Senior Member
![]() ![]() ![]() 加入日期: Apr 2005
文章: 1,209
|
引用:
設22~24看看 應該低到那邊能維持在低頻 而且32的室溫並不是很熱的天氣 這台的冷房規格比較高 你設不夠低或是你室內其實沒那麼大的話 它頻繁啟動 剛啟動的時候都是從高電流開始降下來 然後低頻還來不到夠低就停了 可能是這樣耗電 此文章於 2020-07-03 07:18 PM 被 dkjfso 編輯. |
||||||||
|
|
|
Major Member
![]() 加入日期: Feb 2005 您的住址: 赤道雨林
文章: 125
|
冷氣耗電也要看外在環境
1. 室外交換機氣溫多少?若交換機直接面對外面一堆冷氣出風口,則氣溫高耗電也高 2. 房間是否西晒或者是頂樓?摸摸牆壁,如果半夜還是熱烘烘的,那冷氣肯定耗電! 3. 房門窗戶是否關緊?若沒有,冷氣外洩也是耗電! |
||
|
|
|
New Member
加入日期: Feb 2005
文章: 4
|
引用:
試了一個晚上,發現到當我設定在22度時,就停留在3.4A左右,真的如你所說的,當我為了省電設定在27度時,反而造成頻繁啟動而耗電 |
|
|
|
|
Senior Member
![]() ![]() ![]() 加入日期: Apr 2005
文章: 1,209
|
引用:
3.4A如果準確的話感覺還是不低 莫非這台的低頻只到3~3.4A? 那試再看看你吹12小時耗幾度吧~ 此文章於 2020-07-04 07:23 AM 被 dkjfso 編輯. |
|
|
|
|
New Member
加入日期: Feb 2005
文章: 4
|
引用:
頭4個小時正常,隔天早上去看電錶又多跑了4度,等於12個小時耗10度,現在懷疑是不是線路有偷接 |
|
|
|
|
Senior Member
![]() ![]() ![]() 加入日期: Apr 2005
文章: 1,209
|
引用:
也是有可能 一兩天不吹特別是天熱的時候 看表還會不會跑 |
|
|
|
|
New Member
加入日期: Feb 2005
文章: 4
|
引用:
剛才算了一下正確的度數應該12小時是為9.6度,現在問題是低頻的部份, 正確應該是多少,懷疑是不是機板有問題了 查了6月的天氣溫度,發現幾乎不會有變化,每天冷氣耗電固定在10度之間 |
|
|
|
|
Senior Member
![]() ![]() ![]() 加入日期: Apr 2005
文章: 1,209
|
引用:
是啊 你這怎麼跑 都跑不到它標示的中間冷氣消耗功率498W這麼低 尤其它是變頻機種 總是不可能用跳停的時候耗電20W去平均成498W 你這106年度出廠 如果還在機板的保固期內 就多叫修 叫原廠試出它的低頻給你看為止 用數據說服對方 498W/220V=2.2A 要請他試出這樣的低頻電流 尤其他那是中間冷氣消耗功率 我猜它低頻應該還要可以更低才對 另外好奇問一下你吹冷氣的空間是幾坪或幾平方公尺? 此文章於 2020-07-04 09:43 AM 被 dkjfso 編輯. |
|
|
|
|
New Member
加入日期: Feb 2005
文章: 4
|
引用:
坪數大約5坪,西矖頂樓 此文章於 2020-07-04 10:52 AM 被 ghc 編輯. |
|
|
|
|
*停權中*
加入日期: Jul 2015
文章: 14
|
1.偷接電的可能性 很低
因為電錶在你把冷氣關掉時 不跑 你就可以排除這個可能性 天氣太熱 或 冷房效果不好 導致無法低頻運轉才是主因 |
|
|