Junior Member
![]() ![]() ![]() 加入日期: Apr 2001
文章: 720
|
引用:
目前用H700也遇到二個問題。 1.刷Dell 12.10.7-0001 A13可以看到BBU,BBU功能正常,但是原本的VD都不見,必須刷回LSI 12.15.0-0239才看得到VD,但BBU就不見。 2.前天將八顆HDD接到別的電腦SATA Port去掃壞軌和測速,過程中都沒有格式化,但接回H700後(二組VD各接四顆HDD建RAID5),其中一組VD有二顆硬碟顯示unconfigured good,是不是代表這組RAID5已經沒救了? 謝謝。 此文章於 2016-01-31 02:31 AM 被 ultrascsi 編輯. |
||||||||
![]() |
![]() |
Power Member
![]() ![]() 加入日期: Sep 2003 您的住址: 新竹市
文章: 513
|
有以下問題
1開機進入WINDOWS後會黑屏當機,偶爾會跳重開機然後沒有信號 2強制斷電後BIOS可偵測到該卡(燈號有閃爍) 3.當機後卡上面的LED燈不會閃爍,是否壞了。 4.前陣子常出現記憶體數據丟失,但是把卡拔下來清潔,又恢復正常 有請高人解答 此文章於 2016-04-07 08:21 AM 被 d9166331 編輯. |
||
![]() |
![]() |
Major Member
![]() 加入日期: Feb 2006
文章: 216
|
最近赫然發現 H700 上的陣列(WD 紅標 2TB*8 @RAID6)被踢出了兩顆,看訊息好像還是幾乎同時踢出去的,一顆變成 Foreign ,一顆變成 Bad,Foreign 那顆想弄回來就瞬間變成 Bad,月初才做完 Consistency Check 及 Patrol Read 啊......
只是當我將這兩顆取出接到別台電腦上各自做檢查時卻沒問題,方法是 SMART Long Test 及全盤讀(沒做寫測試),兩顆總共做了四次測試,均無異狀,C5、05 甚至 C7 都是 0 請問一般來說這時可以直接在 MSM 裡強制把這兩顆 Online 回去嗎?因為當我選 Online 時,MSM 跳出警告說有可能會把資料弄壞,於是就摸摸鼻子改選 Rebuild ,在剛剛工作完成,現在正在做手動 Consistency Check,之後會再跑 Patrol Read 請問以上做法是否正確? 此文章於 2017-05-20 05:25 PM 被 coolcliff01 編輯. |
![]() |
![]() |
Elite Member
加入日期: May 2002 您的住址: 地球的上面..
文章: 5,854
|
![]() 引用:
以LSISAS2108的RoC產品來說.. 基本上你的操作沒甚麼問題... 不過建議是每個禮拜做一次CC.. 每個月做一次PR... |
|
![]() |
![]() |
Major Member
![]() 加入日期: Feb 2006
文章: 216
|
引用:
好的,了解 另外想請教如果照我自行檢測的結果,是不是可以無視 MSM 的警告直接把那兩顆 Online 回去,而不必大費周章做 Rebuild ? 想直接 Online 結果看到 MSM 的警告時有點毛,改做重建時更毛(再掉一顆就毀了) |
|
![]() |
![]() |
Elite Member
加入日期: May 2002 您的住址: 地球的上面..
文章: 5,854
|
![]() 引用:
因為NVRAM的metadata已經有異.. 直接online, VD應該是沒辦法回復.. 有一種方式就是直接關機後把VD上的PD全部拔掉.. 然後開機在把RAID HBA上NVRAM儲存的metadata全部清掉... 關機再把PD全部插回去, 開機之後RAID BIOS初始化過程會掃描HDD上的metadata 簡稱為COD(config on disk), 當他scan到COD會重新寫回NVRAM.. 如果過程一致, VD應該是馬上復原, 如果是非SSD... 過大約30秒左右後, 會自動開始操作CC... |
|
![]() |
![]() |
Senior Member
![]() ![]() ![]() 加入日期: Jun 2001 您的住址: 中壢
文章: 1,025
|
痾...三月左右買的H700 512MB有人要買嗎@@
不太好玩放棄了
__________________
需要光世代推薦碼請私訊我 |
![]() |
![]() |
Golden Member
![]() ![]() ![]() ![]() 加入日期: Aug 2004
文章: 2,892
|
請教一下各位先進
MegaRAID Storage Manager 17.05.00.02 Event Log - Generated on Mon Jul 17 10:38:40 CST 2017 ------------------------------------------------------------------------------------------ ID = 113 SEQUENCE NUMBER = 53975 TIME = 17-07-2017 10:13:19 LOCALIZED MESSAGE = Controller ID: 0 Unexpected sense: PD = Port 0 - 3:0:0Information unit CRC error detected, CDB = 0x88 0x00 0x00 0x00 0x00 0x01 0x1b 0x1d 0x92 0x00 0x00 0x00 0x02 0x00 0x00 0x00 , Sense = 0x70 0x00 0x0b 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0a 0x00 0x00 0x00 0x00 0x47 0x03 0x00 0x00 0x00 0x00 ID = 58 SEQUENCE NUMBER = 53974 TIME = 17-07-2017 02:44:28 LOCALIZED MESSAGE = Controller ID: 0 Consistency Check done on VD: 0 ID = 113 SEQUENCE NUMBER = 53876 TIME = 16-07-2017 20:48:24 LOCALIZED MESSAGE = Controller ID: 0 Unexpected sense: PD = Port 0 - 3:0:0Information unit CRC error detected, CDB = 0x88 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0b 0xff 0xec 0x00 0x00 0x00 0x02 0x00 0x00 0x00 , Sense = 0x70 0x00 0x0b 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0a 0x00 0x00 0x00 0x00 0x47 0x03 0x00 0x00 0x00 0x00 ID = 66 SEQUENCE NUMBER = 53872 TIME = 16-07-2017 20:38:00 LOCALIZED MESSAGE = Controller ID: 0 Consistency Check started on VD: 0 前一點時間的LOG ++++++++++++++++++++++++++++++ ID = 113 SEQUENCE NUMBER = 53861 TIME = 40 seconds from reboot LOCALIZED MESSAGE = Controller ID: 0 Unexpected sense: PD = Port 0 - 3:0:0Power on, reset, or bus device reset occurred, CDB = 0x1a 0x08 0x08 0x00 0xff 0x00 , Sense = 0x70 0x00 0x06 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0a 0x00 0x00 0x00 0x00 0x29 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 請問這是PD port0這顆壞軌了嗎?
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
Power Member
![]() ![]() 加入日期: Sep 2003 您的住址: 新竹市
文章: 513
|
做一次CC和Patrol Read吧!
看起來不是壞軌的樣子 |
![]() |
![]() |
Golden Member
![]() ![]() ![]() ![]() 加入日期: Aug 2004
文章: 2,892
|
引用:
感謝回應 CC做完一次還是報 目前做Patrol Read中
__________________
![]() |
|
![]() |
![]() |