PCDVD數位科技討論區
PCDVD數位科技討論區   註冊 常見問題 標記討論區為已讀

回到   PCDVD數位科技討論區 > 電腦硬體討論群組 > 系統組件
帳戶
密碼
 

  回應
 
主題工具
太古
Basic Member
 

加入日期: Feb 2005
文章: 29
引用:
作者semmy
水線是啥鬼?

先假設你說的水線就是中性線好了,你要在哪接?在開關箱內將地線接在中性線上?那是可以的;在插座端接?那等於把中性線的迴路接在機殼上,那是找死!當你摸到機殼時,你的身體會變成最短路徑,成為電路的一部分

鋁窗本身有接地或是與建築鋼筋結構接在一起嗎?如果沒有,那等於是沒有接地,只是接心酸的

中性線從台電走到你家前,會做很多次的接地,確保他的電位是0電位,中性線在電錶處也會做一次接地,所以你在總開關箱看到綠色的線,就是接地線。因陋就簡的話,是可以把插座線路的地線接在那條線路上。不過最好最保險的最法,當然是各自分離接地,中線性自己做自己的接地,設備自己做自己的接地


您好,感謝您的回應,我所謂的水線就是中性線,您在本串討論一定會看到相同的說法
我要做的就是如前面幾樓那張圖的作法,在壁插內將接地線與中性線連接
請問這樣是找死的行為嗎?我在本串看到很多人這樣接,那這串很多人都...甚至有廠商推出類似做法的產品,我是想知道會有什麼缺點而已~
鋁窗本身有無接地或是與建築鋼筋結構接在一起我不清楚,但我用三用電表量火線+鋁窗可測到115V,不知道這樣能否判斷?那樓主所做的是否也是接辛酸的?
火、中、接地線各走各的是最正確的我知道,但在沒辦法這樣做的情形下,用本串所提出的各種接法,接地線接中性線、鋁窗、第四台電纜、金屬熱水管、壁插內鐵盒...等,不就是本串討論的事情嗎?我是想知道哪一種比較方便好用而已...
     
      

此文章於 2012-06-25 01:11 AM 被 太古 編輯.
舊 2012-06-25, 01:05 AM #231
回應時引用此文章
太古離線中  
apharomeo
Major Member
 
apharomeo的大頭照
 

加入日期: Jan 2003
您的住址: 台灣台北
文章: 199
引用:
作者太古
我遇過的實例是會跟第四台衝突,第四台的訊息線一接上電視卡就跳電!
我個人是覺得,不能做到真正的接地不如就不要接,免得自找麻煩。
 
__________________
各位大家好~~
舊 2012-06-25, 01:46 AM #232
回應時引用此文章
apharomeo離線中  
Axel_K
Elite Member
 
Axel_K的大頭照
 

加入日期: Sep 2006
您的住址: 人群中
文章: 4,213
電壓與電流不一樣,我想你是知道這一點的
你測到AC115V,因為鋁窗是接地而且是零電壓,鋁窗是金屬,當然是良導體,
而且電表只需要非常低的電流

鋁窗一般都不會與建族物鋼筋有任何連接,只是透過水泥連接整棟建族物
拿來當電磁波接地,問題不大,如果有較嚴重漏電情形,那鋁窗是遠遠不夠
舊 2012-06-25, 01:50 AM #233
回應時引用此文章
Axel_K現在在線上  
semmy
*停權中*
 

加入日期: Sep 2001
文章: 1,933
引用:
作者太古
從技職高中到研究所,沒有老師會教你中性線=水線
什麼是水線,水線是木工泥做在抓水平、垂直的線。事實上這篇文的第49篇就有人提出糾正了,不要把以前工人錯誤的認知當成知識,還拿來流傳

電沒有什麼方便好用,安全才是最重要的。如果你的插座沒有預留地線的線路,不如確認你的火線、中性線有沒有正確地插在插座的正確的插孔上,對你的用電安全還比較有保障
舊 2012-06-25, 12:18 PM #234
回應時引用此文章
semmy離線中  
太古
關於水線用來代表中性線的說法,我不知道是誰發明的
也許是因為插座用W代表中性線,而W一開始鄉民認為是water的縮寫!就這樣流傳...
我在226樓用了水線一詞,後來在229樓就已經使用正確的中性線一詞
幹嘛一直挑語病...
雖然49樓有人提出糾正,但後面N頁的的發文仍是這樣用啊,我一開始是想說本串討論用水線當中性線一詞大家都看得懂,發文後我覺得用詞不夠精準也想把226樓改正確,但我發現的時候剛剛好過15分鐘...
關於我家插座有沒有插錯,一開始確實是接反了,我DIY換了醫療級壁插,已經接正確了,為的也只是用電安全,我來挖舊文也只是想找個除了正規接地,有無其他安全的做法
來做個結論,以用電安全為前提,本討論串紮紮實實打了樓主的臉!(我有理解錯誤嗎?)

