Major Member
![]() 加入日期: Apr 2011
文章: 240
|
|
|||||||
|
|
|
Silent Member
加入日期: Mar 2010 您的住址: 悶騷的地方
文章: 0
|
1製作有ng
2銅片連接點相接不良 3超出電壓 4本身品質有問題 5請買有品牌,有附保險開關,超電壓即跳電保護(比較貴但較安全) |
||
|
|
|
New Member
加入日期: Dec 2005
文章: 6
|
買不到更高容量的延長線,找來找去最大只到1650W?
|
|
|
|
*停權中*
加入日期: May 2003
文章: 100
|
引用:
單一迴路 插座並聯 插在上面的電器 就最多加起來只能110V * 15A =1650W 比這更大 是要害人火燒厝嗎= = 除非自己拉專線 按專線的線徑大小 插頭 插座形式 也要改變 |
|
|
|
|
Elite Member
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 加入日期: Sep 2006 您的住址: 人群中
文章: 4,214
|
引用:
因為一般家用只設計到15A,110V - 120V 家電也在這規範內,高電流會產生高溫。 瓦數再上去就得跑220V避免發生危險 |
|
|
|
|
*停權中*
加入日期: Jan 2013
文章: 3
|
引用:
這跟有人換大安培的無熔絲開關一樣阿 的確從此以後都不會跳開了,頂多燒起來!! ![]() |
|
|
|
|
Elite Member
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 加入日期: May 2002 您的住址: 板橋
文章: 5,112
|
引用:
照片中看似有無熔絲斷路器可是都燒成這樣了卻沒跳脫,或許只是視覺系的吧 ....BTW,鵝住的地方因為是租的,不太方便去更動啥,有一點麻煩就是客廳/飯廳的插座只配了一路15A的NFB(外加是用1.6mm的線配的 ),每逢尖峰時間有人不小心同時打開電鍋/電子鍋或是開飲機不巧同時加熱就必跳電無疑,家中的女人就抱怨鵝為啥沒辦法換NFB,鵝只能回答說換NFB事小,問題是換了NFB卻沒換線的話到時可就不只是跳電了,至於要換線的話請自己去找台灣水電工吧![]() ....
__________________
士大夫之無恥,是謂國恥 ![]() ....
|
|
|
|
|
*停權中*
加入日期: Jan 2013
文章: 3
|
引用:
換各50A的保證不跳脫! 鵝 你把開飲機弄走就沒事了! 以前我也有各開飲機,後來換了保溫瓶後,電費真的省很大 泡牛奶之類的,頂多一次用400CC熱水,隨便一個象印虎牌1L的保溫瓶 一天燒一次熱水,就夠用了! |
|
|
|
|
New Member
加入日期: Jul 2013
文章: 9
|
感謝各位站友為我解惑
目前打算把家裡的非2年內買的延長線全換掉 看上 某牌MX3 和 某牌S6B (工業用延長線 似乎較少帶接地? 希望能夠防止此類事件再次發生 主要設備打算用 某牌 ISOBAR 4 + ONLINE UPS (至於水電檢查裝修則要等到長假了... (上周早上燈管燒了電風扇暴轉, 我在想這會不會也是其一個因素? |
|
|
|
Regular Member
![]() ![]() 加入日期: Jun 2000 您的住址: Taipei
文章: 66
|
親身經歷:
一條用了2x年的延長線插座,有保險絲,接魚缸用了約10年。 結果發高熱,是會燙人的那種;因為放在魚缸下櫃中,一 直沒發現。 發現症狀:接在一起的24HR開機,空氣清淨機,自動關機。(約2個月,3-5天來一次) 經檢查空氣清淨機電源插坐,發現燒焦的樣子,可是工作正常;再一摸延長線插座發現 會燙人,趕快換一條。 結論: 一、感謝空氣清淨機,讓我不用上新聞 二、這個錢不能省。 省了很危險 ![]()
__________________
艦隊收藏
此文章於 2013-07-09 09:08 PM 被 ladioss 編輯. |
|
|