電流計是串聯 R極小.
電壓計是並聯 R極大. 這是國中理化. 用硬記的 不去理解的. 就不會知道這邊是在說啥了. ![]() 對一個R極小的串聯元件來說. 外部電壓是多少 它根本不會有什麼反應(如果電流不變的話). 又怎麼可能讓轉速和電壓成正比?. 此文章於 2018-05-31 12:49 AM 被 77io 編輯. |
|||||||
![]() |
![]() |
Major Member
![]() 加入日期: Jun 2002
文章: 125
|
引用:
這是錯誤的結論喔~ 110v 專用瓦時計是只對單一火線測量電流即可, 220V/110V 複合供電系統因為 L1 電流不見得會等於 L2, 需要對 L1 & L2 都測量電流才能獲得正確度數; 而在複合系統中, 因 110v 電壓的獲得, 是從 220v 變壓器中心抽頭取得中性線並入地形成系統接地, 讓 L1 & L2 都對地有 110V 電壓存在, 因此只要測量 L1 & L2 的線間 220v 電壓, 其一半值就會是此時 110v 系統電壓值, 所以縱然在 220V/110V 複合供電系統中只使用單一側 110v (譬如只有 L1 有電流), 瓦時計仍能測得正確度數; 至於 220V 專用瓦時計, 則因 L1 電流等於 L2, 如同 110v 瓦時計般, 瓦時計架構上可只對單一火線測量電流. 引用:
錯得離譜喔~ 傳統電表必須在它預定的電壓(誤差範圍內)工作的原因, 在於不同工作電壓的瓦時計不能直接換用在不同電壓系統 (數位式瓦時計則可能適用在較大電壓工作範圍); 高壓瓦時計若誤用在低壓系統時, 因流過電壓線圈的電流可能過小產生較大誤差甚至無足夠磁場強度以轉動碟盤而不工作, 低壓瓦時計錯用在高壓, 則是流過電壓線圈的電流過大易燒損電壓線圈.. 若非要用不可, 則需使用比壓器進行電壓轉換, 當然所測量到的度數數值也須另行轉換計算; 譬如直接拿一個 110v 專用瓦時計裝設在單純 220v 系統, 因為電壓加倍, 流過電壓線圈的電流加倍, 使得該電壓線圈的功耗變成四倍, 很容易就燒損電壓線圈; 此時就須拿一個 2:1 比壓器進行降壓, 供應給 110v 專用瓦時計的電壓線圈以避免燒壞; 因為實際電壓加倍, 而 P=VI, 則該 110v 專用瓦時計所測得的度數就須加倍以獲得正確度數. 反之, 拿 220v 系統專用瓦時計用在 110v 系統時, 一樣須拿 2:1 比壓器但是反向接續以升壓給 220v 系統專用瓦時計的電壓線圈, 讓該瓦時計能正常工作; 此時因為實際電壓只有一半, 所測得的度數就須減半以獲得正確度數. 倘若如您所言, 瓦時計只是在電路上的串聯元件不吃電壓, 那何須使用比壓器呢? 因為 P=VI, 所以瓦時計需測量電壓才能獲得實際瓦數.. 所以! 該 PTT 網友需要確認的, 是房東所裝設的 220v 瓦時計是哪一種類與如何接線; 倘若是錯用 220v 專用瓦時計, 從頭端 L1 & L2 都入瓦時計以取得 220v 電壓, 但因僅一條 L1 (or L2) 出瓦時計以測量電流, 此時才會有加倍計量度數以超收費的問題; 若是使用 220/110v 複合式供電系統的瓦時計, 雖然同樣的接線, 但因其中一條火線沒流通電流, 就沒有超收電費問題. 同樣地, 倘若某瓦時計的電流線圈所能通過電流上限為 50A, 若要用在最大有 1000A 電流的系統時, 則需裝設 20:1 比流器, 讓線路實際流通 1000A 電流時, 流過瓦時計電流線圈的電流只有 50A; 因為實際電流為 20 倍, 所以該瓦時計所量得度數也需以 20 倍計. 這邊有一點要注意, 倘若配線上使用到比流器, 不能讓比流器次級開路, 因比流器次極易有高壓出現, 容易發生事故, 嚴重時甚至可能發生電弧燒壞比流器. 引用:
錯誤的推論形成錯誤的結論~ 瓦時計的電壓線圈為並聯元件, 因為它的繞圈數多感抗高, 所以流過線圈的電流小, 而線圈所形成的磁場大小, 雖與所通過的電流成正比, 但也與圈數成正比, 所以電壓線圈形成的磁場大小是會影響瓦時計的度數計量; 而市電在正常運作時的電壓變動率並不大, 縱然在某 110v 系統有著 90~130v 這樣不穩定的變動率, 流過電壓線圈的電流變動率以 110v 為基準也僅有 20/110 = 18%, 相較於電流線圈電流動則百倍以上的變動率, 電壓變動對瓦時計度數的影響是小的, 但您不能藉以推論成電壓對瓦時計的度數沒有影響; 同樣的耗電流與使用時間, 系統電壓 120v 的瓦時計所測量的度數, 就是會比系統電壓只有 100v 的瓦時計所測量的度數高 20%. |
|||||
![]() |
![]() |