在台灣大部分家庭為交流電
交流電沒有分正負極,但有分水線跟火線 請問如果接反了或接錯了,會怎樣嗎? 例如安裝電器或是有的沒的~ 感謝 |
|||||||
![]() |
![]() |
*停權中*
加入日期: Feb 2016
文章: 2
|
說真的
怎麼沒想先去找水電來看呢 反而來這邊問我們啪啪啪正不正常 這讓我們怎麼回答才好呀 |
||
![]() |
![]() |
*停權中*
加入日期: Jun 2015 您的住址: 金一十大女支三
文章: 1,282
|
引用:
嘿咩 小時候被380電過有陰影 該死的活線操作 沒天賦阿 引用:
想說他是不是想省錢 結果看回答好像也不是 交給別位大大處理吧.. 題外話 說真的最好自己學一下 國外不是都修繕自己來 雖然台灣水電土水木工是很好叫 但是會貢錢阿 而且一點小問題 懂的話幾分鐘 不懂就是幾天才能搞定 這些都不難 自己弄差在施工水準而已 此文章於 2016-05-07 01:28 PM 被 lzarconlony1 編輯. |
||
![]() |
![]() |
*停權中*
加入日期: Jun 2015
文章: 47
|
WD 40噴一下再插看看,
啪啪啪可能是插座裡面有東西導致電阻過高.. 或是插座線脫落 都可能.. |
![]() |
![]() |
Major Member
![]() 加入日期: Apr 2008
文章: 104
|
引用:
所以才借此學習阿 找找看家裡面有沒有三用電表沒在用的,挖出來試試看 順便問一下 三用電表有可能燒掉嗎? 記得以前我亂量,從此指針就完全不會動了 這是保險絲燒掉,還是整台都燒了? 新手的話建議電子還是傳統指針,哪個好用? 此文章於 2016-05-07 01:57 PM 被 超級果子狸 編輯. |
|
![]() |
![]() |
Golden Member
![]() ![]() ![]() ![]() 加入日期: Aug 2004 您的住址: 北極星
文章: 2,595
|
為什麼有插座??我也去年換變頻冷氣
師傅說現在都直接接電 舊插座就沒在用了 |
![]() |
![]() |
*停權中*
加入日期: Jun 2015 您的住址: 金一十大女支三
文章: 1,282
|
引用:
1.能用就好 大陸的電子電表價格很低 準度差一點而已 保險絲燒掉吧 記得是AC 不要調其他檔 2.你原先敘述不足 有些籠統 3.建議先這樣 先搞清楚冷氣插座是幾V幾相 把三用電表調到250V檔或以上測 然後驗電筆逐個測確定哪個火線水線跟地線(如果有) 冷氣插頭拿起來 注意看插頭金屬上是否有黑掉 然後看塑膠有否標示火水地 通常是用英文大寫代號 按照你敘述 初步可能是火線接反 or 插頭簧片接觸問題 也不能排除是因為其他地方施工影響到你家 都有可能性 所以要先一個一個排除 |
|
![]() |
![]() |
Junior Member
![]() ![]() ![]() 加入日期: May 2002 您的住址: 地獄第七層
文章: 992
|
引用:
你真敢噴WD 40???? ![]() |
|
![]() |
![]() |
Junior Member
![]() ![]() ![]() 加入日期: May 2002 您的住址: 地獄第七層
文章: 992
|
引用:
分離式有分室外供電 ,就沒插頭 萬一是窗型冷氣或是 室內供電的分離式 就會有插頭 |
|
![]() |
![]() |
Junior Member
![]() ![]() ![]() 加入日期: Jul 2002 您的住址: 台中
文章: 943
|
引用:
![]() 台灣不管軍事設備 交通工具 就是這種人修壞的 我真怕便祕也被噴wd40 ![]() ![]() ![]() ![]()
__________________