Power Member
![]() ![]() 加入日期: Nov 2000 您的住址: World of Tanks
文章: 619
|
引用:
在一大氣壓下,空氣不導電,但電場強度若超過3× 106 伏特/米時,空氣便能導體。 從這句話可證,電場強度是重點,電場強度指的就是電壓 不過,空氣中水氣(潮濕)當然也是變數之一 |
||||||||
|
|
|
Basic Member
加入日期: Sep 2002
文章: 17
|
高壓保險絲一般電氣行不容易買到,到露天拍賣搜尋一下,就可以買得到。
|
||
|
|
|
Elite Member
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 加入日期: May 2002 您的住址: 板橋
文章: 5,112
|
引用:
電場強度若超過3× 106 伏特/米應該是指3*10^6 V/m吧,印象中在學校的講法一般濕度下空氣的絕緣耐壓每公分約10kV,不過濕度極高時就說不準了 ....BTW,高壓斷路器消弧的方式除了機械消弧外,常見的還有用絕緣油及六氟化硫(SF6)或高壓空氣消弧(用高壓空氣把電弧吹斷),不過這只能算冷知識就是了![]() ....
__________________
士大夫之無恥,是謂國恥 ![]() ....
|
|
|
|
|
Elite Member
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 加入日期: Apr 2004 您的住址: 港都
文章: 6,019
|
引用:
用在22.8kV變電站的ABB HD4 SF6三相三線式瓦斯氣體高壓斷路器 從斷開到接合時首先要用手搖柄幫內部彈簧機構"蓄能",然後按下綠色"I",就可以聽到斷路器內部發出嘎嘎聲後再"嗯"一下,22.8kV的電就進來了 切斷時比較刺激,弄不好就可能會看到"電"在亂跑 ![]() 此文章於 2012-06-25 11:27 PM 被 LSI狼 編輯. |
|
|
|
|
Elite Member
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 加入日期: May 2002 您的住址: 板橋
文章: 5,112
|
引用:
"蓄能",原來是上發條的另類說法啊 ....BTW,照片上的斷路器也是SF6的,照說應該是密閉式的,怎麼會看到"電"在亂跑呢![]() .... |
|
|
|
|
Elite Member
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 加入日期: Apr 2004 您的住址: 港都
文章: 6,019
|
引用:
在網路上看到其他中壓/高壓變電站在切斷主迴路瞬間發生弧光亂竄 ![]() 不過這種中壓斷路器切斷速度太慢,如果是後端發生相間直接短路會來不及切,會有東西炸/爆掉以及造成台電端瞬間壓降/瞬跳,然後會看到故障記錄短路的相線出現幾千安培(kA)的短路電流訊息 ![]() |
|
|
|