Advance Member
![]() ![]() 加入日期: Dec 2005 您的住址: 台灣台北
文章: 428
|
引用:
意思是說 電線內走的是交流電(AC),才會有這種問題存在嗎?? 若電線內走的是直流電(DC),就沒這問題囉?
__________________
小薪的GMail: ![]() 小薪的LINE: ![]() 小薪是公的不是母的 |
||||||||
|
|
|
*停權中*
加入日期: May 2004
文章: 2,140
|
比較麻煩的是機房機櫃
其實很多東西都是要求盡量避免纏繞再一起 避免干擾或阻抗等等因素 |
|
|
|
Basic Member
加入日期: Jan 2006
文章: 22
|
引用:
往地板藏,往機櫃旁邊縫藏 看的到的地方,拉直,束線帶綁好 很閒的話,再做網路線與電源線分開綁 提供給有注重美觀的__參考
__________________
開發中的落後地區 |
|
|
|
|
*停權中*
加入日期: May 2004
文章: 2,140
|
引用:
重點是 線卡再一起 美觀是美觀了 不過干擾不就加大了 |
|
|
|
|
Master Member
![]() ![]() ![]() ![]() 加入日期: Jul 2002
文章: 1,766
|
引用:
可以問一下10倍的原理是? 看這影片我很驚訝 我買延長線都會買長一點 然後綑起來 看來我要把家裡的線全查一遍了 不能綑就只好繞圈圈了 圈圈又不能太大orz 傷腦筋
__________________
Ark-Baroque-Yield-Sacrifice-StarDust Elis的肖像,少年Abyss尋找的女孩 為愛打開冥府大門,揭開無限輪迴的少女 "那個女孩,是我尋找的Elis嗎?"假面男如此說著 最後認清真相的少女EL,夢想與現實的交會點 第四地平線,那個樂園的名字是"ELYSION"或是"ABYSS" ===================== Dropbox推廣連結 http://db.tt/ZD1hTLkG |
|
|
|
|
Elite Member
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 加入日期: Apr 2004 您的住址: 港都
文章: 6,019
|
交直流並非關鍵,關鍵是線要有足夠空間散熱,束/綑在一起,彼此熱量無法有效發散,將會蓄熱到塑膠皮熔化並發生短路
為何交流比直流嚴重,因為線路束/綑在一起後,如同一電感,產生的感抗會對交流電產生較大損耗,線路因損耗而發熱的情形會比直流明顯 至於電腦內的線要不要綑,只要線材合乎裝置耗電量,且不要綑的太緊,是沒有問題 |
|
|
|
*停權中*
加入日期: Jan 2004
文章: 20
|
引用:
看來我雖然沒有基本常識,不過祖上有積德.快半百還沒遇上...... 該趕緊來檢查家裡電器電線了 |
|
|
|
|
Golden Member
![]() ![]() ![]() ![]() 加入日期: Jul 2001
文章: 2,846
|
主要是因為捲起來以後電感量會大幅增加,電感大對交流的阻抗就大...所以會造成耗在電線上的功率變大...
要是又操作在該導線的承載電流極限邊緣的話,就很容易導致升溫起火 電感造成的阻抗影響...一般市電60Hz的場合可能沒那麼大所以只要用電量不操作在電線的規格極限大多不會出事 我之前的工作常搞些13.56MHz~40MHz的RF電源,有時候隨手剪條銅線或銅箔來繞幾圈來串或並在迴路上... 就能把整台機器的阻抗從史密斯圖的一端給移到完全相反的另一端...讓消耗在導線上的功率得以順利轉移到機台上 要是阻抗沒移好,燒機器燒線路燒接頭....啥都可能燒.... ![]() |
|
|
|
Master Member
![]() ![]() ![]() ![]() 加入日期: Apr 2001 您的住址: 高雄
文章: 2,247
|
引用:
哪裡麻煩?驗收標準規定,機房佈線要走線槽,還要拉直角;電力線與訊號線必須分流。 完全不可能有纏繞或干擾問題。 如果您有這種問題,那就是您們的驗收標準過低。
__________________
簽名檔真是礙眼…還是讓版面乾淨點吧! 此文章於 2012-02-15 12:58 AM 被 Crazynut 編輯. |
|
|
|