![]() |
||
Major Member
![]() 加入日期: Jun 2002
文章: 125
|
引用:
前面已經說明過了, 那是在沒有專用設備接地線路, 且有其限制條件下的情況使用, 而且人體並不會變成最短路徑, 除非中性線本身的導電電阻太高, 使得通過比人體的分流達到感電的條件.. 人體會觸電, 是因為構成電路迴路之故; 而因為送電變壓器次級中心抽頭必須入地, 導致後端設備漏電時, 對地出現電壓, 才會有感電事故; 反過來說, 若確保沒有初次級漏電問題 (譬如完全隔離變壓器或發電設備), 其沒有系統入地, 設備外殼與電源發生漏電時, 人去觸摸也不會有感電事故, 因為不構成迴路: +--------+ 電源與外殼短路 | |↙ | +-*-+ (∼) | R | | +-|-+ ↖ | | \ +--------+ 因為不構成迴路, 仍不會感電 ↗ / 無接地 ↙ ################ 地面 所以在插座端拿中性線當該插座的設備接地, 不是絕對不能用, 而是有它的條件限制在; 以老舊公寓大樓來說, 若無法另牽獨立設備接地線時, 中性線的接地條件, 會比其他接地手段 (譬如接窗戶) 要來得好得多.. |
||||||||
![]() |
![]() |
*停權中*
加入日期: Jul 2004 您的住址: 一立方公尺的香格里拉
文章: 617
|
![]() ![]() 早上出門前拍的,目前電箱內配線狀況如圖 ![]() 家父找了他朋友認識的電工來檢查,目前規劃是把各組迴路獨立,改成無熔絲保險開關 重接拉線恢復地線功能 我還要去就硬碟資料 ![]() ![]() 此文章於 2013-11-01 06:06 PM 被 ruinousdeity 編輯. |
||
![]() |
![]() |
*停權中*
加入日期: Sep 2013
文章: 282
|
引用:
天啊 閘刀開關 這線路用XX年了吧 都沒想到要更新嗎 我看現徑不會最大單心1.6mm吧 又搭配現代人大量用電 ![]() 屋內配線 沒人在保留骨董的啦 又不是古蹟 難道裡面還有磁珠配線 ![]() |
|
![]() |
![]() |
*停權中*
加入日期: Aug 2003
文章: 572
|
|
![]() |
![]() |
*停權中*
加入日期: Sep 2001
文章: 1,933
|
引用:
閘刀開關沒什麼不好,遇到瞬間大電流,保險絲說斷就斷,反而不會有NFB要時間累積熱能才會斷的問題 拿條銅線取代掉閘刀開關上白色中性線的那條保險絲,中性線接保險絲的錯誤問題就解決了! 此文章於 2013-11-01 07:44 PM 被 semmy 編輯. |
|
![]() |
![]() |
Regular Member
![]() ![]() 加入日期: Dec 2004
文章: 74
|
引用:
NFB保護有兩種 積熱跟電磁式 後者只要比較敏感 |
|
![]() |
![]() |
*停權中*
加入日期: Mar 2010
文章: 11
|
中性線配保險絲
![]() 全部砍掉重練比較保險 此文章於 2013-11-01 08:02 PM 被 Doubla A 編輯. |
![]() |
![]() |
*停權中*
加入日期: Sep 2013
文章: 282
|
引用:
怕感電還是裝漏電斷路器 非220V電源設備 用其中性線當其接地極其危險 因為110V中性線有承載電流 引用:
閘刀開關上的接點會比NFB耐用我是不信啦 ![]() 過載積熱 是為了怕瞬間大啟動電流感性負載而誤動作 家裡天天換保險絲還得了 此文章於 2013-11-01 08:18 PM 被 fugame 編輯. |
||
![]() |
![]() |
Major Member
![]() 加入日期: Jun 2002
文章: 125
|
引用:
漏電斷路器的基本原理, 在於電流經過的所有導線, 其總電流所形成的磁場為零 , 故中性線也須接到漏電斷路器: 單相雙線: +-----+ | F1 | I1 L ---/-@@------- | F2 | N ---/-@@------- | | I2 +-----+ I1 + I2 = 0 當 I1 + I2 <> 0 即代表有漏電 三相三線或是單相三線: +-----+ | F1 | I1 L1 ---/-@@----- | F2 | L2 ---/-@@----- | F3 | L3 ---/-@@----- | | +-----+ I1 + I2 + I3 = 0 當 I1 + I2 + I3 <> 0 時, 就代表有漏電 因為漏電斷路器所服務區域的所有的線, 都須經過漏電斷路器, 所以三線 (三相或是單相三線) 漏電斷路器可以代替單相雙線漏電斷路器, 但是不能拿單相雙線漏電斷路器取代三線漏電斷路器, 除非確定其中一線不會有電流. 因此在某些場合使用漏電斷路器可能會有問題: 1. 需求中性線持續保持良好接續條件者, 因為使用漏電斷路器在 110 Vac 的場合, 中性線也須通過漏電斷路器, 若某設備漏電, 導致電源迴路漏電斷路器啟動時, 那一迴路的中性線也會被截斷; 不過因為漏電斷路斷路時, 是所有接線 (三線 or 兩線) 會一起斷開, 就如同前面我曾說過的, 中性線若非要經過 NFB 時, 須確保連動, 是一樣的情形. 2. 因為中性線也須接在漏電斷路器, 其情形就與開版樓主所碰到, 中性線也接保險絲 or NFB 的情況類似, 因接續電阻 R 提高, 會增加 V3 & V4 的變動率, 故若要接漏電斷路器,應儘量接在分路迴路上. 3. 一般電腦電源供應器為交換式, 會在 AC 電源線端出現高頻電磁輻射, 為濾除該高頻電磁輻射, 故在整流器前裝上電容器以濾除: ←RF L O--------*----- | = C1 AC110V Vg | +---*--接電腦外殼 | | Gnd = C2 | ←RF N O--------*----- 但一般插座為兩孔式插座, 或是有三孔式但是接地迴路空接 (沒有確實接地), 上圖中的 Vg 處電壓會是兩電容的串連分壓, 若兩電容值相同, 則該分壓約為 55 Vac, 這也就是為何某些電腦外殼會電人的原因, 因為沒有接地, 不是電腦故障漏電. 倘若將電源迴路接在漏電斷路器以代替接地, 其結果就是只要使用者碰到電腦外殼, 甚或是早期金屬外殼的鍵盤, 漏電斷路器隨即跳脫斷電. 若要免除外殼帶電狀況, 除了拉一條專用接地線入地外, 將 Vg 接到中性線 N, 以拉低 Vg 是一個有效的方法; 或是拆除那兩個濾波電容也可免除, 但會導致高頻串入電源系統. 而將迴路設備的設備接地, 經由中性線入地的方式, 本來就需要良好的中性線導電條件 (前面圖中的 R 值要低); 若中性線因為承載電流而電壓升高導致感電事故, 那就代表該中性線接續不良, 反而應該要檢查, 避免在通過較大電流時燒損. |
|
![]() |
![]() |
Regular Member
![]() ![]() 加入日期: Dec 2004
文章: 74
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |