Major Member
![]() 加入日期: Jul 2004 您的住址: 台北
文章: 132
|
![]() 這兩個都不對!
你只要注意容量規格: 多少VA, 多少W! 有時候包裝標示不清. 一般離線式的pf都是0.6, 也就是500VA來說, 就是500VA x 0.6 = 300W 所以接於UPS後端的設備總容量不可大於300W. 引用:
__________________
魔力小U |
||||||||
![]() |
![]() |
*停權中*
加入日期: Apr 2004
文章: 527
|
1.若1000VA的UPS
其輸出功率因數為0.8 功率因數=實際功率/視在功率 實際功率(UPS的交流輸出功率)=視在功率×功率因數=1000VA×0.8=800W 此UPS的最大交流輸出功率為800W 接到此UPS的電器的交流輸入功率總和不能超過800W(UPS的輸出提供電器的輸入) 否則UPS就超載 2.電源供應器將交流輸入轉成直流輸出 在此過程無法將交流電能完全轉換為直流電能 這些損失的電能變成熱 電腦零件用直流電 將所有電腦零件所需的直流電流與直流電壓乘積加總即可求得電腦所需的直流輸出功率 電腦所需的交流輸入功率可用功率計量得 電源供應器的效率=直流輸出功率/交流輸入功率 由上式就可得電源供應器的效率 3.一般17吋LCD消耗40W(最大值) 一般17吋CRT消耗100W(典型值) 一部Pentium 4 2.8GHz、內建顯示、一個硬碟機、一個DVD-ROM光碟機的PC閒置時約消耗105W(以UPS管理軟體的負載百分比計算而得) |
||
![]() |
![]() |
Power Member
![]() ![]() 加入日期: Jun 2002 您的住址: 漂泊
文章: 528
|
請問一下...以我簽名檔的配備和UPS是不是有危險呀= ="
|
![]() |
![]() |
Elite Member
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 加入日期: Aug 2003
文章: 10,449
|
我覺得應該還好, 即使你的電腦全負載的話, KIN625AP 應該可以 cover, 但若你要再接螢幕的話, 不要再接喇叭, 還有一些其它的東西了....
|
![]() |
![]() |
Power Member
![]() ![]() 加入日期: Jun 2002 您的住址: 漂泊
文章: 528
|
引用:
我只接了主機跟螢幕 不過有時候若先開主機再開螢幕的瞬間UPS會B一聲 這樣不曉得有沒關係O_O? |
|
![]() |
![]() |
Elite Member
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 加入日期: Aug 2003
文章: 10,449
|
引用:
真的嗎? 呵呵, 會 "逼" 一聲就代表電池似乎無法撐得下這樣子的組合耶.....而且, 好像有點不尋常哦...... (狀況 1: 先 UPS Power On 後, 會長 "逼" 個一聲, "逼" 完後 Power On 電腦, 再 Power On Monitor 嗎? ) 你說的是這個 "逼" 嗎? 還是... (狀況 2: 先 UPS Power On 後, 會長 "逼" 個一聲, "逼" 完後 Power On 電腦, 再 Power On Monitor, 之後 UPS 又 "逼" 一聲...) 是指第二個 "逼" 嗎? |
|
![]() |
![]() |
*停權中*
加入日期: Oct 2000
文章: 2,260
|
引用:
可能是你接電腦的插座負載太大了!那個插座有沒有接其他的電器? 當高瓦數電器在使用,同一電路的電壓會下降, 電壓太低時,UPS就B一聲,提供不斷電或穩壓。 比方來說, 一個插座只用一組電腦時,電壓108V,但用了4組電腦則電壓下降到98V 此文章於 2004-10-09 12:47 AM 被 FlyNews 編輯. |
|
![]() |
![]() |
Power Member
![]() ![]() 加入日期: Jun 2002 您的住址: 漂泊
文章: 528
|
我的UPS後面是直接接到主機和螢幕 沒有接到延長線 而UPS平常就是開著的
我說的B是 電腦主機先啟動後(UPS開始負載1) 再開CRT時瞬間會短B一聲 但若先開CRT 再開主機的話就不會了 在想是不是因為CRT啟動瞬間負載較重的緣故? 如果是的話有關係嗎O_O? 以後改變一下啟動順序好了... 謝謝 |
![]() |
![]() |
Elite Member
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 加入日期: Aug 2003
文章: 10,449
|
引用:
我不確定你那個情況是否正常, 但我用科風的東西 (KIN525AP) 用到現在, 聽到的 "逼" 聲也只有啟動 UPS 的那個 "逼" 而已, 從來沒有因為開了電腦的負載後, 再看螢幕的負載而再出現另一個 "逼"... 會發生突然壓降時, 是 "噠" 一聲, 而不是 "逼"............因為此時 UPS 的 AVR 功能已啟動..... |
|
![]() |
![]() |
*停權中*
加入日期: Oct 2000
文章: 2,260
|
引用:
我說的是牆壁"插座"的電路,有沒有其他電器的負載? 若牆壁插座只給UPS和電腦用,沒有其他較吃電的電器, 那就可能是UPS有問題了! 若你是用KIN625AP,連接監控線之後, 應該可以看到UPS負載多少%?輸入電壓有多少? 此文章於 2004-10-10 02:41 AM 被 FlyNews 編輯. |
|
![]() |
![]() |