Advance Member
![]() ![]() 加入日期: Jun 2001 您的住址: Kaohsiung
文章: 449
|
引用:
我買的是這種一個一個自己接的,不是你圖中的那一種, 因為圖中的那一種只有兩個插孔,而我要三個插孔才夠用說... http://www.eclife.com.tw/product/ec...fo.asp?cno=4697 |
||||||||
![]() |
![]() |
*停權中*
加入日期: Oct 2000
文章: 2,260
|
引用:
即使只有一個3孔插座, 火線/水線/地線應該都還是一樣各有兩個孔,以供串接出去, 當你串到下一個3孔插座後,3孔插座火線/水線/地線一樣會各剩一個孔, 除非你牆壁有四條電線(水/火線各兩條), 或另一個插座是2孔的,才會沒孔可以地線接水線。 ![]() |
|||
![]() |
![]() |
*停權中*
加入日期: Feb 2003 您的住址: 台北市
文章: 201
|
樓主的圖全是叉燒包了!!
可以換個圖床嗎??? |
![]() |
![]() |
Advance Member
![]() ![]() 加入日期: Jun 2001 您的住址: Kaohsiung
文章: 449
|
詢問一下!
接輕鋼架打入天花板的釘子應該也可以吧! 我記得那跟釘子滿長的! |
![]() |
![]() |
Junior Member
![]() ![]() ![]() 加入日期: Jun 2002
文章: 713
|
引用:
如果能打到鋼筋上,那這個地線回路是最理想的喔! 不過這釘子應該沒那麼長吧! ![]() |
|
![]() |
![]() |
Basic Member
加入日期: Feb 2005
文章: 29
|
抱歉挖了舊文!
因為想知道將地線接到水線會有什麼風險 將地線接到鋁窗比哪個比較好? 另外我用三用電表量火線+鋁窗窗簾螺絲 顯示115V 這樣是正常的嗎? 目前我是換了3孔的醫療及壁插,確定水火線有接對 雖然沒有接地線(壁插裡沒有,但總開關那邊有看到綠色的線,不過不知道是不是) 接個折衷的也不錯... 此文章於 2012-06-23 12:41 AM 被 太古 編輯. |
![]() |
![]() |
Elite Member
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 加入日期: Sep 2006 您的住址: 人群中
文章: 4,213
|
引用:
1. 是有很微小的風險,中性線是線路迴路中的一環,最終是接地,但線路回到接線箱前,是有電壓的,只要有電器用品在使用。 雖然中性線(N)最後還是接地,但設計的目的不一樣。 如果在他回到接電箱之前,中間出現另一個接地(更短的路),就可能"短路"了 2.正常.....接地線理論上是0電位,設計目的是"安全"考量,就像高速公路路肩,平常不應該有車 遇有警急事故,警車才能快速通行,也就是把電磁波產生的靜電或電器漏電導掉。 鋁窗等是接地,鎖個螺絲,如果小漏電或電磁波等累積的靜電不多,是夠用的 但如果是比較大的漏電,就不算是良好的接地了 |
|
![]() |
![]() |
Elite Member
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 加入日期: Sep 2006 您的住址: 人群中
文章: 4,213
|
引用:
稍稍修正,因為N本來就是很好的短路,很好的導體 如果中間有另外一個短路,只要電阻不大,是有可能分流 |
|
![]() |
![]() |
Basic Member
加入日期: Feb 2005
文章: 29
|
感謝,再請教一下
接地線接鋁窗或接中性線(我是打算在壁插內接,像樓上的圖片那樣)哪個較安全 火線+鋁窗可以測到115V 是不是表示接到鋁窗的抗阻較低 效果不錯! |
![]() |
![]() |
*停權中*
加入日期: Sep 2001
文章: 1,933
|
引用:
水線是啥鬼? 先假設你說的水線就是中性線好了,你要在哪接?在開關箱內將地線接在中性線上?那是可以的;在插座端接?那等於把中性線的迴路接在機殼上,那是找死!當你摸到機殼時,你的身體會變成最短路徑,成為電路的一部分 鋁窗本身有接地或是與建築鋼筋結構接在一起嗎?如果沒有,那等於是沒有接地,只是接心酸的 中性線從台電走到你家前,會做很多次的接地,確保他的電位是0電位,中性線在電錶處也會做一次接地,所以你在總開關箱看到綠色的線,就是接地線。因陋就簡的話,是可以把插座線路的地線接在那條線路上。不過最好最保險的最法,當然是各自分離接地,中線性自己做自己的接地,設備自己做自己的接地 此文章於 2012-06-25 12:14 AM 被 semmy 編輯. |
|
![]() |
![]() |