*停權中*
加入日期: Jul 2012
文章: 66
|
你讓她熱起來就不會叫了
引用:
|
||||||||
|
|
|
*停權中*
加入日期: Oct 2012
文章: 15
|
引用:
你不要去買那種都已經是標明有問題的除濕機就不會怎樣 我的日立牌用了也快三年,也沒自己燒起來 此外我也建議先用除濕機吧,其實房間不要潮濕按理說就不會太冷 |
|||
|
|
|
Golden Member
![]() ![]() ![]() ![]() 加入日期: Jul 2001
文章: 2,846
|
用電暖器的也要注意高電流造成的電線發熱...
一些電暖器動輒1500~1600W...隨便電流也大概有15~16A吧.... 而一般室內配線多為VVF白扁線...就算是2.0mm(安全電流19A)也已經算偏高的負載了 同一條迴路上若還有其他電器在吃電就有點緊繃.... 若是只用1.6mm(安全電流15A)就真的很不妥(偏偏就是會有住宅這樣配)....全功率工作時整條線都會發燙.... 更慘的是有些沒有電氣常識的人會把電暖器插大賣場牌的便宜延長線上.... 那種連插個1200W的吹風機吹幾分鐘都會明顯線身發熱的東西,若拿去插電暖器....電線走火一點可都不讓人意外.... 另外不要以為CB沒跳就沒事....若線電流接近規格上限,線身溫度明顯升高... 卻因為未達CB跳脫條件...所以會持續工作,也是挺危險的.... |
|
|
|
Regular Member
![]() ![]() 加入日期: Apr 2008 您的住址: 紅白機
文章: 66
|
引用:
靠!剛看一下房東自行拉的插座,用的線竟是1.6mm*2c 我的是嘉儀12片,1500W....看來頭痛了
__________________
|
|
|
|
|
Golden Member
![]() ![]() ![]() ![]() 加入日期: Jul 2001
文章: 2,846
|
引用:
我可以說"不要全功率運轉就好了!"嗎? ![]() |
|
|
|
|
Regular Member
![]() ![]() 加入日期: Apr 2008 您的住址: 紅白機
文章: 66
|
引用:
只能去買功率大的延長線,去插遠一點的原建物插座了
__________________
|
|
|
|
|
New Member
加入日期: Oct 2011
文章: 4
|
我都把除濕機拿來我旁邊
就很溫暖了.....XD |
|
|
|
Power Member
![]() ![]() 加入日期: Nov 2000 您的住址: World of Tanks
文章: 619
|
引用:
你還漏看一個重點 白扁線上面是不是寫AUDIO WIRE ![]() |
|
|
|
|
Regular Member
![]() ![]() 加入日期: Apr 2008 您的住址: 紅白機
文章: 66
|
引用:
沒錯 ~123456789 OTZ~ ![]()