PCDVD數位科技討論區
PCDVD數位科技討論區   註冊 常見問題 標記討論區為已讀

回到   PCDVD數位科技討論區 > 其他群組 > 七嘴八舌異言堂
帳戶
密碼
 

  回應
 
主題工具
GCVincent
*停權中*
 

加入日期: Nov 2018
文章: 1,088
引用:
作者gdrgdr
壁插的過載保護就在你的電箱裡
重點是要換成漏電斷路器,這樣電線有破皮漏電會提早發現
但是漏電斷路器故障率比較高,故障了就一直跳開斷路
所以在做電箱的時候請電工多做幾個空的備用
壞掉時就切斷總電源,把故障迴路換到閒置的,這個動作比較簡單,會拿螺絲起子的都可以做
等多壞幾個之後,再找電工來換,比較省麻煩、時間和工錢

換漏電斷路器可能又會衍生新的問題,
舊的電路有沒有照規矩來?
沒有的話,可能會常常跳脫。

一般家庭好像也不會有施工配線圖?!
水電施工會照圖做嗎?
查線改到好?

關於 漏電斷路器 的原理與裝設



如果錢不是問題,廚房、浴室、後陽台(通常接洗衣機/烘衣機)迴路
要裝 AFCI 更安全。(一個可能上千元?)

產生電弧可能會電死人+造成火災。

但是老房子一般都沒有合格的接地線,最基本的都沒做了。
個人以為,打掉重練時。
1.接地線
2.廚房、浴室、後陽台回路要 漏電斷路器/GFCI/AFCI

參考
因為這些原因,不能怪師傅不裝漏電斷路器

小心,漏電斷路器被掉包

美國家庭配電:從GFCI說起_关东行者_新浪博客

AFCI

水電設計圖初稿完成

     
      

此文章於 2020-05-04 04:30 AM 被 GCVincent 編輯.
舊 2020-05-04, 04:11 AM #21
回應時引用此文章
GCVincent離線中  
edwardliu
Advance Member
 
edwardliu的大頭照
 

加入日期: Dec 2002
文章: 489
引用:
作者Phenix
也順道牆面上的舊開關換新就是了

Pana 星光開關質感很好 長久使用很可以

指國際牌常見的帶燈開關嗎?
用在我家他的 LED 會閃爍。
原本的 TOSHIBA 不會閃,開關檔位也紮實。
 
舊 2020-05-04, 04:29 AM #22
回應時引用此文章
edwardliu離線中  
PCDVD_2018_2
*停權中*
 

加入日期: Oct 2017
文章: 11
通常發生的是外面延長過熱或短路造成火災的

牆壁裡的電線相對下安全許多

最該注意的是延長線品質

就算幾十年前老房子,牆壁內的粗銅線都還是頭好壯壯

延長線用個五年就很可怕了

環境跟材質有差的

延長線不可能會去用單心線,因為不能折

彎來彎去的一根一根慢慢斷,或是蟑螂老鼠咬

走火的風險就越來越大
舊 2020-05-04, 08:33 AM #23
回應時引用此文章
PCDVD_2018_2離線中  
topazs
Junior Member
 
topazs的大頭照
 

加入日期: Aug 2004
文章: 821
引用:
作者windhm
建議所有電器, 都不要直接插在牆壁的插孔, 中間多一個會過熱跳掉的延長插座, 至少多一道保障, 算是相對簡單的方法, 至少在電器短路時, 有機會跳掉.

引用:
作者Earstorm-5
老房子, 除非睡死, 不然門開了就出去, 其餘就天意吧~

家裡是所有插座都會皆有過載保護的插座後再使用
一來是限電流 二來是家裡人插拔粗魯,用插座可大幅延長壽命

然後在中心點設置簡易滅火器,滅得掉就滅,滅不掉就逃

買房子的時候,買低樓層的,就是考慮失火時跳出去比較不痛
後來一樓有蓋雨棚,要跳就更無顧忌(?)
陽台是加窗戶 不考慮鋁窗
不想挑戰家裡的人在危難來臨時的應變

平時會問小孩火災來時怎麼處理

有在考慮買充電式的二氧化碳偵測器,不過有看過大樓消防檢查,應該還好
而且家裡逃生路線還蠻方便的

其他的像更換電線類就只能聽天由命
__________________

師:幫我想條更毒的計畫,幹掉他們 ! 徒:師傅,恕徒兒駑鈍,你的武功不在他們任何人之下,為何要用如此方式 ? 師:沒有任何理由,這是我的風格 !
徒: :.......(師傅,你實在太瞎拉 )

此文章於 2020-05-04 08:56 AM 被 topazs 編輯.
舊 2020-05-04, 08:41 AM #24
回應時引用此文章
topazs離線中  
站長
Administrator

 
站長的大頭照
 

加入日期: Nov 1999
文章: 624
引用:
作者edwardliu
指國際牌常見的帶燈開關嗎?
用在我家他的 LED 會閃爍。
原本的 TOSHIBA 不會閃,開關檔位也紮實。



