Elite Member
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 加入日期: May 2002 您的住址: 板橋
文章: 5,112
|
引用:
您真愛說笑 ....要真拿鋁線當保險絲的話那些輸配電保護設備的廠商全都可以回家吃自己了,正確來說是鋁的導電係數雖然不如銅,但考量造價/輸配電效率和長距離架空纜線所須的機械強度(鋼心鋁線中的鋼心雖然導電係數偏低,但基於集膚效應的關係其影響還算可以接受的程度,而且可以收到補強機械強度的效果),大部份長距離架空纜線還是以鋼心鋁線為主![]() ....
__________________
士大夫之無恥,是謂國恥 ![]() ....
|
||||||||
|
|
|
Golden Member
![]() ![]() ![]() ![]() 加入日期: Jan 2001 您的住址: Tainan Taiwan
文章: 3,701
|
講答案囉 ,
高壓電用鋁而不銅 , 因為 (V平方) / R , 家庭電用銅 , 因為 (I平方) * R * V , 卡美還是想不太通 ![]()
__________________
字卡美, 號鳥, 請多指教 ![]() 音響也可省省玩 , 一萬塊買七零年代 Rotel Marantz Luxman 三美聲 我的 Canon 中三元 , Bronica Mamyia Pentax 中片福鏡頭
|
||
|
|
|
Elite Member
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 加入日期: May 2002 您的住址: 板橋
文章: 5,112
|
引用:
長距離輸配電路大部份是高壓小電流(在此小電流是相對而言算小電流,其實也沒多小 ),對輸配電路內阻的容忍度算起來還可以,所以用鋼心鋁線,市內輸配電路大部份是低壓大電流,對輸配電路內阻的要求就比較高了,才會用銅線![]() .... |
|
|
|
|
Golden Member
![]() ![]() ![]() ![]() 加入日期: Jan 2001 您的住址: Tainan Taiwan
文章: 3,701
|
更正 , 好像背錯了
,家庭電那公式中的 V 要去掉 ![]()
聽說美國某人發明了發電方式 , 於是商業化開電力公司 , 但他堅持用直流電輸送 , 接著有人發明交流電方式 , 以高電壓方式遠距離輸送 到目的地附近再轉低電壓 , 於是前者的成本過高 就被拼倒了 ...不知這故事 是真是假 ![]()
__________________
字卡美, 號鳥, 請多指教 ![]() 音響也可省省玩 , 一萬塊買七零年代 Rotel Marantz Luxman 三美聲 我的 Canon 中三元 , Bronica Mamyia Pentax 中片福鏡頭
此文章於 2007-03-03 01:32 PM 被 shtse 編輯. |
|
|
|
|
Elite Member
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 加入日期: May 2002 您的住址: 板橋
文章: 5,112
|
引用:
輸配電路的損失用P=R*I^2算就對了,其中R主要是由電路的材質決定的,而I是由供電電壓和實際的負載決定的,所以才會有長距離輸配電路大部份是高壓小電流,市內輸配電路大部份是低壓大電流(主要是為了使用者的安全起見)這回事 ![]() .... |
|
|
|
|
Elite Member
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 加入日期: May 2002 您的住址: 板橋
文章: 5,112
|
引用:
您講的應該是愛迪生,其論點是傳輸線對直流電不會有感抗(電感對直流電而言相當於短路 ),有利於長途傳輸,但他忽略掉了就算在今天直流電升降壓的困難度和成本還都是高於交流電,so you know ....此文章於 2007-03-03 01:42 PM 被 cmwang 編輯. |
|
|
|
|
Golden Member
![]() ![]() ![]() ![]() 加入日期: Apr 2002
文章: 3,375
|
轉貼: Nikola Tesla 與 交流電發明
http://blog.tiney.com/?p=614 |
|
|
|
Basic Member
加入日期: Feb 2007
文章: 18
|
引用:
原因很簡單 鋁線便宜且較輕,別想太多 在所有可做導線的材料上,就這個cp值最高 不過因為阻抗造成的損失過大 以提高線路電壓來減少電流減少損失 因此國內在69kv以上的輸電線路均採用鋁線 減輕的重量也少掉所需鐵塔的數量 此屬輸電範圍…… 2.2kv以下仍採用銅線 此屬配電範圍…… 被偷的大多是配電線路 因為輸電線路………有人敢剪嗎 ?? ![]() |
|
|
|
|
Basic Member
加入日期: Feb 2007
文章: 18
|
引用:
沒有要打掉重建啦!! 在巳完成的進度上重新設計 只不過原來的合約違約 復工後得重新發包 標到的廠商又不是同一家 兩邊都在燒錢,就這樣… 賠到脫褲子 目前為了混血電廠 台電也是頭痛不巳 不知道會不會像高鐵一樣出包....... |
|
|
|