50*14(T5)=7000W
7000/220=31.8 以上不包含安定器T8還要加個200W 應該要換50的 線會不會熱? 最少要5.5MM以上8MM比較保險 此文章於 2014-10-20 10:49 AM 被 ocean002 編輯. |
|||||||
|
|
|
Major Member
![]() 加入日期: Aug 2003 您的住址: 看的到龜山島的地下餐廳
文章: 168
|
因為NFB可耐更大電流,但目前使用的電線卻無法承受如此大的電流,可能會導致電線會發熱甚至起火,但還未到使NFB跳脫的情況
|
||
|
|
|
*停權中*
加入日期: Jun 2014
文章: 1
|
引用:
簡單說原本擬的電線只能承受到T30所以保護裝置就用T30超過就會斷電.你用T40超過複荷.開關無法跳脫也就是等於沒保險了.這時可能引起電線過熱引發火災萬萬不可.. |
|
|
|