國際牌星光這種.......便宜貨,你需要加裝電容WNF9986,或是同樣價錢你可以買到很多顆不是他牌子的電容,規格300v 0.1uF,耐壓可以高些沒關係
__________________
PCDVD斗內專用街口QR code,感謝各位的贊助,希望能長長久久走下去


我的全支付帳戶,全支付(389) 11016033425340,
或是點擊連結開啟全支付APP轉帳給我喔!點此進入全支付
舊 2020-05-04, 10:09 AM #25
回應時引用此文章
站長離線中  
8822440
Major Member
 
8822440的大頭照
 

加入日期: Oct 2003
您的住址: 北投
文章: 254
老家是超過50年的老公寓
電線也從沒換過
還是1.6的
然後逃生樓梯都被堆滿雜物
只有我家逃生門打開是空的
其他樓層都堆到幾乎走不過去
頂樓出口還被封死
還好消防隊就在旁邊
不是很怕哈哈哈
__________________
誠徵女友
月薪沒有
舊 2020-05-04, 10:34 AM #26
回應時引用此文章
8822440離線中  
Earstorm-5
Senior Member
 

加入日期: Apr 2017
文章: 1,436
引用:
作者topazs
買房子的時候,買低樓層的,就是考慮失火時跳出去比較不痛
後來一樓有蓋雨棚,要跳就更無顧忌(?)
陽台是加窗戶 不考慮鋁窗
不想挑戰家裡的人在危難來臨時的應變


我看了今早新聞高雄火警醫師一家全亡, 那個是市區的模式.

之所以寫門開了就出去, 是因為家裡有庭園, 雖然也有幾個鐵窗但那靠後廚房本來就小的.
而且養狗, 有異常狗叫人醒, 父母住的樓下, 門一開就出去建築物外, 沒有被關住的風險.
我住樓上稍微麻煩點, 但也有不是鐵窗的逃生地方, 很迅速地, 其實早就想好這退路了.
老房子燒一燒有保險, 不要自己故意放火燒掉就好..?

... 我們睡覺的地方就是門口附近, 跟一般台灣房屋家庭不同, 廚房跟客廳才是後面裡面.

此文章於 2020-05-04 10:48 AM 被 Earstorm-5 編輯.
舊 2020-05-04, 10:40 AM #27
回應時引用此文章
Earstorm-5離線中  
BALA
*停權中*
 

加入日期: Feb 2000
您的住址: Taiwan
文章: 704
引用:
作者8822440
老家是超過50年的老公寓
電線也從沒換過
還是1.6的
然後逃生樓梯都被堆滿雜物
只有我家逃生門打開是空的
其他樓層都堆到幾乎走不過去
頂樓出口還被封死
還好消防隊就在旁邊
不是很怕哈哈哈


不要立flag
如果覺得不妥
該花的錢還是得花
建議找時間找水電行問問換電線的費用
負擔的起的話 還是換一換比較安全
舊 2020-05-04, 10:46 AM #28
回應時引用此文章
BALA離線中  
小肥羊
Regular Member
 

加入日期: Feb 2013
您的住址: Republic of Chunghwa (ROC)
文章: 84
引用:
作者windhm
建議所有電器, 都不要直接插在牆壁的插孔, 中間多一個會過熱跳掉的延長插座, 至少多一道保障, 算是相對簡單的方法, 至少在電器短路時, 有機會跳掉.

ORZ! 越是大電流電器,越是建議直接接牆壁插座,甚至大到一定程度電流(高耗電電器)會要求電線用壓接直連,就是怕插頭與插座的接觸面積(夾持壓力不夠)等,發熱集中在這邊。低於1000台幣延長插座,沒看過裡面設計夾持機構有比牆壁壁插有更安全。

大電流電器定時檢查插頭運作時的溫度,該牆壁插座定時更換都比加延長插座安全多了,更不用說市面上一堆良莠不齊的延長插座
__________________
小肥羊是提醒自己在台灣不要被無良商人當肥羊宰。
騙創投的訣竅不在你的企劃多漂亮,在你能不能騙進第一個大咖投你,只要有一個頂峰大咖投你,其他創投就會無腦搶了。而頂峰大咖真的那麼聰明睿智眼光準確嗎?才怪,他是靠一個成功的投資抵掉二十個看走眼的失敗而已。
舊 2020-05-04, 11:03 AM #29
回應時引用此文章
小肥羊離線中  
rvnk
Major Member
 
rvnk的大頭照
 

加入日期: Oct 2003
文章: 190
看過水族館的案場裝漏電斷路器,一直跳脫
我去電箱看一下,當然跳

水電怪說是設備的問題,其實不是,我也是呵呵,後來都換成普通無熔絲開關
過一陣子去案場維修,聽說業主死了一堆魚,我是不知道有沒有關連
舊 2020-05-04, 11:22 AM #30
回應時引用此文章
rvnk離線中  


    回應


POPIN
主題工具

發表文章規則
不可以發起新主題
不可以回應主題
不可以上傳附加檔案
不可以編輯您的文章

vB 代碼打開
[IMG]代碼打開
HTML代碼關閉



所有的時間均為GMT +8。 現在的時間是06:37 AM.


vBulletin Version 3.0.1