 2015
文章: 398
乾脆說因為致力於改善環境讓生態恢復遠超預期
導致小動物出沒遠更頻繁
舊 2022-03-21, 07:41 AM #497
回應時引用此文章
超軼絕塵離線中  
Crazynut
Master Member
 

加入日期: Apr 2001
您的住址: 高雄
文章: 2,247
https://zh-cn.facebook.com/railway....103769516328194

台鐵電車線電力高達2萬5千伏特,晴天時只要有物體靠近高壓電車線約50公分,就會感電放電;如果碰上下雨天、起霧等潮濕天候,感電距離更遠,甚至靠近約1公尺就會放電,所以靠近鐵路線路旁時,請大家要格外小心留意!!

11.4KV的感應距離不知道怎麼算。距離平方?35公分(晴)與70公分(濕)?
__________________
簽名檔真是礙眼…還是讓版面乾淨點吧!

此文章於 2022-03-21 08:12 AM 被 Crazynut 編輯.
舊 2022-03-21, 08:08 AM #498
回應時引用此文章
Crazynut離線中  
hendry2002
Major Member
 
hendry2002的大頭照
 

加入日期: Jan 2008
您的住址: 銀河系
文章: 167
引用:
作者Crazynut
https://zh-cn.facebook.com/railway.gov.tw/posts/2103769516328194

舊 2022-03-21, 08:47 AM #499
回應時引用此文章
hendry2002離線中  
SUNGF
Junior Member
 
SUNGF的大頭照
 

加入日期: Jul 2002
您的住址: 台中
文章: 943
引用:
作者hendry2002
電車線是沒有外皮的

機場的電線是有電線皮

有那一層皮差很多吧



https://lio.gov.taipei/News_Content...1953CD2EDE6724A


至少有數十V 剪破就沒有了

https://www.strongpilab.com/high-volt-keep-away/


希望那些捍衛機場及檢調初步說法的人可以以身驗證

推翻台電 及 美國消防協會裡面NFPA 70E文件 過時 過度安全的舊法規




__________________
世事浮雲何足問,不如高臥且加餐。

Get busy living, Or get busy dying.

因為我是和人類不同的生物啊。雖然降低身份當了卑下的軍人,但其實我是閃亮星星中的高等生命,到了二十九歲就會自動倒退越來越年輕。然後等到了十八歲又會自動停止返老還童,逐漸增加歲數,等再到二十九歲為止。一直這樣重複著。

——by奧利比·波布蘭《銀河英雄傳說》

偉大的人將火種傳給後人...大尾的人將他據為己有

(從M01偷來的簽名檔)

此文章於 2022-03-21 09:29 AM 被 SUNGF 編輯.
舊 2022-03-21, 09:24 AM #500
回應時引用此文章
SUNGF離線中  


    回應


POPIN
主題工具

發表文章規則
不可以發起新主題
不可以回應主題
不可以上傳附加檔案
不可以編輯您的文章

vB 代碼打開
[IMG]代碼打開
HTML代碼關閉



所有的時間均為GMT +8。 現在的時間是08:04 PM.


vBulletin Version 3.0.1
powered_by_vbulletin 2025。