Junior Member
![]() ![]() ![]() 加入日期: Feb 2013
文章: 752
|
引用:
抹油是我的說法,實際上是用什麼我不確定。 完工隔天才發現,後來用抹布擦也去不掉。 |
||||||||
![]() |
![]() |
Basic Member
加入日期: Jul 2010
文章: 28
|
引用:
如果是老房子很多都沒接地線(G),只有火線(L)跟中性線(N) 假如真沒接地線其實二孔就夠了 |
|||
![]() |
![]() |
Basic Member
加入日期: Jul 2020
文章: 11
|
租屋住處屋齡30~40幾年,幾個月前整層樓線路全換新,因為一半的迴路長期過熱熔在一起短路了
因為是房東主導一切,所以細節不清楚,事後得知連工帶料35,000左右,兩人施工大約三天搞定 用料施工只是堪用水準,因為屋主說幾年後還會大翻修,不想花太多錢 看總開關50A,單迴路都是30A,舊的房間是20A,10人份電鍋和700W飲水壺同時開偶爾會跳電 換新後,沒有變得比較好,因為房東要求的"高功率專用插座"(粗電線)位置太難用 所以最後高功率電器還是接在原本的地方,只能盡量錯開使用時間 深深覺得如何佈線不能光憑想像,還是必須問過實際住在那邊的人比較好 |
![]() |
![]() |
Master Member
![]() ![]() ![]() ![]() 加入日期: May 2001
文章: 2,327
|
引用:
通常老公寓都是50A ,不過現在新的電器越來越吃電,甚至是220V的IH爐 光是一個220V 3500w的IH爐就得吃15A,要大火力的大概得7400w就吃到34A 再加上電子鍋,維波爐,烤箱 可以的話還是從電錶端重拉,弄到80~90A |
|
![]() |
![]() |
*停權中*
加入日期: Mar 2003
文章: 3,129
|
引用:
見鬼了!要大火就炮爐or快速爐!IH跟比誰大? ![]() 電子鍋的IH也不是一直加熱!加一下燜一下,飯就Q起來,每天三十幾A多年後不來一下電線走火對不起消防弟兄? 現在不是強調能效? ![]() 此文章於 2021-04-22 12:46 AM 被 bluse 編輯. |
|
![]() |
![]() |
Regular Member
![]() ![]() 加入日期: Mar 2012
文章: 54
|
引用:
這樣搞肯定無法走原來的管路 必須從1樓拉明線走外牆上來 工程蠻大的.. |
|
![]() |
![]() |
Basic Member
加入日期: Feb 2005
文章: 10
|
引用:
這是內線問題,跟台電沒什麼關係吧… |
|
![]() |
![]() |
New Member
加入日期: Apr 2017
文章: 8
|
引用:
這會不會是他們中國國內產品品質的問題 ![]() 印象中,國外都還有在賣這種,我在台灣買的這種也是很緊,其中有一個還緊到好難插,跟處女一樣 ![]() https://www.amazon.com/NEWVANGA-Int...19027552&sr=8-5 https://www.amazon.com/universal-po...l+power+adapter 目前大陸用的那種萬用無法用英國的插座,我猜香港應該沒法用你那一種 ![]() |
|
![]() |
![]() |
Elite Member
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 加入日期: Sep 2006 您的住址: 人群中
文章: 4,213
|
我也覺得,要重新拉線就別怕麻煩,接地一定要打。
打接地有那麼難嗎,其實不會,比重拉線簡單多了。 老房子,如果重拉太困難,那寧可跑明線,個人覺得安全遠比美觀重要。 |
![]() |
![]() |
Golden Member
![]() ![]() ![]() ![]() 加入日期: Mar 2000 您的住址: 流浪中.....
文章: 3,571
|
引用:
走明線還可以順道屋內裝潢成後現代工業風格 然後檢修什麼的都簡單太多 ![]() 給樓主建議是 如果真的要重拉的話 電燈照明可以獨立出來迴路 這樣才不會一個迴路跳掉 房子其他的功能都停擺 其他像是高瓦數大電量的使用獨立迴路確保安全 至於線材的部份 燈光只有從開關到燈具可以用 1.6 其他室內最好都是堅持 2.0 的 大電量就是 5.5 ![]() 既然都要重拉了 電燈開關 插座一併換新除了安全 質感也會提昇不少 |
|
![]() |
![]() |