作者77io
傳統電表 應該就是電流計. 電流越大 轉得越快.

會不會影響電費計算?

會. 看你負載的形式.

簡單"電阻設備" 像是電熱器........電壓降低 電流會變小 電費會變少.
但是本來500W的電熱器輸出 就會變成485W (隨便寫的數字).

電腦 ( POWER是全電壓的). 電壓降低 它輸出功率不變 電流就會變大 電費會變多.

降電壓 是台電偷雞. 照理來說 電費是要降的.
因為你要得到一樣的瓦數 電流需求會變大 電費會上升.


應該不是單純的電流計喔.......
至少是電流跟電壓都有影響.......
大戶還要再計算無效功率......
(家用據說是沒有......不過我真的很少關心我家的電表長怎樣就是了......所以沒親眼看過想過也只能說據說而已)
     
      
舊 2018-05-30, 09:56 PM #21
回應時引用此文章
bpoff離線中  
77io
*停權中*
 

加入日期: Feb 2017
您的住址: 中國鬼島
文章: 281
引用:
作者bpoff
應該不是單純的電流計喔.......
至少是電流跟電壓都有影響.......
大戶還要再計算無效功率......
(家用據說是沒有......不過我真的很少關心我家的電表長怎樣就是了......所以沒親眼看過想過也只能說據說而已)


家用的應該就是只會紀錄電流.
看到PTT的一篇文 很多分租套房的獨立電表 是用220V的.
電費會多一倍.
https://www.ptt.cc/bbs/FCU_Talk/M.1317031689.A.1D6.html
 
舊 2018-05-30, 10:09 PM #22
回應時引用此文章
77io離線中  
bpoff
Junior Member
 

加入日期: Dec 2008
文章: 793
引用:
作者77io
家用的應該就是只會紀錄電流.
看到PTT的一篇文 很多分租套房的獨立電表 是用220V的.
電費會多一倍.
https://www.ptt.cc/bbs/FCU_Talk/M.1317031689.A.1D6.html


先說我也不是很確定啦........
不過我覺得那個連結裡的問題是用錯電表而已......
單相雙線220V就是只該用在單相220V電器用......
拿去用在110V迴路就會算錯.......
而正確使用的狀況下還是要看磁場量的影響......不是單獨電流或電壓.....

但技術面該如何解釋去這個問題我也不確定就是了......
畢竟我連電錶本身結構都不確定.......網路上的說法我也是先看看就好......
舊 2018-05-30, 10:50 PM #23
回應時引用此文章
bpoff離線中  
77io
*停權中*
 

加入日期: Feb 2017
您的住址: 中國鬼島
文章: 281
剛剛去爬文了.
肯定.

傳統電表 必須在它預定的電壓(誤差範圍內)工作. 紀錄的"瓦時"才會是正確的.
110V 如果被降壓(像是變成100V)工作.
你會多付電費.

它沒有動態校正電壓的能力.



最簡單的說:
瓦時計是串聯在電路上的元件.
本質上 就是"電流元件" (R極小).
它根本不吃電壓(只會造成極小的電壓降).
它要是吃電壓. 那你還有電可以用嗎?

希望你國中基本電學有學好囉.

此文章於 2018-05-30 11:11 PM 被 77io 編輯.
舊 2018-05-30, 11:05 PM #24
回應時引用此文章
77io離線中  
bpoff
日後我再進一步了解看看囉......

那麼你認為這個誤差範圍是多少呢?.....
舊 2018-05-30, 11:23 PM #25
回應時引用此文章
bpoff離線中  
cmc0713
Major Member
 

加入日期: Aug 2006
文章: 174
如果是110
被降到110以下
你因該高興

當電壓高於110
你家的電器會哭泣
別以為電壓高於110就會賺到

引用:
作者77io
剛剛去爬文了.
肯定.

才會教電壓太高會有什麼影響吼

此文章於 2018-05-30 11:38 PM 被 cmc0713 編輯.
舊 2018-05-30, 11:37 PM #26
回應時引用此文章
cmc0713離線中  
cflung
*停權中*
 

加入日期: Feb 2000
您的住址: 高雄市
文章: 102
引用:
作者77io
剛剛去爬文了.
肯定.

不是狗一下就可以深入了解,還要來教別人。

電動機是有點學問,老人家打字慢,沒法打太多。
傳統瓦時計,是單相電動機的一種。需要兩個互相差異90度的磁場,才能產生旋轉力矩。所以有電壓,電流兩個線圈,兩個線圈的作用力使電樞旋轉帶動齒輪,紀錄計量。
兩個線圈的磁場強度,與電樞旋轉快慢正比。不是只有電流圈就能旋轉。
打字慢,剩下的麻煩自己查,書要讀通,不是自己補腦。

以上,小弟冒犯了,請見諒。
舊 2018-05-30, 11:59 PM #27
回應時引用此文章
cflung離線中  
darksnow
Golden Member
 

加入日期: Aug 2002
文章: 2,806
記得從台電低壓變壓器出來的,好像是117還是118V,
底下用戶少用電少,電壓就會接近這值
如果底下用戶很多,又適逢夏天用的大,就可能掉到110V以下

我家這10幾年前有陣子曾發現電壓都在106~107之間,
似乎是這邊新房子越來越多負載越來越大的關係?
兩三年後,台電在附近新設好幾個路邊的變壓器後,
電壓就變成113~115了。
舊 2018-05-31, 12:16 AM #28
回應時引用此文章
darksnow離線中  
77io
*停權中*
 

加入日期: Feb 2017
您的住址: 中國鬼島
文章: 281
引用:
作者bpoff
日後我再進一步了解看看囉......

那麼你認為這個誤差範圍是多少呢?.....


電業法說 5%之內是合格的.
舊 2018-05-31, 12:20 AM #29
回應時引用此文章
77io離線中  
77io
*停權中*
 

不過 電壓(市電的電壓) 和轉速 絕對不是正比.
電流和轉速 才是正比.

再去查清楚吧.
尤其是第2句. 這句弄懂了 你就懂了.

是必須有電壓線圈 才會轉啊.
但是腦補 有電壓線圈 市電電壓就會和轉速成正比的 是閣下喔.

你根本就不懂 為什麼串聯元件是吃電流的.
去複習國中理化吧.

此文章於 2018-05-31 12:30 AM 被 77io 編輯.
舊 2018-05-31, 12:24 AM #30