qwer456
Senior Member
 

加入日期: Sep 2004
文章: 1,208
火災警報器有哪個品牌比較推??
好市多賣的是國際牌

火災警報器需要什麼高科技嗎,還是各廠牌都差不多?

這種警報器價差很大
     
      
舊 2020-05-05, 08:09 AM #41
回應時引用此文章
qwer456離線中  
三隻狗
New Member
 
三隻狗的大頭照
 

加入日期: Mar 2015
文章: 8
引用:
作者dkjfso
其實這個議題我一直沒有很理解
電線起火好像有幾個模式
1.短路電流過大, 但NFB應該要跳起來, 卻沒有跳
那是否如果要考量短路的話,就要想到
(1)NFB是否老舊無法保護了
(2)電線配的線徑是否太細

2.承1(2), 電線太細或因為彎折、接觸點不良(插頭沒插好, 接點生鏽等)等因素
以至電流雖還未夠大, 電線或局部位置卻已發熱起火

3.電器內部或自帶電線太細短路自燃

我的問題是
1.電路起火有其他常見樣態嗎?哪些情況最常見?
2.跟主題有關, 20年更換全屋電線, 能避免的是什麼情況?
3.NFB多久要換? 跟換電線比重要性如何?

謝謝


電線表面的PVC絕緣層時間久了容易脆化
尤其用到便宜的電線會更加明顯
電線久了裡面銅線容易會氧化電阻變大
尤其用到便宜小廠的電線銅線基本上純度不高
會更加明顯
(因為要降低成本會加入別的金屬銅含量降低)
 
舊 2020-05-05, 09:33 AM #42
回應時引用此文章
三隻狗現在在線上  
dkjfso
Senior Member
 

加入日期: Apr 2005
文章: 1,207
引用:
作者三隻狗
電線表面的PVC絕緣層時間久了容易脆化
尤其用到便宜的電線會更加明顯
電線久了裡面銅線容易會氧化電阻變大
尤其用到便宜小廠的電線銅線基本上純度不高
會更加明顯
(因為要降低成本會加入別的金屬銅含量降低)

請問這樣的話
我如果從插座處拆開來檢查
去判斷電線的粗度、氧化程度
電線皮的厚度、品質、劣化程度
去決定該不該換這條電線
是不是算合理?
在開關處那邊因為受熱跟受潮等因素
比之在牆壁裡的部分
是否通常是整條電線損壞最快最明顯的部分?
舊 2020-05-05, 09:47 AM #43
回應時引用此文章
dkjfso離線中  
goodpig
Master Member
 

加入日期: Sep 2001
您的住址: 高雄
文章: 2,169
引用:
作者qwer456
火災警報器有哪個品牌比較推??
好市多賣的是國際牌
火災警報器需要什麼高科技嗎,還是各廠牌都差不多?
這種警報器價差很大

國際牌是日本這類商品的銷售第一

當然也有很多其他的小品牌,不過跟國際牌的價差並不大

所以很多人都是直接買國際牌,至少外觀看起來也比較漂亮

如果覺得台灣的國際牌太貴,可以去日本亞馬遜買回來,幾乎便宜一半

比台灣那些小品牌還便宜,搜尋關鍵字:火災報知器
舊 2020-05-05, 09:52 AM #44
回應時引用此文章
goodpig離線中  
mount2.0
Major Member
 
mount2.0的大頭照
 

加入日期: Apr 2017
您的住址: 20170414
文章: 281
引用:
作者qwer456
火災警報器有哪個品牌比較推??
好市多賣的是國際牌

火災警報器需要什麼高科技嗎,還是各廠牌都差不多?

這種警報器價差很大

補助安裝住宅用火災警報器
https://www.fire.taichung.gov.tw/fo...,,,,2398,21,,,3

現在資格放寬了,剛才到附近消防隊申請,半個多小時後就來裝了。
舊 2020-05-05, 10:42 AM #45
回應時引用此文章
mount2.0離線中  
goodpig
一般的家庭一個一定不夠,還是需要自費購買
舊 2020-05-05, 10:52 AM #46
回應時引用此文章
goodpig離線中  
SUNGF
Junior Member
 
SUNGF的大頭照
 

加入日期: Jul 2002
您的住址: 台中
文章: 943
引用:
作者dkjfso
請問這樣的話
我如果從插座處拆開來檢查
去判斷電線的粗度、氧化程度
電線皮的厚度、品質、劣化程度
去決定該不該換這條電線
是不是算合理?
在開關處那邊因為受熱跟受潮等因素
比之在牆壁裡的部分
是否通常是整條電線損壞最快最明顯的部分?


1.有專用的機器判斷.機器也只能夾開口的線

2.開關處是因為肉眼看的見.牆壁裡面散熱空間更小.沒有插座銅片幫助散熱.
理論上更容易損壞.(主要指外皮劣化.銅線理論上正常是開關口容易氧化)

3.原則上安全性預防性更換建議就是20年.
__________________
世事浮雲何足問,不如高臥且加餐。

Get busy living, Or get busy dying.

因為我是和人類不同的生物啊。雖然降低身份當了卑下的軍人,但其實我是閃亮星星中的高等生命,到了二十九歲就會自動倒退越來越年輕。然後等到了十八歲又會自動停止返老還童,逐漸增加歲數,等再到二十九歲為止。一直這樣重複著。

——by奧利比·波布蘭《銀河英雄傳說》

偉大的人將火種傳給後人...大尾的人將他據為己有

(從M01偷來的簽名檔)
舊 2020-05-05, 11:10 AM #47
回應時引用此文章
SUNGF離線中  
SMiLEAhPaiN
Golden Member
 
SMiLEAhPaiN的大頭照
 

加入日期: Nov 2008
您的住址: 常被查水表的小房間
文章: 3,005
最近才把買來屋齡15年的夾層小套房水電全部更新,
也把一些電源改為220v以配合未來一些家電..
希望能頂個25年到我退休前再更新一次..
__________________
https://smileahpain.tw
回復的去年一月的資料,重新來過吧...

此文章於 2020-05-05 11:44 AM 被 SMiLEAhPaiN 編輯.
舊 2020-05-05, 11:43 AM #48
回應時引用此文章
SMiLEAhPaiN離線中  
fUMIsAN
*停權中*
 

加入日期: Oct 2016
文章: 0
引用:
作者SMiLEAhPaiN
最近才把買來屋齡15年的夾層小套房水電全部更新,
也把一些電源改為220v以配合未來一些家電..
希望能頂個25年到我退休前再更新一次..


插座是用台電4孔插座還是用標準中國式插座?
舊 2020-05-05, 12:40 PM #49
回應時引用此文章
fUMIsAN離線中  
tzjzfev
Major Member
 
tzjzfev的大頭照
 

加入日期: Jul 2002
您的住址: 鬼島的鬼公司
文章: 179
去年幫家裡裝了五台國際牌無線連動型的火災警報器,
現在想再買PC家也都缺貨了,
四十年以上的老房子,無法大動作的全數電線開關抽換掉,
至少發生事故時能爭取逃生的時間
舊 2020-05-05, 02:11 PM #50
回應時引用此文章
tzjzfev離線中  