*停權中*
加入日期: Oct 2001 您的住址: 鬼島-高譚市
文章: 5,987
|
國內屬一屬二的那家...真糟糕,以後只能買外商公司的貨了~"~
|
|||||||
![]() |
![]() |
*停權中*
加入日期: May 2005
文章: 183
|
國內屬一屬二的是台達 , 國外則是APC !!
想要有突波或更進階的功能就要買貴一點的 , 現在一分錢一分貨的時代價格就是代表品質 !! 我買APC還有附一張通過所有測試的列印單 , 算一算通過了超過20項出場測試 , 重點是還有測試人員的親手簽名喔 , 這代表的是一種用心 , 一種責任感 !! |
||
![]() |
![]() |
Major Member
![]() 加入日期: Jul 2004 您的住址: 台北
文章: 132
|
![]() 我想可不可以使用電器, 應該看:
(1)哪種電器? 大功率的電氣例如吹風機, "大"電風扇, 雷射印表機, 馬達... 所以即使離線式的UPS, 接家用的小電扇 : OK! 我也在停電時這樣用過~ (2)哪一種UPS ? 大型的企業級UPS, 那就適合各種狀況. 所以看看這兩點來判斷使用條件. 對於我們一般使用的離線式UPS, 我認為電器不要隨便使用!
__________________
魔力小U |
![]() |
![]() |
*停權中*
加入日期: Oct 2000
文章: 2,260
|
離線式UPS不能接電扇,
是因為UPS電池輸出時是階梯波,而家用電扇大多是交流電馬達, 階梯波接上電扇,電扇的噪音會變大,對交流電馬達應該會有影響。 若是接經過變壓器的直流電馬達或直流電電扇就沒差了! 而UPS不能接微波爐、吹風機、開飲機... 是因為他們的消耗的功率太大了! 看看微波爐背後的標示的功率,大多是800~1000W 開飲機在煮開水時,大多也是700~1000W 1000VA的UPS,1000*0.6=600W 也不夠它用。 Online 1000VA*0.8=800W 還是不夠微波爐用。 |
![]() |
![]() |