此文章於 2012-06-25 01:18 PM 被 太古 編輯.
舊 2012-06-25, 01:16 PM #235
回應時引用此文章
太古離線中  
semmy
*停權中*
 

加入日期: Sep 2001
文章: 1,933
引用:
作者太古
來做個結論,以用電安全為前提,本討論串紮紮實實打了樓主的臉!(我有理解錯誤嗎?)

機器會漏電不去把機器修好,搞那有的沒有的....
除非窗框真有與建築的鋼筋連在一起,鋼筋有與接地系統接在一起,不然那種接地是作心酸的

真的會害死人的是FlyNews貼的照片,那個千萬別照做!


壓接端子用在中性線、地線的地方,比較好的作法是使用O型端子(或稱R型端子),Y型端子通常用在控制線或是火線之類的地方
舊 2012-06-25, 10:02 PM #236
回應時引用此文章
semmy離線中  
azteq
Advance Member
 

加入日期: Dec 2002
文章: 441
引用:
作者semmy
中性線接地線時,這個回路某個點上中性線如果開路了,但火線是正常的話
電器開關打開時,電器不會運作,但會變成機殼帶電,摸到就會觸電.....
不要說不可能,我家就有一個回路的火線鬆掉過......
舊 2012-06-25, 11:57 PM #237
回應時引用此文章
azteq離線中  
LongD
Master Member
 
LongD的大頭照
 

加入日期: Dec 2002
文章: 2,353
引用:
作者semmy
電沒有什麼方便好用,安全才是最重要的。如果你的插座沒有預留地線的線路,不如確認你的火線、中性線有沒有正確地插在插座的正確的插孔上,對你的用電安全還比較有保障

請問一下,老房子本身配電沒有做接地,那所有的插座只要把火線和中性線搞對就可以嗎?

現在家裡想換三孔插座,不過配電箱沒做接地,換整個配電箱又很花錢,所以只想到從壁插先換起。

不知道配電重配要花多少錢?
舊 2012-09-13, 09:59 PM #238
回應時引用此文章
LongD離線中  
parislike8
Senior Member
 

加入日期: Feb 2005
您的住址: 無垠虛空•夢境之始
文章: 1,124
引用:
作者LongD
請問一下,老房子本身配電沒有做接地,那所有的插座只要把火線和中性線搞對就可以嗎?

現在家裡想換三孔插座,不過配電箱沒做接地,換整個配電箱又很花錢,所以只想到從壁插先換起。

不知道配電重配要花多少錢?

1. 插座的火線中性線接對是最基本的要求,買隻驗電筆來檢查,長孔中性線、短孔火線。

2. 假如房子沒有佈地線,那麼可以找有「共同接地」的插座來用,插座會與牆內鐵盒接地,聊勝於無。
__________________
桌機
CPU:AMD Ryzen 5 3600
MB:華碩 TUF GAMING B450M-PRO S
RAM:金士頓 HyperX FURY DDR4-3200 32GB Kit (16GB *2)
VGA:華碩 Dual GeForce RTX 3050 V2 OC Edition 8GB GDDR6
SSD:Intel 545s 512GB
HDD:WD Gold 16TB 企業級硬碟 (WD161KRYZ)
ODD:LITEON iHAS324
LAN:Intel PRO/1000 PT Server Adapter
Cooler:Thermalright AXP-100RH
FAN:ARCTIC P12 PWM PST *2
PSU:海韻 FOCUS GX-750 750W ATX 3.0
Case:銀欣 PS-07B
Mouse:羅技G304 Lightspeed
KB:ikbc KD104 紅軸 + Ducky PBT復古四色熱昇華鍵帽組 灰白
舊 2012-09-15, 01:47 PM #239
回應時引用此文章
parislike8離線中  
f3346
Master Member
 
f3346的大頭照
 

加入日期: Mar 2012
文章: 2,345
想想自己用接地線接回中性線的方式已經十年了...
給老房子只有兩孔插座又不想剪掉接地端的接地方式個參考
舊 2012-09-15, 02:02 PM #240
回應時引用此文章
f3346離線中  


    回應


POPIN
主題工具

發表文章規則
不可以發起新主題
不可以回應主題
不可以上傳附加檔案
不可以編輯您的文章

vB 代碼打開
[IMG]代碼打開
HTML代碼關閉



所有的時間均為GMT +8。 現在的時間是07:10 AM.


vBulletin Version 3.0.1
powered_by_vbulletin 2025。