作者tatikoma
再加一級,問個問題:

若是台電(室內牆壁插座) -> UPS -> PC power 呢?

電費當然是UPS 總耗實功電量(已包含PC)
UPS 提供的電量,也當然因為PC PSU 不可能轉換效率為1, 因此有廢熱

[問題] 不過這時是UPS在提供電力給PC,所以使用主動式PFC (APFC) 0.99 的 PSU,是不是這時因為減少虛功,因此停電時比較省UPS的電,而可以撐比較久?
(在線互動/離線式在有市電時是市電直入的,因此PC耗電跟UPS可以說無關吧?在線式是一直用電池的,若上面問題答案是肯定的,APFC應該可以比較省電吧?)

1.若是市電—UPS—電源供應器
此例中電源供應器需要200W的交流輸入功率
也就是UPS的交流輸出功率為200W
UPS的整機效率
=UPS的交流輸出功率/UPS的交流輸入功率
假設此時UPS的整機效率為85%
則UPS的交流輸入功率
=UPS的交流輸出功率/UPS的整機效率
=200W/85%
≒235W
台電要提供235W的實功率給UPS

2.UPS本身的廢熱是因為UPS的整機效率不是100%

3.UPS的電池備用時間與所接電源供應器的功率因數無關
對家庭用電而言
電費只和電源供應器的效率及UPS的整機效率有關
電源供應器的效率及UPS的整機效率越高則電費越低
電費和電源供應器的功率因數無關
     
      
舊 2006-08-21, 12:30 AM #21
回應時引用此文章
cwz1116離線中  
alain
Senior Member
 
alain的大頭照
 

加入日期: Feb 2001
您的住址: 帕雅小舖
文章: 1,058
不是已經說是電錶是實功率???

怎又變成虛功率也要付費呢???
 
舊 2006-08-21, 01:21 AM #22
回應時引用此文章
alain離線中  
LSI狼
Elite Member
 
LSI狼的大頭照
 

加入日期: Apr 2004
您的住址: 港都
文章: 6,019
引用:
作者tatikoma
再加一級,問個問題:

首先要了解ups的種類以及運作方式。
1.固態式UPS主分為離線、在線、在線互動式,當離線於輸入正常時,是直接將輸入Bypass到輸出,ups本身僅取部分電力進行電池充電,所以離線式ups於輸入正常時僅會耗用電池充電的功率。在線式因為是採取交流→直流→交流的方式,所以要考慮內部兩組換流器的效率,同時也需對電池充電,所以在線式ups在輸入正常時,兩組換流器轉換損失加上電池充電就是會消耗掉的功率,在線互動式,雙向換流器在輸入正常時僅有進行交流→直流對電池充電的作用,這時考慮的是換流器於交流→直流的效率。
2.固態式UPS因為使用功率半導體,例如MOSFET、GTO、IGBT等等,當負載端電壓與電流彼此有相位差時,就會產生波形失真,進而使其效率低落並產生廢熱,所以小容量固態換流器並不建議連接電感性負載,以免產生效率低落的現象。因為換流器輸出為交流,所以輸出容量單位以伏安(VA)作標示,這時就必須考量功率因數(PF),來決定可提供的最大實功率--單位為瓦特(W)。舉例來說,一個輸出1500VA的換流器,當使用PF為0.7Lagging的負載時,便可提供將近1000W左右的實功率。
舊 2006-08-21, 01:53 AM #23