Major Member
![]() 加入日期: Aug 2004
文章: 174
|
引用:
我在有問題的那顆上面點右鍵有兩個選擇"Make Drive Offline"與"Replace Physical Drive" 是要用"Replace Physical Drive"這個開始嗎? 不好意思要一步一步問 字不同就不敢亂點OTL 謝謝 MSM版本8.31.0600 此文章於 2015-09-02 03:39 PM 被 nightwind209 編輯. |
||||||||
![]() |
![]() |
Elite Member
加入日期: May 2002 您的住址: 地球的上面..
文章: 5,854
|
![]() 引用:
correct.. 使用"Replace Physical Drive" |
|||
![]() |
![]() |
Major Member
![]() 加入日期: Aug 2004
文章: 174
|
引用:
今天平安無事的把有狀況那顆換掉了 謝謝您的指點 |
|
![]() |
![]() |
Major Member
![]() 加入日期: Sep 2001
文章: 274
|
New firmware 12.10.7-0001:
http://www.dell.com/support/home/us...?driverId=2948G |
![]() |
![]() |
Master Member
![]() ![]() ![]() ![]() 加入日期: Jun 2002
文章: 2,332
|
![]() 引用:
都這麼久了,到底是什麼bug或者問題讓專門裝死的Dell 竟然出了更新韌體!? 立刻來去更新看看wwww
__________________
Es muss sein! |
|
![]() |
![]() |
Junior Member
![]() ![]() ![]() 加入日期: Jan 2002
文章: 863
|
引用:
之前有看到是 raid 容量太大時有 bug。不過 firmware 版本更新很多,是否有勇者更新試試看? 我的 H700 不是插在 dell server 上怕更新會中了 dell 的雷... |
|
![]() |
![]() |
New Member
加入日期: Oct 2015
文章: 3
|
我有問題...
我的RAID6 SSD常常離線不然就失蹤 SSD用8顆 ARC 100 120G 但實際在長時間讀寫的時候 從MSM會看到莫名SSD離線 甚至SSD失蹤沒辦法從MSM找到 貌似不是固定某顆SSD出問題 因為當SSD離線或失蹤是隨機的 重開機有時候會重新抓到,有時候失蹤的照樣失蹤 SSD都接在同一顆PSU上面 我也裝了風扇專門吹H700的散熱鰭片 但問題還是持續發生 這是甚麼問題呢? ![]() ![]() ![]() ↑原本8顆不見0,7 一顆還離線 |
![]() |
![]() |
Master Member
![]() ![]() ![]() ![]() 加入日期: Jun 2002
文章: 2,332
|
引用:
拿了其中一張H700更新測試兩天多,目前上面測試的RAID 5四顆4TB HD 都正常運作(MB是X79 chipset),明天打算把另外一張也一起update,再 把原來八顆HD都裝回去www
__________________
Es muss sein! |
|
![]() |
![]() |
Master Member
![]() ![]() ![]() ![]() 加入日期: Aug 2002 您的住址: 台南
文章: 1,626
|
引用:
有換過線材試過嗎? 硬碟會自動離線,可能的原因可能有 1.陣列卡本身的問題(過熱或接觸不良...等等的問題) 2.線材的問題 3.電源的問題 4.硬碟本身的問題 ................. 線材的問題,我遇過,更換線材就正常了 電力的問題,則是當初主機陣列硬碟,由16顆增加到了22顆的時候,發生過,不過我把模組化線材整理了一下(單一線材不接超過4顆就解決此一電力不穩的問題),電源供應器則沒更換。 ps:我是使用lsi-9261 8i的卡,跟H700算同級的卡,內部晶片也是一樣。
__________________
i9-7980XE (18c36t) 華碩 X299-DELUXE (firmware:2002) 技嘉 GV-N108TGAMING OC-11GD 顯示卡 威剛 DDR4-2666 16G*8 (128G) 作業系統: Linux CentOS 7.7 Adaptec 71605 16-port PCIe SAS RAID Kit fw:7.5-0(32118) Seagate ST3000DM008 3TB * 16 RAID 6 on Adaptec 71605 (42TB) fw:cc25 Seagate ST6000VN0033 6TB * 6 RAID 6 on Lsi 9261-8i fw:12.15.0-0239 (24TB) 威剛 SU900 1TB (MLC顆粒) 2.5吋 SATAⅢ固態硬碟 X 1 (OS driver) ADATA威剛 XPG SX8200Pro 1TB M.2 2280 PCIe SSD X 1 CyberSLIM S603 * 5 Century世特力 CWRS2535 * 1 散熱器:富鈞 Xigmatek Colosseum SM128164 Acer ET400U 40" LCD CORSAIR海盜船 HX1200 80Plus UPS 飛瑞 C-1500 online 網路:中華電信 100m/40m 固定(6-IP) 機殼:西華 太陽帝國 此文章於 2015-10-04 09:07 AM 被 chiher 編輯. |
|
![]() |
![]() |
Junior Member
![]() ![]() ![]() 加入日期: Jan 2002
文章: 863
|
引用:
感恩。所以看來非 DELL 主機還是繼續可用。那我過一陣子也要更新看看。畢竟 firmware 版本更新很多,看有沒有什麼驚喜 ![]() |
|
![]() |
![]() |