Junior Member
![]() ![]() ![]() 加入日期: Apr 2014
文章: 716
|
一度電=1kwh=3600000 焦耳 大約 860Kcal (仟卡),一卡=4.19焦耳,
一噸冷氣 大約是 2000Kcal 或是 8000BTU 或是2.3KW 2.2Kw冷房能力 860Kcal*2.2=1892Kcal, EER=3.4 壓縮機耗電量大約 1892/3.4=556w ,再加上其他出風馬達和電路等,運轉電流6.6安培,大槪就是 700多瓦的功耗.個人經驗,盡量不要用延長線,因為冷氣機會長時間運轉,容易讓延長線和其插頭高溫變形,產生危險. |
|||||||
|
|
|
Regular Member
![]() ![]() 加入日期: Feb 2013 您的住址: Republic of Chunghwa (ROC)
文章: 85
|
引用:
你忘記考慮變頻與非變頻冷氣的差別,樓主這台是變頻,沒有啟動電流過大的問題
__________________
小肥羊是提醒自己在台灣不要被無良商人當肥羊宰。 騙創投的訣竅不在你的企劃多漂亮,在你能不能騙進第一個大咖投你,只要有一個頂峰大咖投你,其他創投就會無腦搶了。而頂峰大咖真的那麼聰明睿智眼光準確嗎?才怪,他是靠一個成功的投資抵掉二十個看走眼的失敗而已。
|
|||
|
|
|
Junior Member
![]() ![]() ![]() 加入日期: Apr 2014
文章: 716
|
引用:
不好意思,這台冷氣機是定頻的.起動電流26.4安培,相當於運轉電流4倍,算是合理的.通常馬達或壓縮機愈大,其慣性愈大.我在餐廰廚房看過220V的3馬力的抽風機,它有電流表,運轉時大約10安培,起動時瞬間最大電流會衝到50-60安培紅線區,再慢慢下降到10安培. |
|
|
|
|
*停權中*
加入日期: Jan 2005 您的住址: 酒無多少醉為期
文章: 1,422
|
請問: 用2.0白扁線外接插座, 有鎖式(配合Y或O型端子)跟插式二種時, 何者為佳??
|
|
|